25.12.2010 в 13:06:09
Типовой стандартный АВР, который можно легко воплотить в жизнь при помощи реле контроля фаз, несколько перемонтированного реверсивного контактора и ещё нескольких приблуд, включая индикацию. Никакой сдвиг векторов там участия не принимает и сложностей никаких не создаёт.
25.12.2010 в 13:34:10
BV написал : Попутно удалось померять сопротивления между двумя PE входящими в офис - по сути между PEN разных стояков - получилось 0,4 ОМ.
Отлично - они соединены в подвале и/или еще где нибудь ...
BV написал : Также был замерян уравнивающий ток через PE проходящий через офис от одного PEN к другому - ток скачет от 0,5 А до примерно 1,5 А. ИМХО, на 10 мм2 - не криминал.
Отлично... Ваши опасения - излишни.
26.12.2010 в 10:17:49
avmal написал : Типовой стандартный АВР, который можно легко воплотить в жизнь при помощи реле контроля фаз,
Чуть позже скину схемку того щита, что стоит сейчас ..... периодически клацает "зубами" как голодный волк :)
26.12.2010 в 10:25:46
ПPOPAБ написал : Отлично - они соединены в подвале и/или еще где нибудь ...
Ничего отличного не вижу....
То, что замеряно - в штатном режиме... и проблем ПОКА нет...
Даже если и соединены в подвале, то....
BV написал : Иначе, учитывая нестабильность (обслуживание болтового соединения) PEN стояков можно получить по перемычке PE внутри офиса практически полный ток PEN одного из стояков (паралельное соединение сопротивлениний)
Представьте, что сопротивление контактов одного из PEN в подвале скажем 10mOm, а второго 100mOm..... или более и второй контакт начал подгорать.... При перекосе фаз ток "подгорающего" PEN примет на себя исправный PEN через нашу перемычку.... а она раз так в 7 тоньше PEN ...
И будем мы на нажей желто-зеленой перемычке шашлыки жарить? :)
19.02.2024 в 17:08:48
Здравствуйте! Похожая задачка как у BV. Офис на первом этаже и цокольном этаже. Ввод 380 на первый этаж от ТП по воздуху. В цокольный этаж к второму ЩР питание от ЩР первого этажа, так же 380. От ВРУ дома, по подвалу протянули кабель 380 до щита в цокольном этаже. Необходимо реализовать схему аварийного ввода с помощью КМ. Например если ввод к ЩР первого этажа потух, что бы была возможность переключиться на ввод от ЩР цокольного этажа. Заранее благодарен.
19.02.2024 в 18:46:57
Эливан написал: с помощью КМ
Переведите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.02.2024 в 21:01:31
Эливан написал: Ввод 380 на первый этаж от ТП по воздуху. В цокольный этаж к второму ЩР питание от ЩР первого этажа
Эливан написал: если ввод к ЩР первого этажа потух, что бы была возможность переключиться на ввод от ЩР цокольного этажа
Если ЩР первого этажа потухнет, то бесполезно переключаться на ввод от ЩР цокольного этажа, т.к. источник питания у них один и тот же ;)
20.02.2024 в 10:53:57
BV написал: Реконструкции как таковой в здании НЕ БЫЛО.
ПУЭ-7, пункт 1.1.1 ...По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
Они реконструируют электрику офиса. Значит, обязаны в реконструируемой части следовать современным нормам. Две независимых "земли" в одном помещении создают очевидный риск попадания под разность потенциалов между ними.
BV написал: ИМХО, в 53 г ПУЭ не было....
ПУЭ-3 были приняты в 1956 году. Соответственно, до того были 1 и 2.
20.02.2024 в 11:08:14
megrad, ну это уж чересчур, хотя... :swoon
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу