01.12.2010 в 20:36:16
bc---- написал : Но так, чтобы включили, и он через 5 минут сломался - точно не будет.
Запросто! Работа кондиционера запрещена при температуры наружного блока ниже-5°С только потому, что при такой температуре фреон в компрессоре в жидком состоянии. При включении произойдет гидроудар. Конечно не в каждое включение это возможно, но вероятность отказа примерно 5%. Т.е. в среднем при включении двадцать раз - один гироудар. Для того, чтобы этого не происходило применяют (устанавливают дополнительно) зимний комплек, в который входит нагреватель картера компрессора и процессор управления скоростью вентилятора. Но даже при установке зимнего комплекта работа на обогрев кондиционера мало эффективна при температуре ниже -10°С. Т.е. КПД при такой температуре можно считать отрицательным.
01.12.2010 в 21:41:44
Учитывая качество вопроса- КОНДИЦИОНЕРЫ, а не сплиты. мой пятачок. Мобильный кондер в автоматичском режиме отлично держит температуру, лучше с пультом и датчиком на пульте - положил около кровати и балдей . Есть режим ночной...
01.12.2010 в 21:57:20
2AMA3OH
Дык к мобильным нет вопросов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.