18.12.2010 в 11:25:17
Дано
офис на 5 эт сталинского дома 53 г посторойки.
Похоже о ГЗЩ тогда еще не знали.... так говорят местные электрики.
(т.е. никаких шин соединяющих трубы с PEN не существует)
Стояк - 4 провода, PEN толстый.
Два ввода с разных сторон примерно по 25 квт.
Щитки расположены в корридорах с разных сторон на 5 этаже,
от них в офис - кабель NYM 5*10
Необходимо использовать оба щитка (по мощности).
Проблема в том, что вводы с РАЗНЫХ ТП, питающихся от разных эээээ линий (распред центров - как это называется?). Между одноименными фазами разных вводов 150 вольт.
Как быть с PE внутри офиса?
18.12.2010 в 11:40:07
BV написал : обьединять PE?
Непременно. Требования к сечению проводника в ПУЭ.
18.12.2010 в 11:47:22
"1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (pen)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи."
19.12.2010 в 10:44:17
Здание 53 года.
ВВоды от ТП расположены примерно в 50...100 метрах друг от друга в подвале.
ВТБ! написал : Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (pen)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение.
Смотрел, искал, - не увидел.... Посмотрю еще.... Но 99%, что такого нет....
ВТБ! написал : Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи."
ИМХО, нет там таких частей.... или надо сильно искать и долго проверять....
Там вообще конь не валялся - щитовая ввода загорожена ширмочкой из горизонтальных палочек - заходи КТО ХОШЬ, открывай ШКАФ и выключай рубильник :(
Еще раз вопрос -
Нужно-ли в таких условиях (а не по уставу) обьединять ВНУТРИ офиса - скажем болтами на щитке PE с обоих вводов?
Получается, что по НАШЕМУ проводу 10мм2 ВНУТРИ офиса может побежать уравнивающий ток - как мининум - от перекоса фаз на разных стояках, как максимум - уравнивающий от разных ТП сидящих на разных рапределительных центрах (вектора одноименных фаз сильно сдвинуты)....
А если какая авария на трассе от ЗДАНИЯ до ТП - например экскаватор кабель вскроет....?
PS Подредактировал первый пост - дополнил
19.12.2010 в 11:14:08
BV написал : ВВоды от ТП расположены примерно в 50...100 метрах друг от друга в подвале.
Там и соединять.
Кстати, кто "подписант", кому "тюрма сидеть"?
19.12.2010 в 11:51:45
2ВТБ! Офис наш.
Эл. щиты в коридорах, вводы от ТП, щитовые - упр компания в здании.
Разделение ответственности в эл щитах коридоров после вводного автомата.
Эл. щиты в корридорах перебрали за наши деньги.
В здании сейчас проходит смена ээээээ владельцев и тд
Старые уходят, новые берут власть в свои руки.....
ВТБ! написал : Там и соединять.
По хорошему да.
Но естественно это не наше дело.
Но надо набрать док базу, чтобы мотивировать.... упр компанию.
И обьяснить, чем это грозит, если это не сделать.
Все это не так просто....
Реконструкции как таковой в здании НЕ БЫЛО.
То есть там даже не ПУЭ6 .... ИМХО, в 53 г ПУЭ не было....
Там помесь и старого и нового....
Будет время - сделаю фото....
А сейчас надо как-то жить и потреблять электричество, до того, как будет сделано правильно....
Поэтому вопрос: ОБЬЕДИНЯТЬ - или не обьединять? (Учитывая все вышесказанное....) Сейчас PENы стояков соединены внутри офиса под одним болтом на щитке - провод не греется - уже хорошо. Клещи пока не раздобыл - надо бы померять уравнивающий ток....
19.12.2010 в 12:19:12
BV написал : ОБЬЕДИНЯТЬ - или не обьединять?
Это чтобы> если какая авария
сразу сесть?
19.12.2010 в 12:33:32
ВТБ! написал : Это чтобыесли какая авария сразу сесть?
Я уважаю ваше мнение, но можно несколько подробнее...
Есть офис и в нем есть (описано выше), то что есть... :)
Как и что делать и какие последствия?
19.12.2010 в 13:18:46
BV написал : Как и что делать
Ответ на технический аспект Вашего вопроса - в третьем посте топика... Требовать соблюдения ПУЭ и ПЭЭП от арендодателя и/или гарантирующего поставщика эл. энергии.
BV написал : и какие последствия?
В зависимости от последствий... Включая уголовную ответственность.
19.12.2010 в 13:21:17
ПPOPAБ написал : Требовать соблюдения ПУЭ и ПЭЭП от арендодателя и/или гарантирующего поставщика эл. энергии.
Требуем.... но что делать сейчас, до того, как они начнут "соблюдать"?
19.12.2010 в 13:26:37
BV написал : несколько подробнее
Я в юриспруденции как свинья в апельсинах. :(