02.12.2010 в 23:22:30
Всем доброго времени суток. В помещении 55м2 и высотой 3м установлено 20 компьютеров. Какой либо вентиляции нет. Пиковое посещение 10-12 человек, при этом большинство курящих. Подвесные потолки типа Амстронг отсутствуют. Глобальное строительство невозможно т.к. помещение в аренде. Проблема в высокой температуре и запахе. Открытие окна и дверей ситуацию практически не меняет. Исходя из всего этого и решил установить приточно вытяжную вентиляцию своими силами.
Описание системы: Вся система основана на использовании двух канальных вентиляторов Vents TT150
Вопросы: Можно ли обойтись без нагревателя - или это чревато дождем из решеток? Хватит ли мощности вентилятора на приток для нормального функционирования обогревателя, как на первой так и на второй скоростях? Сильно ли греется внешняя поверхность нагревателя и безопасно ли размещать его в закрытом коробе? Будут ли ПВХ каналы гудеть без глушителя? Что лучше подойдет для управления этой системой?
Жду Вашей критики, советов, мнений.:)
P.S. Первый блин всегда Колобок:)
03.12.2010 в 02:54:12
Необходимо разнести забор и выброс воздуха более чем на 10м ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.12.2010 в 08:34:45
M0PJI0K написал : Первый блин всегда Колобок
Все то что предлагаете, с самого начала настоящий "Колобок" Нравятся мне цифры, так уж буду с ними рассказывать. Площадь помещения 55 квадрат, да 3 метра потолки - итого 165 метров в кубе объем. Посетителей по максимуму бывает 12 человек + 1 постоянно работающий. Следовательно, только им воздуху надо 50куб на чел.(считаем что выполняется средняя тяжесть работы :)) и на работающего постоянно 60 кубов. ИТОГО 50х12+1х60 = 660 кубов в час воздуха должно поступать в помещение только для народонаселения ;) :). Можно это немного уменьшить если исходить из 40 куб.м воздуха на человека (это если считать что выполняется легкая работа :)) Тогда в сумме получим 540 кубов в час Но есть одна "беда", это курение. Вот если в помещении курят то по-хорошему воздухообмен должен быть 10-ти кратный от объема помещения, т.е. 165х10=1650 куб.м в час. НО как бы "нельзя но можно" снизить до 6-ти крат, а это уже совершенно другая цифра - 990 куб.м в час, округлим как - бы до 1000куб.м в час Вот, грубым подсчетом, вышли на производительность установки Короче, она должна быть не менее 1000куб.м/час и с регулированием производительности. Т.е. если в помещении народ не курит то она работает с производительностью не более чем 540 ку.м/час, т.е. на практически на половину своей мощности. Если народ "задымил" - то вплоть до 100% производительности. И то эта производительность позволит существенно уменьшить "дымовую завесу", т.к. кратность воздухообменна прилично уменьшили. Чтобы не возникал вопрос "зачем уменьшил" - ответ будет простейший - стоимость вентилятора на производительность чуть выше 1000кубов будет почти в 3 раза больше чем "на 1000кубов". И это то не все. К этим "кубам" еще надо добавить воздух которым должно удаляться тепло от компов, людей, летом от нагретых стен. Хотя эту задачку можно решить с помощью кондиционера
M0PJI0K написал : Можно ли обойтись без нагревателя - или это чревато дождем из решеток?
Большая вероятность того что можно получить и течь конденсата из решеток. Но и другое, не думали насколько "приятно" будет находиться в помещении зимой когда по голове гуляет "свежий морозный воздух" ;) :) Греть ил подогревать воздух все таки надо
M0PJI0K написал : Хватит ли мощности вентилятора на приток
Если исходить из Вашего подбора оборудования и моего грубого расчета - в обоих случаях однозначно не хватит мощности калорифера. В Вашем подборе он должен быть как минимум 3 кВт (за точность не ручаюсь, надо считать. Это так "пальцем в небо") в моем случае - минимум 12 кВт (это если с недогревом воздуха при низких температурах) а так если по полной но не менее 17 кВт. Плюс к этому с возможностью работать по-ступенчато.
M0PJI0K написал : Сильно ли греется внешняя поверхность нагревателя
Нормально греется, рука не выдерживает.
M0PJI0K написал : Будут ли ПВХ каналы гудеть без глушителя?Что лучше подойдет для управления этой системой?
А вот на эти вопросы ответ можно получить только тогда когда на каком-то варианте остановитесь
Удачи :) Все остальное читайте ниже
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
03.12.2010 в 13:58:20
Чутка дополню уважаемого Кима. :)
Примерный состав приточной системы можно посмотреть вот на
03.12.2010 в 14:19:09
veterburg написал : добро пожаловать в страну рекуперации......
Это то правильно, но есть большое НО - сигаретный дым. Через годик неизвестно что будет рекуператором. Сигаретный смог его может забить намертво, а вот вычистить или отмыть - практически то не реально.
M0PJI0K написал : Хватит ли мощности вентилятора....
Хотел еще прошлый раз, да упустил. Производительности выбранного вентилятора будет мало. Что-то конечно он уберет, не спорю. Нужен, как минимум, в 2 раза мощнее по производительности. А если исходить из моих цифр - то в 3-4 раза. Автоматически и пластиковые воздуховоды надо будет подбирать исходя из производительности вентилятора. В Вашем варианте 150-ти миллиметровые воздуховоды будут шумноваты и никакой глушитель шум этот не уберет. Вот если вместо одной ветки сделать две - это уже будет совершенно другое дело. Короче, какой бы вариант ВЫ не выбрали - сечение воздуховодов надо считать
veterburg написал : Чутка дополню...
За это спасибочки, но "чутка" ;) поправлю Вместо обратного клапана на приток надо ставить нормальный отсечной с приводом клапан, иначе сквозняк будет гулять по воздуховодам. А так со всем остальным "согласная я ... " ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
03.12.2010 в 14:30:06
Ким написал : Сообщение от veterburg
добро пожаловать в страну рекуперации...... Это то правильно, но есть большое НО - сигаретный дым. Через годик неизвестно что будет рекуператором.
. Согласен, если ставить рекуператор, то, как минимум, угольный фильтр перед ним нужен. Да и то может не спасти :)
Ким написал : Сообщение от veterburg
Чутка дополню... За это спасибочки, но "чутка" поправлю Вместо обратного клапана на приток надо ставить нормальный отсечной с приводом клапан, иначе сквозняк будет гулять по воздуховодам. А так со всем остальным "согласная я ... "
И я согласная :)
04.12.2010 в 13:47:09
автор испугался и перехотел что либо делать ;) :) Бывает..... ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.12.2010 в 16:47:02
Ким написал :
Собсно сначала хочу выяснить доступную мощность по электрике, а то и так периодически свет вырубает :)
Р.С. За советы спасибо - изучаю материал.
04.12.2010 в 16:57:41
M0PJI0K написал : хочу выяснить доступную мощность по электрике....
а уже названа цифра
Ким написал : ...если по полной но не менее 17 кВт....
Так что исходите из этих цифр
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу