ПPOPAБ написал :
Отлично - они соединены в подвале и/или еще где нибудь ...
Ничего отличного не вижу....
То, что замеряно - в штатном режиме... и проблем ПОКА нет...
Даже если и соединены в подвале, то....
BV написал :
Иначе, учитывая нестабильность (обслуживание болтового соединения) PEN стояков можно получить по перемычке PE внутри офиса практически полный ток PEN одного из стояков (паралельное соединение сопротивлениний)
Представьте, что сопротивление контактов одного из PEN в подвале скажем 10mOm, а второго 100mOm..... или более и второй контакт начал подгорать.... При перекосе фаз ток "подгорающего" PEN примет на себя исправный PEN через нашу перемычку.... а она раз так в 7 тоньше PEN ...
И будем мы на нажей желто-зеленой перемычке шашлыки жарить? :)