19.12.2010 в 13:29:33
BV написал : что делать сейчас, до того, как они начнут "соблюдать"?
Формально - использовать один ввод. Неформально - ума не приложу.
19.12.2010 в 13:31:01
ВТБ! написал : Формально - использовать один ввод.
Не хватает.... квт ИМХО, брать PE от одного ввода?
19.12.2010 в 13:42:41
BV написал : Требуем.... но что делать сейчас, до того, как они начнут "соблюдать"?
Писать официальные письма в официальные инстанции и просить разъяснения у них. В Ростехнадзор в частности...
19.12.2010 в 23:30:29
ИЗ консультантов форума кто-нибудь сможет дать комментарии по теме?
19.12.2010 в 23:53:48
А сам дом в ВРУ с двух вводов запитан или с одного? Вам, скорее всего второй узел учета ставить придется.
19.12.2010 в 23:59:30
BV написал : кто-нибудь сможет дать комментарии по теме?
Так неужели тяжело на вводе РЕNы уравнять стальной полосой или раззориться и медью? А в офис ваш оба ввода уже придут с РЕ, которые с чистой совестью можно сажать на одну шину.
20.12.2010 в 03:49:18
Bladiclab написал : А сам дом в ВРУ с двух вводов запитан или с одного?
Два ввода кабелей из земли в подвале на расстоянии примерно 70...80 метров. В одном вводе 2*2 кабеля (кажд 2-й резерв), 1 и еще 1 - всего 6 кабелей от ТП. Второй ввод не видел. Думаю примерно то же.
Похоже кабели во вводе делались в разные годы, с интервалом лет так цать... судя по их виду...
Bladiclab написал : Вам, скорее всего второй узел учета ставить придется.
Уже давно стоит.
avmal написал : Так неужели тяжело на вводе РЕNы уравнять стальной полосой или раззориться и медью?
Если про вводные щитовые в подвале - то 70...80 метров. Если про вводы в офис - то с разных концов - примерно так метров 40.
avmal написал : А в офис ваш оба ввода уже придут с РЕ, которые с чистой совестью можно сажать на одну шину.
Не совсем понял, как это?
Здание 8 этажей, у нас - 5-й этаж.
Кабели из подвала идут 4-х проводные.
В этажных щитках разделение PEN.
20.12.2010 в 10:13:20
BV написал : Кабели из подвала идут 4-х проводные.
Тогда, быстрее, я не понял - думал, что из подвала к вам пятипроводка идёт. Мнение моё от этого всё-равно не меняется - РЕN в любом случае перед делением надо объединять в этажном щите, а в идеале и на вводах в здание.
20.12.2010 в 10:59:42
avmal написал : РЕN в любом случае перед делением надо объединять в этажном щите
щиты этажные на расстоянии 40 метров
Вот и получается, что после разделения эти PENы этажных щитов обьединятся нашим PE - медь 10мм2
Сечение стояков уточну, но большое.... один AL, другой Cu
Навскидку глазами нет опыта большие сечения определять, да еще под пылью, да еще в изоляции
20.12.2010 в 11:09:09
BV написал : 70...80 метров
Эти расходы обязан нести собственник. А он за копейку удавится, небось?
20.12.2010 в 11:17:53
Там даже сейчас не совсем понятно, кто собственник. Точнее здание куплено по частям.
Есть некая упр компания..... но .... короче - "копать долго"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу