Klez написал :
Что у вас за сварка?
Инвертор Spark марку не помню, макс. ток 200а.
Klez написал :
Каким электродом-током велась сварка?
Что значит не "тянет"? Кто,генератор глохнет или сварочник не варит?
Какое падение напряжения при дуге?
Электрод 3мм. МР-3 ток пробавали от 80 до 200а., ДВС гены нагрузку почти не ощущал, на гене пробавали поочередно подключаться ко всем трём фазам без результата. Доваривали в гараже, где напруга тоже не очень, там всё окей. Пробавали еще двойкой электродом на 60а. вот только тогда было чтото похожее на правду.
Klez написал :
Есть ещё один способ,но он явно не для вас...
А всё таки?
Klez написал :
Транс с 380 на 220,верное решение.
Надо попробавать, или продать этот и купить АБ-4-0/230.