2ВТБ!
Вы уж определитесь, TT или PEN.
Видимо N назвал PEN-ом, говоря о ТТ?
2BV
на сарай тогда уж Pe не менее нужен, чем на ванную...
Согласен. Но условия задачи такие: старую проводку пока не менять, а добавлять к существующей новое в стандарте TNCS. А позже, постепенно, выполнить улицу, сарай, гараж, розетки, освещение на основе TNCS.
2ASM , все замечания понятны. Спасибо, учту.
2ВТБ!
Автоматы и УЗО малого номинала следует поменять местами, автоматы сойдут и однополюсные.
Почему именно малого номинала (речь о 6 амперных в ванной?) поменять местами, а не все? На чем это должно сказаться?
По поводу однополюсных автоматов: - это хорошо, сам не догадался! :)
А для мощного УЗО сделать согласование по защите от сверхтока с вышестоящим автоматом, например:
1) С63 и 63А;
2) С50 и 40А;
3) В63 и 40А.
Это я тоже не понимаю, к сожалению. Видимо потому, что не знаю что такое В и С. Но попробую разобраться, почитать. А вот почему 2) и 3) считаются согласованными от сверхтоков? Я думал, что только в 1) есть согласование (63=63) ?
Почему освещение и розетки на одной линии? Разделить никак нельзя?
Какой провод/кабель? Материал, сечение, тип...
Пока на одной линии (сделано в семидесятых годах).
Алюминий, "лапша" S=2,5мм2 (Д~2,0мм)
Принципиально моя задумка, как я теперь полагаю, возможна? Я о плавном (1-2 года) внедрении TNCS в существующую ТТ. :)