Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24339

03.12.2014 в 21:21:01

#4872605

privetik1111 написал : Критики скажут, что я сделал что-то не так???!!! Может быть.

Если бы не так, то и результат бы был не тот.

privetik1111 написал : Не бойтесь пробовать и Вас все получится, как у меня.

Не обязательно получится, но попытка стоит довольно скромных денег и усилий - очень-очень скромных, если сравнивать со сварочными работами.

0
Аватар пользователя
163

Местный

Регистрация: 21.11.2014

Тольятти

Сообщений: 20

05.12.2014 в 08:51:22

#4875322

privetik1111 - удлинитель внизу или сверху?

0
Аватар пользователя
DreamAK

Местный

Регистрация: 08.12.2014

Вологда

Сообщений: 1

08.12.2014 в 17:14:03

#4881590

Поменял чугунный радиатор на биметалл. Система однотрубная 1/2 дюйма, подключение боковое, подача нижняя. После наступления отопительного сезона обнаружилось, что греют всего 2-е секции из 12( Удлинитель потока сделал из металлопластиковой трубы 16мм. Трубу вставил в американку со стороны радиатора. Входит довольно плотно, но я подмотал немного фумки. Установил его в верхнюю часть радиатора, до середины последней секции. Теперь радиатор прогревается полностью.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.12.2014 в 17:17:16

#4881597

Как всегда.Типа никто не виноват, и что делать? Что делать можете узнать из - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
163

Местный

Регистрация: 21.11.2014

Тольятти

Сообщений: 20

08.12.2014 в 22:08:19

#4882154

А вот я,если бы знал что возникает такой гемор при замене на биметал,ставил бы чугун.лично мне красота до фанаря.но во всей квартире менять...думаю пока.мастера,а если я поставлю чугун и ничего переделывать не буду(подводку конечно нормальную сделать),радиаторы гарантированно будут греть?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.12.2014 в 23:27:51

#4882348

Inch1964 написал : Что делать можете узнать из

Если одну канистру нагреть, вода расширится, часть ее сольется через трубочку, объем воды станет легче, и эта чаша весов подниметься. Это и есть "гравитационный насос". Это не насос ,это расширение воды при нагреве и вытекание лишней. Канистра банально стала легче.

0
Аватар пользователя
Brulono

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Десногорск

Сообщений: 1

09.12.2014 в 03:16:38

#4882683

На днях так же столкнулся с неработающей батареей после замены советских конвекторных радиаторов на биметалл. Радиаторы были без байпаса, всё шло напрямую (так у всех соседей) Местные сантехники подключили биметалл с одной стороны и вварили байпас. В итоге батарея грела примерно так (только хуже - вверху 58 градусов максимум, внизу 42 градуса минимум, грела по сути 1-2 секции) http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=546802&d=1413649678 Начал разбираться сам, так как сантехники сказали что всё равно работать не будет даже если они подключат крест накрест, мол циркуляция плохая и во всем виноват жэу. Начал разбираться сам. Спасибо форуму. Сначала думал про удлинитель потока. Но после изучения вопроса решил что это не мера, а полумера. В итоге остановился на самом правильном решении - правильное подключение по потокам. Кстати подача снизу. Решил поэкспериментировать с полипропиленом. Подключал по этой схеме http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=548165&d=1414040157 Правда полипропилен 25 мм и у него внутренний диаметр меньше чем диаметр стояка, что не очень хорошо. Но всё заработало. В итоге температура верха батареи стала 60 градусов (вместо 58 до этого) !!! Верх батареи имеет разницу по температуре всего в один градус. Низ батареи стал примерно 56 градусов.

А вот на следующий день, вечером, температура батареи стала уже 63 градуса (при этом погода не менялась, температура других стояков осталась преждняя )

Кстати показал схему местным сантехникам ( с 10 летним стажем и кучей где сделанных батарей - как они сами сказали - работают в жэу) Так они не поняли в схеме даже принципа работы, почему подвод воды должен быть с верху, а выход снизу, ведь удобнее подключить вход - снизу, а выход сверху по диагонали.

Завтра куплю металлические трубы, пусть переделывают. Я настаиваю что это чисто их косяк в том что они не правильно подключили батарею, и считаю что всё расходы должны понести они. Они же говорят, что батареи переварят, а вот отключение воды буду оплачивать опять я (1000 рублей) Как то неправильно получается!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.12.2014 в 07:07:36

#4882730

Brulono, удачи Вам в нелёгкой борьбе с тупостью (предложенная диагональ с подачей в нижний коллектор - это что-то! :) )! Может наглядный пример их в чём-то убедит. Байпас сделайте незауженным - правда это будет ещё одним шоком для них.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.12.2014 в 08:55:29

#4882814

Brulono написал : Кстати показал схему местным сантехникам ( с 10 летним стажем и кучей где сделанных батарей - как они сами сказали - работают в жэу) Так они не поняли в схеме даже принципа работы, почему подвод воды должен быть с верху, а выход снизу, ведь удобнее подключить вход - снизу, а выход сверху по диагонали.

