Проложил в новостройке отдельный 3-х жильный кабель с авт.30 на стиралку+ гидрач на акрил.ванну.Надо ли на котел,на посудомойку,на эл.дух.шкаф тоже отдельные кабеля или какие то комбинации? Профи подскажите пожалуйста. Поиск юзал.Даже по расстояниям розеток + выкл. куча мнений.Походу евростанд. штук 5 как min.

0
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

10.12.2010 в 07:09:32

pioneer123 написал : отдельный 3-х жильный кабель с авт.30 на стиралку+ гидрач на акрил.ванну

Автомат должен защищать линию, то есть кабель и подключенные к нему розетки. Бытовые розетки идут максимум 16А. Защита заключается в том, чтобы на любой розетке, подключенной к кабелю, не было перегрузки. То есть одну розеточную линию должен защищать автомат 16А. И не важно сколько к этой линии подключено розеток. А у Вас автомат на 30А. Это не есть хорошо.

pioneer123 написал : Надо ли на котел,на посудомойку,на эл.дух.шкаф тоже отдельные кабеля или какие то комбинации?

Тут надо смотреть на потребляемую мощность: ППМ - это порядка 1-1,5 КВт, духовка - 2,5-3,5 КВт. На мой взгляд для каждого из таких эл.приборов желательна отдельная линия с автоматом 16А.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.12.2010 в 07:26:05

pioneer123 написал : Проложил в новостройке отдельный 3-х жильный кабель с авт.30 на стиралку+ гидрач на акрил.ванну.Надо ли на котел,на посудомойку,на эл.дух.шкаф тоже отдельные кабеля или какие то комбинации?

Например, кабель ВВГ 3х2,5 – АВ-16А. Для настольной лампы много (если в ней КЗ) выкинул, купил новую. Утюг много (сгорел) выкинул, купил новый. Чайник много (сгорел) выкинул, купил новый.

Стиральная машина по паспорту 10А. Но хочется и еще утюг включить. 10А мало надо 16А. А если просто машина да в ней оказия что сработает быстрее и ремонт будет менее дорогостоящий.

Осталось определиться, стиралку сравнить с утюгом или нет.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

11.12.2010 в 00:05:48

Bladiclab написал : А если просто машина да в ней оказия что сработает быстрее и ремонт будет менее дорогостоящий.

т.е. если коротнувшая стиралка стиралка отключится при 160а а не при 200а, то ее ремонт будет стоять дешевле ??

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

11.12.2010 в 00:10:50

о защите линии прежде всего всего думают, и о том чтобы дом не сгорел..А у стиралки, для того чтоб она горела меньшим пламенем - свои защиты имеются.. Как и предохранитель в телевизоре, и тепловое реле в холодильнике или фене..

0
Аватар пользователя
pioneer123

Местный

Регистрация: 08.11.2010

Рязань

Сообщений: 14

11.12.2010 в 00:14:47

Проложил на духовку и варку свой кабель 3 на2.5 автомат на 25

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

11.12.2010 в 00:20:01

мало. Четверку надо было тянуть. Или 5х2,5 если 380 имеется..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.12.2010 в 01:57:54

pioneer123 написал : Проложил на духовку и варку свой кабель 3 на2.5 автомат на 25

На "варку" минимум 3х6,0 и автомат 32А, а на "духовку" 3х2,5 под автомат 16А..

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.12.2010 в 06:21:54

4eh написал : т.е. если коротнувшая стиралка стиралка отключится при 160а а не при 200а, то ее ремонт будет стоять дешевле ??

А разве имелся в виду ток КЗ?

4eh написал : о защите линии прежде всего всего думают, и о том чтобы дом не сгорел.

Вот это для меня открытие. А я думал что кабель ВВГ нг LS 3х2,5, проложенный для стиральной машины с АВ 10А (про паспорту) это не нарушение.

4eh написал : и тепловое реле в холодильнике или фене..

Если исправно. А то всегда наоборот бывает (в неподходящий момент).

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.12.2010 в 09:35:55

Bladiclab написал : Вот это для меня открытие. А я думал что кабель ВВГ нг LS 3х2,5, проложенный для стиральной машины с АВ 10А (про паспорту) это не нарушение.

даже у советской стиралки Рига выпуска 60хх годов внутри стояло тепловое реле - защищающее мотор, а новой стиралке-автомату твой АВ 10а не впирается ни в ... Ток номинальный на ней написан тебе для того, чтоб ты на нее кабель 0.75 квадрата не прокинул, и для общего развития еще.. вот схемка примитивной стиралки, посмотри и скажи - что в ней сможет защитить твой автомат 10а http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/kaiser/kaiser_w60_t10.gif

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.12.2010 в 09:38:01

все управление - через контроллер, и защиты все там..

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.12.2010 в 14:59:28

4eh написал : Ток номинальный на ней написан тебе для того, чтоб ты на нее кабель 0.75 квадрата не прокинул, и для общего развития еще..

Я с Вами водку не пил, чтобы тыкать!

4eh написал : вот схемка примитивной стиралки,

Вы советуете подключать стиралку 10А под АВ 16А? У меня другое мнение.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.12.2010 в 16:25:02

Sajum написал : Автомат должен защищать линию, то есть кабель и подключенные к нему розетки. Бытовые розетки идут максимум 16А. Защита заключается в том, чтобы на любой розетке, подключенной к кабелю, не было перегрузки.

Откуда перегрузка в розетке, это устройство коммутации на 16А, не порите чепуху.

Bladiclab написал : Вы советуете подключать стиралку 10А под АВ 16А? У меня другое мнение.

Ток потребляемый стиралкой не завязан ни на один автомат, она может жить и под 40А АВ, единственное что стал рекомендовать производитель наличие на линии УЗО и коммутационный разрыв с зазором не менее 3мм. Все что включается в розетку должно защищать себя само, начиная от зарядника для телефона.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.12.2010 в 16:41:14

pioneer123 написал : Запитать по уму

И в итоге что?

4eh написал : Ток номинальный на ней написан тебе для того, чтоб ты на нее кабель 0.75 квадрата не прокинул, и для общего развития еще..

filvik написал : Ток потребляемый стиралкой не завязан ни на один автомат, она может жить и под 40А АВ,

filvik написал : Все что включается в розетку должно защищать себя само, начиная от зарядника для телефона.

А за это спасибо вечером скажу своей стиралке.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.12.2010 в 18:06:26

Bladiclab написал : А за это спасибо вечером скажу своей стиралке.

Она Вам сказала своим током кабель какого мин. сечения должен к ней подходить, посмотреть-бы как Вы ей про АВ будете обьяснять.