27.10.2018 в 22:28:10
collach написал: Это может влиять?
Конечно может. В данном случае стенка тоньше = лучше.
28.10.2018 в 23:22:52
collach написал: Удлиннители ставлю вверх до середины последней секции. Что за ерунда?
Не работает, потому что поток из удлинителя упирается в пробку и равномерно не распределяется по секциям. Для перемешивания потока надо оставлять запас из нескольких секций и удлинитель внутри верхнего коллектора ставить не более чем 2/3 длины отопительного прибора. Фото из технички на радиаторы Арбония.
29.10.2018 в 10:25:51
Technik-san, неверный ответ. Поток у автора идёт не из удлинителя. Приведённая «техничка» - для верхней подачи. При нижней подаче и удлинителе в верхнем коллекторе физика процессов принципиально другая.
29.10.2018 в 12:39:35
Удлинитель протока на вертикальных однотрубных стояках - большое зло. Чуть меньше (может быть), чем кран на байпасе. Но из той же "оперы".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.10.2018 в 21:38:42
Mazayac написал: Technik-san, неверный ответ. Поток у автора идёт не из удлинителя. Приведённая «техничка» - для верхней подачи. При нижней подаче и удлинителе в верхнем коллекторе физика процессов принципиально другая.
Mazayac,
Inch1964 написал: Удлинитель протока на вертикальных однотрубных стояках - большое зло. Чуть меньше (может быть), чем кран на байпасе. Но из той же "оперы".
Inch1964,
Жду от вас обоих предметные обоснования своих высказываний, без общих обтекаемых формулировок. Как говориться - взялся за гуж - не забудь сходить в душ.
29.10.2018 в 23:08:10
Technik-san, ни слова не дождётесь от меня в ответ на мерзкий сортирный юморок.
29.10.2018 в 23:10:34
Inch1964, Вы преувеличиваете. Полным-полно радиаторов с отсечными кранами, перекрытие которых пользователем не выводит из строя систему отопления.
29.10.2018 в 23:22:03
Mazayac написал: Technik-san, ни слова не дождётесь от меня в ответ на мерзкий сортирный юморок.
Mazayac,
Тогда и не суйте свой нос в те дела,от которых вы очень далеки ....у меня прогулов больше, чем у вас стажа в этой сфере, умник.
Теперь перейдём к сути вопроса: При нижней подаче и боковом подключении со смещённым байпассом удлинитель потока (желательно такого же диаметра что и подводка) ставится в верхний коллектор на 2/3 длины отопительного прибора (далее ОП). Это как раз способствует тому, что теплоноситель при нижней подаче в ОП не может снизу сразу подняться по первой секции вверх и уйти в стояк. С трубкой в верхнем коллекторе, он снизу, за счёт гравитации поднимается наверх, перемешиваясь и циркулируя по всем секциям доходит до конца удлинителя потока, тем самым прогревая полностью весь отопительный прибор.
Впервые удлинитель потока я поставил ещё 2005 году
29.10.2018 в 23:33:42
Inch1964 написал: Удлинитель протока на вертикальных однотрубных стояках - большое зло. Чуть меньше (может быть), чем кран на байпасе. Но из той же "оперы".
Inch1964, объясните каким образом удлинитель может влиять на работу системы СО в МКД будучи подключенным ПОСЛЕ отсечных кранов и при наличии БАЙПАСА без крана. Или заткнитесь на зту тему раз и навсегда. Если у меня не работает радиатор, я не получаю положенного количества тепла. Но система устроена так что это тепло получат соседи в виде бонуса. Я привожу систему в состояние когда я получаю положенное мне тепло. Ясно, что соседи получат меньше чем привыкли получать. Кто у кого ворует?? Просто я им раньше дарил а теперь перестал дарить.
30.10.2018 в 10:28:10
В однотрубной вертикальной системе - "удлинитель протока", является таким же злом, как и перекрытый кран на ЗУ (байпас).
Жаль, что Вы до сих пор этого не поняли...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2018 в 10:31:20
АлекСАН_dr написал: Или заткнитесь на зту тему раз и навсегда.
Хамство вас не красит.
Лучше теорию гидравлики поизучайте. Если поизучаете, то сами собой и "заткнётесь", ибо поймете и осознаете, что ранее писали вредоносные посты.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2018 в 10:40:13
Technik-san написал: Inch1964, Жду от вас обоих предметные обоснования своих высказываний, без общих обтекаемых формулировок. Как говориться - взялся за гуж - не забудь сходить в душ.
Могу Вам выслать гидравлические расчеты, если вы не верите, что дважды два будет четыре. Проверьте сами эту формулу на счетных палочках.
Движок форума не позволяет выложить ПДФ файлы. Иначе бы расчеты сразу приложил бы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2018 в 10:47:38
АлекСАН_dr написал: Inch1964, объясните каким образом удлинитель может влиять на работу системы СО в МКД будучи подключенным ПОСЛЕ отсечных кранов и при наличии БАЙПАСА без крана. Или заткнитесь на зту тему раз и навсегда.
С радостью бы вам объяснил, но чтобы вы смогли понять и осознать мои объяснения, вам для начала нужно хотя бы выучить таблицу умножения (первый класс общеобразовательной школы)
А сейчас пытаться вам чего-либо объяснить, это как двухлетнему ребенку пытаться объяснить как брать интегралы и решать диф.уравнения третьего порядка.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2018 в 10:53:17
Mazayac написал: Inch1964, Вы преувеличиваете. Полным-полно радиаторов с отсечными кранами, перекрытие которых пользователем не выводит из строя систему отопления
Согласитесь, что перекрытый кран на байпасе тоже не выводит из строя систему отопления. :applause:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2018 в 11:07:32
Technik-san написал: Mazayac, Тогда и не суйте свой нос в те дела,от которых вы очень далеки ....у меня прогулов больше, чем у вас стажа в этой сфере, умник.
Думаете, что модератору позволено нарушать все основные правила форума и оскорблять форумчан переходя на личные оскорбления? Может вы уже купили домен Мастер-Град? Тогда конечно, гоните в шею всех мыслящих форумчан, и после этого это форум умрет. Он и так уже умирает, в результате ваших усилий... :a
На мой взгляд, модератор является ассенизатором. Т.е. его обязанность (которую он сам на себя взял) выгребать нечистоты с форума.
А пока же вы сами создаете нечистоты на форуме.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.