Истина до некоторых доходит с большим трудом. Или вовсе не доходит. И даже если такому "упертому" показать хорошо работающий биметаллический радиатор, подключенный по такой схеме,

то он все равно будет продолжать твердить, что это неправильно, и что радиатор вообще работает только потому, что в системе общее высокое давление. :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.12.2014 в 18:54:37

#4883619

Inch1964 написал : И даже если такому "упертому" показать хорошо работающий биметаллический радиатор, подключенный по такой схеме

Или по такой: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=547533 - от неё у них вообще мозг взрывается :D

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.12.2014 в 19:22:58

#4883676

Mazayac написал : Или по такой: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=547533 - от неё у них вообще мозг взрывается :D

Так в 50-е и 60-е годы построено много домов. И прекрасно работали, пока через 30-40 лет радиаторы не заросли шламом. Поскольку промывку не делали, на все лето спускали теплоноситель, водоподготовка была плохая. Результат себя не заставил долго ждать.

Не знаю как в других городах, а у нас много таких систем. Хотя очень много раз видел, как какие-то умники сплющивали несмещенный и незауженный байпас. Об это тоже вкратце упоминал в статье.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Ramnit

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Кумертау

Сообщений: 5

16.12.2014 в 14:20:01

#4895631

Добрый день, уважаемые форумчане, специалисты. Прочитал всю тему "А" и "Я" - осилил )). Просьба сильно не пинать. Этим летом купили 3 комнатную квартиру на 5 этаже, пятиэтажного, трёхподъездного дома. В доме всего 30 квартир, по 2 квартиры на площадке. Все комнаты изолированы друг от друга. По мере поступления денежных средств начали делать ремонт. Чтоб сынок себя чувствовал комфортно, решили начать ремонт (в том числе замена батарей) с детской, как говорят: "Всё лучшее детям". Фотография до ремонта:

Как Вы заметили, то первоначально стояли чугунные батареи из 12 секций. В доме - двухпроводная вертикальная система отопления без захода на чердак, по идеи подача должна быть сверху. Вызвал сантехника,который давно занимается монтажом батарей и т.д. - Установили биметаллическую батарею марки Royal Thermo Trend 500 количество секций 10 штук:

Закончили ремонт-все рады:

НО.... пришла зима! Заметил то, что в детской батарея из 10 секций, отлично греют только две. Остальные ели теплые. Начал выяснять в чём может быть проблема. Замер тепловизором низ батареи t=62 С:

Замер тепловизором верх батареи t=60 С:

Получается что температура обратки превышает температуру подачи:eek: Как так??Давление или ещё что хуже. Прошелся по соседям (соседи у меня в подъезде дружные, нет никакой гопаты) с тепловизором-у них температура батареи (кстати чугунные) выше,чем у меня!На первом вообще жара.Самое печальное это то, что сыну отдали комнату в которой плохо греют батареи:(. А Сами в теплой- у нас стоят чугунные:

Прочитав данную тему пришёл к выводу что какой-то М@&!@АК:mad: переварил трубы, тем самым посадил общий стояк, и перепутал обратку и подачу. Таким образом у меня низ батареи - подача, верх-обратка. На днях поставлю УП -обязательно отпишусь. Если же РЭУ не устранит данную проблему, то летом переделаю так как надо. Прошу помощи в конструктивном решении данной проблемы. Спасибо

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.12.2014 в 14:51:57

#4895679

Ramnit написал : система отопления без захода на чердак, по идеи подача должна быть сверху.

С чего Вы это взяли? Сделайте фотографии всех стояков, а то вообще непонятно что за СО у Вас.

Ramnit написал : Вызвал сантехника,который давно занимается монтажом батарей и т.д. - Установили биметаллическую батарею

Вы вызвали очередного дегенерата, о чём и свидетельствует кран на байпасе.

Ramnit написал : Прошу помощи в конструктивном решении данной проблемы.

Переделывать подключение радиатора, однозначно открывать байпас. Ваша ситуация: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&page=11&p=4753205#post4753205

0
Аватар пользователя
Ramnit

Местный

Регистрация: 16.12.2014

Кумертау

Сообщений: 5

16.12.2014 в 23:23:47

#4896775

Mazayac написал : С чего Вы это взяли? Сделайте фотографии всех стояков, а то вообще непонятно что за СО у Вас.

Фото батарей согласно плана:

В детской, система отопления аналогична трём другим батареям.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.12.2014 в 23:29:35

#4896788

Ramnit, однотрубная система у Вас, а не двухтрубная. И уже Вам сказали, что у Вас проблема биметалла на нижней подаче.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу