Доброго времени суток! Я долгое время работал электромонтером(промышленность), но похоже когда дело дошло до своего собственного дома надо обращаться к специалистам ... Ситуация в следующем: дом стоит, внутри не отделан, крыша окна двери установлены. Подвели к участку электричество(пока правда только столбы и кабель на них), на опоре установлен счетчик Нейрон. В дом предположительно вводиться кабелем ВВГнг 4Х6 проложенным в пластиковой трубе в траншее.Автомат в коробке со счетчиком 50 А. Вот маюсь со схемой проводки по дому и монтажом распред щитка. Помогите определиться со схемой и с выбором бренда автоматов защиты!!! Нужна ли защита от перенапряжений? Стоит ли защищать 3х фазных потребителей в гараже? Прочитал про шаблон вопросов вот составил по "рыбе":

  1. Тип дома – коттедж с мансардой и пристроенным гаражом
  2. Материал стен дома газосиликат изнутри оштукатурен (будет)
  3. Тип ремонта - новостройка, проводка делается с нуля
  4. Тип и состав пола - будет залита стяжка пола
  5. Тип и состав потолка - потолок будет штукатуриться косметически
  6. Тип ввода и узла учёта – трёх фазный ввод, счетчик на столбе на улице
  7. Выделенная мощность или номинал вводного автомата: 50 А( 7 кВт / А)
  8. Требуется ли окучивание узла учёта? (замена автомата, рубильника, счётчика, перенос счётчика и т.д.) - Нет, ничего не нужно.
  9. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)? Ничего нет (от линии только 0)
  10. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру - Требуется проложить вводной кабель
  11. Что представляет собой вводной узел - столб, от которого отведён подземный кабель
  12. Будет ли дополнительный генератор или автоматика переключения разных вводов - будет генератор и ручное переключение (рубильником). В будущем (если разбогатею :p) переделаю на автомат, в зависимости от стабильности сети добавится стабилизатор и (или )бесперебойник....
  13. Список потребителей электроэнергии – зал (освещение, кондиционер (в будущем), розетки для телеаудио и тп - 10шт), кухня (свет, электрическая духовка под клемник, СВЧ, холодильник неотключаемый, розетки – 8 шт.) , спальня (освещение, розетки для телеаудио и тп 4 шт.), коридор (освещение, розетки 3шт, неотключаемый низковольтный трансформатор для аварийного освещения лестницы), ванная (освещение, розетки 2 шт.), котельная (освещение, розетки 2 шт., неотключаемый газовый котёл и насосы теплых полов) ; второй этаж – мансарда 3 спальни кондиционер (в будущем) (освещение, розетки 18 шт.) в них 2 гардеробных (освещение, с розетками на утюги по 2 шт.), малая ванная (освещение, розетки 2 шт.) большая ванная (освещение, с розетками под стиралку и утюги 4 шт.) ; гараж (освещение, розетки под электроинструмент 4 шт и 3х фазная розетка(клемник)
  14. Щиток и его монтаж щиток внутри дома на каждом этаже встраиваемый в нишу стены
  15. Монтаж электроустановочных изделий -будет внутренний монтаж точек, на подрозетниках
  16. Бюджет работ - Качественно, на века, по правилам - но не слишком дорого
0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.12.2010 в 10:00:59

50 А на фазу?

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

11.12.2010 в 11:45:43

1) зачем негорючий кабель в траншее? ну и сечение на вводе обычно 16 люмин или 10 медь делают... (ИМХО) 2) УЗО обычно делают либо в каждой розетке/вилке (как у америкосов) либо одно на группу, шоб сэкономить.. зачем на каждый автомат по УЗО? (это не плохо, но можно меньше, можно так оставить) 3) продолжение п.2 на свет я бы тож сделал УЗО - на всякий случай... от пожара и себя любимого защитить... опять же сделал по одному 3хфазному УЗО на этаж (на свет) 4) опят же.. зачем 40А вводный автомат на 2 ом этаже, если суммарно 35А автоматами ниже...

PS слона то я и не приметил! автоматы на розетки должны быть 16А!!! (вы где розетки на 25А и более найдёте?! про кабель не буду говорить... это "религиозная" война тутошних обывателей...)

PPS у себя дома я на большинство розеток 10А сделаю, 16А только на кухню...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

11.12.2010 в 11:52:29

staryjdub

На розетки 25А, 32А, 40А... "-Туши свет!!!" (С)

0
Аватар пользователя
staryjdub

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Старый Оскол

Сообщений: 11

11.12.2010 в 14:29:55

Про ампераж автоматов эт конечно я лишку хватанул(привык к пром автоматам...), но вот на кухне будет духовой шкаф, СВЧ, посудомойка, чайник, стиралка - все энергоемкие аппараты... По поводу УЗО на свет - а вводное 3х фазное на 300 мА? И по стоимости не будет дороже 3х фазное на разетки 3х однофазных? И какую фирму брать(чтоб и не дорого и надежно?). По поводу автомата в 40 А на второй этаж - селективность как иначе обеспечить?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

11.12.2010 в 14:55:06

staryjdub написал : а кухне будет духовой шкаф, СВЧ, посудомойка, чайник, стиралка

Мощным потребителям выделить отдельные линии.

Размещать под защитой общего УЗО розетки ванной и котельную неразумно.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.12.2010 в 16:10:22

ТС, вы предполагаете соблюсти селективность при 10 м кабеля и бытовых модульных автоматах? У вас действительно вводной автомат на 50 А? Вы будите установку ростехнадзору сдавать?

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

11.12.2010 в 18:21:14

staryjdub написал : но вот на кухне будет духовой шкаф, СВЧ, посудомойка, чайник, стиралка - все энергоемкие аппараты...

на каждого потребителя по отделному автомату и отдельной линии..

0
Аватар пользователя
staryjdub

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Старый Оскол

Сообщений: 11

11.12.2010 в 19:10:26

Автомат на входе до счетчика 60А, после 50А. По поводу ростехнадзора не понял...

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.12.2010 в 20:45:23

для физ лиц предел 15квт, иначе сдавать установку ростехнадзору.

0
Аватар пользователя
staryjdub

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Старый Оскол

Сообщений: 11

11.12.2010 в 21:23:31

так у меня на входе стоит "хитрый" счетчик который ограничивает(правда не знаю как...) потребляемую мощность до 7,5 квт... Счетчик нейрон(на фотках есть...)

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.12.2010 в 21:38:09

Понял. Тяжко делить 7.5 квт на 3 фазы

0
Аватар пользователя
staryjdub

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Старый Оскол

Сообщений: 11

11.12.2010 в 22:10:48

вот я и думаю : надо ведь и пофазно раскинуть нагрузки, и с защитой не перемудрить, и в гараж хочется станочек, циркулярку, сварочник - руки чешутся все в квартире жил, теперь в доме своем .....

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

11.12.2010 в 22:35:59

А заводской номер у вашего агрегата красивый!...

0
Аватар пользователя
Игорь СПб

Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

11.12.2010 в 22:38:59

staryjdub написал : так у меня на входе стоит "хитрый" счетчик который ограничивает(правда не знаю как...) потребляемую мощность до 7,5 квт...

Как это он ограничивает? сгорит что-ли? или в случае превышения будет стучать на Вас в энергосбыт, а оттуда будут приходить штрафы? что за счетчик?

Пока не поздно, может попробуете получить свои положенные, по ПП334, 15 кВт

0