ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.12.2010 в 16:41:19

Ясное дело, что - дело темное... А без РЕ вообще - нельзя обойтись? Ограничится УЗО к примеру. До появления "хозяев" и внятных ответов на технические вопросы. Ведь требования ПУЭ рассматривают электроустановку (здание в Вашем случае) целиком. И ни о каких РЕ скорее всего, и речи быть не может до реконструкции. Особенно при отсутствии основной системы уравнивания потенциалов. Есть одна лазейка - при использовании естественных заземляющих проводников. Но тоже - с кондачка не решить...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125108

22.12.2010 в 01:17:03

2ПPOPAБ
Ну и что ... теперь у всех розеток землю отключать? Их там сотни под две так...., если не больше...

UPS, трехфазный, который кило так двести весит без земли включать?

Вентиляцию, кондеи и тд... ?

Кроме того есть электропроект....

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.12.2010 в 02:32:38

BV написал : Кроме того есть электропроект....

А в проекте - что? Да, в таком случае- пусть проектанты ответят на этот вопрос, если он не решен в проекте...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125108

22.12.2010 в 18:05:12

В проекте - обьединять PE в офисе в расчете на нормальную ГЗШ

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2010 в 18:26:36

BV написал : В проекте - обьединять PE в офисе в расчете на нормальную ГЗШ

Перед работой над проектом обычно требуется анализ всей электросистемы. Может они что-то нашли в подвале?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.12.2010 в 18:34:23

BV написал : В проекте - обьединять PE в офисе в расчете на нормальную ГЗШ

Так и выполните - проектное решение...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

22.12.2010 в 19:50:36

Если что, посодют проектировщиков?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.12.2010 в 19:52:44

ВТБ! написал : Если что, посодют проектировщиков?

Ага... :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125108

25.12.2010 в 11:08:48

ПPOPAБ написал : Так и выполните - проектное решение...

Оно выполнено.

Итак новые данные....

Проводились измерения сопр изоляции, и измерялось сопротивление петли фаза ноль....

Попутно удалось померять сопротивления между двумя PE входящими в офис - по сути между PEN разных стояков - получилось 0,4 ОМ. Также был замерян уравнивающий ток через PE проходящий через офис от одного PEN к другому - ток скачет от 0,5 А до примерно 1,5 А. ИМХО, на 10 мм2 - не криминал.

Подумал, подумал ..... и все же решил брать PE ТОЛЬКО от одного стояка.

Иначе, учитывая нестабильность (обслуживание болтового соединения) PEN стояков можно получить по перемычке PE внутри офиса практически полный ток PEN одного из стояков (паралельное соединение сопротивлениний) даже если есть/будет обьединение PEN входящих от ТП в подвал. (Если непонятно.... могу подробнее...)

Всем спасибо за участие.

Следующая тема будет: Как быть с автоматическим переключением на резерв (одна группа должна питаться вне зависимости от пропадания напряжения на одном из стояков).
Проблема - как контролировать наличие напряжения, если между одноименнымы фазами разных вводов напряжение ~ 150 вольт? (напомню, что ТП, и следовательно вводы в офис питаются от разных "распределительных центров")

ИМХО, тупо ставить два отдельных реле напряжения - чтобы развязаться от сдвига вектора? Еще как то и гистерезис надо организовать (регулируемый), чтобы контактор не клацал в пограничных режимах.....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.12.2010 в 12:01:25

BV написал : Как быть с автоматическим переключением на резерв (одна группа должна питаться вне зависимости от пропадания напряжения на одном из стояков).

Поподробнее - не очень понятно о какой зависимости идёт речь. Если о стандартной для любого АВР, то вопрос снят.

BV написал : как контролировать наличие напряжения, если между одноименнымы фазами разных вводов напряжение ~ 150 вольт?

В подобном контроле нет необходимости.

BV написал : гистерезис надо организовать (регулируемый), чтобы контактор не клацал в пограничных режимах.....

Реле контроля фаз, в частности ЕЛ, имеют эту регулируемую функцию.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125108

25.12.2010 в 12:36:53

avmal написал : Поподробнее - не очень понятно о какой зависимости идёт речь.

Есть два ввода. Группа (три фазы), питающая UPS и далее компьютеры.

В нормальном режиме (напряжение есть на двух вводах) - группа питается от одного ввода "Основной", если на "Основном" напряжение пропало, группа переходит на питание от ввода "Резервный".

При возобновлении подачи напряжения на ввод "Основной", группа возвращается на питание от "Основного".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу