violleta
violleta
Местный

Регистрация: 27.09.2010

Москва

Сообщений: 545

14.12.2010 в 00:02:56

В квартире две группы розеток - кухонная,и комнатная.

В кухне, со стороны приборов одна розетка с медным проводом сечением 2,5 к ней подходит один провод.

В неё нужно включить одновременно холодильник и телевизор.,и периодически -эл.чайник,блендер,утюг,и.т.д. Так же от нее пойдет провод на лоджию - освещение и может розетку.

На противоположной стороне кухни еще одна сдвоенная розетка,к которой подходит два провода..Расстояние до неё от приборов более 5 метров,и удлинителя не хватит,да и некрасиво - провод через всю кухню.

Как всё это совместить?

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

14.12.2010 в 00:29:48

violleta написал : В неё нужно включить одновременно холодильник и телевизор.,и периодически -эл.чайник,блендер,утюг,и.т.д.

violleta написал : Как всё это совместить?

Тройники, есть )

0
violleta
violleta
Местный

Регистрация: 27.09.2010

Москва

Сообщений: 545

14.12.2010 в 00:35:03

Для холодильника нужна отдельная розетка по инструкции. Для телевизора тоже.

0
маныч
маныч
Новичок

Регистрация: 11.12.2010

Курск

Сообщений: 6

14.12.2010 в 01:08:35

Когда будете делать ремон сделайте штробу до ближайшей розетки и положите в штробу провод куда вам нужно но учтите что 2,5 провод держит максимум 4,6 киловата.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.12.2010 в 01:23:32

violleta написал : Сколько розеток можно сделать из одной?

Хоть десять, если защитите линию соответствующим номиналом автомата. При сечении 2,5 номинала 16А будет вполне достаточно для работы всех перечисленных приборов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139913

14.12.2010 в 11:05:20

avmal написал : Хоть десять, если защитите линию соответствующим номиналом автомата. При сечении 2,5 номинала 16А будет вполне достаточно для работы всех перечисленных приборов.

+1

Сколько у вас автоматов в щитке/групп? Фото? Две группы по 16А на однушку - ИМХО за глаза хватит, не считая электроплиты, и группы на свет.

0
violleta
violleta
Местный

Регистрация: 27.09.2010

Москва

Сообщений: 545

14.12.2010 в 12:09:00

avmal написал : Хоть десять, если защитите линию соответствующим номиналом автомата. При сечении 2,5 номинала 16А будет вполне достаточно для работы всех перечисленных приборов.

Получается,что в единственную розетку нужно вставить удлиннитель на пять розеток,но выдержит ли розетка такую нагрузку?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.12.2010 в 12:58:49

violleta написал : Получается,что в единственную розетку нужно вставить удлиннитель на пять розеток,но выдержит ли розетка такую нагрузку?

Если вы решили привести аналогию, то очень и очень неудачно. А на свой вопрос наверняка и сами уже ответ знаете - разумеется не выдержит.

0
violleta
violleta
Местный

Регистрация: 27.09.2010

Москва

Сообщений: 545

14.12.2010 в 13:02:10

фото

Розетка с одним проводом снизу со стороны приборов и кухонной мебели. Как правильно включить холодильник,телевизор и другие приборы.например чайник,утюг,блендер. В инструкции холодильника написано,что для него должна быть своя розетка,в которую. не включают другие приборы.

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139913

14.12.2010 в 13:16:48

avmal написал : и сами уже ответ знаете - разумеется не выдержит.

Если розетка на 10А, а автомат на 16А - не выдержит ....

Если розетка 16А и автомат 16А - возможно выдержит, если розетка хорошего производителя и хорошо затянуты контакты и не разболтаны клеммы. Но в этом случае может первым умереть удлиннитель, тк как правило провод в них сечением 1мм2. А в китайских только написано, что 1мм2 - на самом деле .... :(

И если уж пользовать удлиннители, то собственноручно изготовленные из ПВС 1.5...2.5 мм2 и блоков розеток.

Это так, к слову об удлиннителях :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139913

14.12.2010 в 13:19:43

violleta написал : В инструкции холодильника написано,что для него должна быть своя розетка,в которую. не включают другие приборы

Чтобы не дергать компрессор, когда вкл/выкл другие приборы например из тройника.

По фото автоматов - обведите ваши, или это все ваши? И какой за что отвечает?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.