gugulaki написал : я бы заставил купить новый кабель за свои деньги.

services написал : экономят )

Заземление должно быть не меньшим сечением, что и кабель требуемый на вар.пан.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

15.02.2011 в 08:19:45

Понял, спасибо всем за помощь.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2011 в 14:27:44

services написал : Заземление должно быть не меньшим сечением, что и кабель требуемый на вар.пан.

Просто-напросто, согласно нормативных требований, у каждой групповой линии должен быть свой защитный проводник, но никак не один общий на две и более групп.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

23.02.2011 в 12:41:21

Здравствуйте! Всех с праздником!

Вопрос с кабелем для варочной поверхности закрыт положительно. От щитка заложен цельный кабель. Еще раз всем спасибо за комментарии и советы.

Уточнил свою схему в соответствии с тем, что обсуждалось чуть ранее - это этажный щит. Надеюсь, я все правильно нарисовал. Для меня вводная тоже немного изменилась - добавился сушильный барабан и теплый пол на балконе. Я это тоже отразил в схеме. Можно ли данную схему брать как окончательную, или её надо доработать? И еще один вопрос - для варочной поверхности и освещения достаточно ли таких автоматов, как на схеме, или надо поставить автоматы, через которые и ноль пойдет? Спасибо.

0
Вложение
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

23.02.2011 в 18:42:09

Михель, если узо стоит на 25 ам, то автомат или автоматы в сумме должны быть 16 ампер. То есть, узо на ступеньку должно быть больше автомата. Если вы нагрузите свои 3 автомата 10 ампер полной нагрузкой, стоящий перед ними 25амперный узо просто сгорит. Цифра ампеража на узо показывает сколько его контакты выдержат, функции отключения от перегрузки они не имеют. Потому за узо и ставится автомат ограничивающий протекающий ток по узо. И от короткого замыкания.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.02.2011 в 09:08:22

Михель написал : Можно ли данную схему брать как окончательную, или её надо доработать?

Для чего в щите УЗО, сами себя от воровства контролируете. (совковый синдром). Зачем так много УЗО, на вашу квартиру хватает одного 63А на 30мА- защищенность возрастает и от пожаров и от косвенного прикосновения. УЗО на стиралку если она в ванной то желательно 10мА, если на кухне то пусть стоит под 30мА. Чем сушильный барабан в части косвенного прикосновения отличается от эл.чайника.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

24.02.2011 в 19:31:39

2Комментатор

Для сушилки и стиралки УЗО надо, наверное, 25А-10мА. Для духовки УЗО вроде нормальное. Два остальных УЗО сделать 32А-30мА. Так?

2filvik

Разве это много УЗО? Одно противопожарное и четыре на группы. В других схемах мне (думаю, и Вам тоже) встречалось больше. Стиралка будет стоять в ванной.

Чем сушильный барабан в части косвенного прикосновения отличается от эл.чайника.

Что предлагаете? Вытащить сушилку из-под УЗО 10мА? Сушилка тоже в ванной планируется. Возможно, я не понял Вашей мысли?!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.02.2011 в 08:30:27

Михель написал : Одно противопожарное

А 30мА разве не выполняет данных функций. (до счетчика че тогда кабель не защищаете от пожара).

Михель написал : и четыре на группы.

При 40А на входе хватает одного 63А на 30мА на все, а если сушка и стиралка в ванной, то последовательно с 63А на 30 мА поставить 25А на 10мА , для себя и любимых.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

27.02.2011 в 10:24:54

2filvik При одном УЗО на все-про все, по-моему, будет неудобно - вся квартир обесточивается. При групповом УЗО неисправность локализуется (если можно так сказать). Если считать по ПУЭ "ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника", то одного УЗО на 30мА может и не хватить. У меня вот еще сомнения насчет одного УЗО на 10мА для стиралки и сушилки. Оно может не работать в таком случае. Утечка может быть 8мА плюс провода, а УЗО номиналом 10мА, да еще какой-то плюс/минус у него есть, как ни крути.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.03.2011 в 10:43:42

Михель написал : При одном УЗО на все-про все, по-моему, будет неудобно - вся квартир обесточивается.

У вас при сработке любого АВ будет обесточиваться вся квартира.

Михель написал : При групповом УЗО неисправность локализуется (если можно так сказать).

Это УЗО, а не устройство сервисного отключения УСО, и чем меньше ток достанется челу при контакте тем лучше, а это можно обеспечить применяя только одно УЗО на квартиру, т.к. вычтутся текущие утечки. Десятки лет стоит одно УЗО и не одного ложняка.

Михель написал : Если считать по ПУЭ "ток утечки электроприемников

То не должно быть в природе УЗО 63А на 30мА, 25А на 10мА, 100А на 10мА и др. Лучше считать по ГОСТ Р 52161.1-2004_П13

Михель написал : Оно может не работать в таком случае. Утечка может быть 8мА плюс провода, а УЗО номиналом 10мА,

У меня работает, ндцать лет. Стоит последовательно с 63А на 30мА и входной АВ 50А.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

02.03.2011 в 08:10:43

filvik

У вас при сработке любого АВ будет обесточиваться вся квартира.

Почему?

Это УЗО, а не устройство сервисного отключения УСО

Разве УЗО не отключает группу или агрегат, у которого возникла утечка?

Как мне кажется, у меня в схеме нет ничего необыкновенного по сравнению с другими обсужденными здесь схемами, правда, у других в основном однофазный ввод. Может у Вас есть ссылка на тему, где есть схема, реализованная по принципам, которые Вы предлагаете? По поводу УЗО и дифавтоматов я уже ранее писал, что у меня нету опыта их эксплуатации, поэтому любая информация для меня не лишняя, в том числе и Ваша. Вот только на форуме мнения разные, у кого-то проблемы с УЗО, а у кого-то их нет (как у Вас, например).

ГОСТ еще не читал, не успел.

0