pioneer123 написал :
отдельный 3-х жильный кабель с авт.30 на стиралку+ гидрач на акрил.ванну
Автомат должен защищать линию, то есть кабель и подключенные к нему розетки. Бытовые розетки идут максимум 16А. Защита заключается в том, чтобы на любой розетке, подключенной к кабелю, не было перегрузки. То есть одну розеточную линию должен защищать автомат 16А. И не важно сколько к этой линии подключено розеток. А у Вас автомат на 30А. Это не есть хорошо.
pioneer123 написал :
Надо ли на котел,на посудомойку,на эл.дух.шкаф тоже отдельные кабеля или какие то комбинации?
Тут надо смотреть на потребляемую мощность: ППМ - это порядка 1-1,5 КВт, духовка - 2,5-3,5 КВт. На мой взгляд для каждого из таких эл.приборов желательна отдельная линия с автоматом 16А.