Эливан написал: Что бы работало в таком порядке:

Ставите два ревесивных рубильника.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116560

29.02.2024 в 11:46:39

Эливан написал:

BV написал:

Эливан написал: BV, здравствуйте! вот ссылки на схемы https://postimg.cc/Js0VpRgj https://postimg.cc/9z1cbg05

на схеме вместо 2й этаж, читать цокольный этаж.

:mad:

Это ЧТО?!))) Да вы с такими электриками сгорите нахрен!

Детально далее не смотрел, потому как в в схемах в таком виде!!! черт ногу сломит.

Эливан, А в человеческом виде нет?)

Испытания электроустановки проводили электролабораторией?

  • сопротивление изоляции
  • сопротивление петли
  • испытания УЗО

...хотя-бы.

И у вас там в подвале люди сидят, и похоже немало. И.... выход один пожарный?

Подумайте, кто присядет, если что...

BV, да какая лаборатория? Зачем оно нужно? Людей пока нет. Выхода два. Никто не присядет. Нормальные схемы поищу. Но текущий вопрос не об этом. Вопрос о том, как организовать автоматическое (либо ручное с блокировкой) переключение между двумя этажами от двух вводов? Что бы работало в таком порядке: Первый этаж от ввода №1, цокольный этаж от ввода №2; Первый и цокольный этаж от ввода №1; Первый и цокольный этаж от ввода №2.

Эливан, Не обязательно лаб, можно и замеры без протокола. Зачем? Чтобы принять работу электриков, и убедиться, что:

  • изоляция исправна, и нигде нет мест близких к пробою
  • что контакты надежны
  • что везде есть земля, и уравнивание если оно нужно

Также в начале темы обсуждался не простой вопрос о уравнивающем токе по РЕ, между двумя разными вводами, который, в случае аварии PEN на питании одного из вводов может достигать макс тока всего того, что питает один из вводов, и не только ваших потребителей, но и всех других на этом вводе, и перемычка должна выдержать этот ток и не стать причиной пожара.

0
Эливан
Эливан
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

01.03.2024 в 11:42:52

BV написал:

Эливан написал:

BV написал:

Эливан написал: BV, здравствуйте! вот ссылки на схемы https://postimg.cc/Js0VpRgj https://postimg.cc/9z1cbg05

на схеме вместо 2й этаж, читать цокольный этаж.

:mad:

Это ЧТО?!))) Да вы с такими электриками сгорите нахрен!

Детально далее не смотрел, потому как в в схемах в таком виде!!! черт ногу сломит.

Эливан, А в человеческом виде нет?)

Испытания электроустановки проводили электролабораторией?

  • сопротивление изоляции
  • сопротивление петли
  • испытания УЗО

...хотя-бы.

И у вас там в подвале люди сидят, и похоже немало. И.... выход один пожарный?

Подумайте, кто присядет, если что...

BV, да какая лаборатория? Зачем оно нужно? Людей пока нет. Выхода два. Никто не присядет. Нормальные схемы поищу. Но текущий вопрос не об этом. Вопрос о том, как организовать автоматическое (либо ручное с блокировкой) переключение между двумя этажами от двух вводов? Что бы работало в таком порядке: Первый этаж от ввода №1, цокольный этаж от ввода №2; Первый и цокольный этаж от ввода №1; Первый и цокольный этаж от ввода №2.

Эливан, Не обязательно лаб, можно и замеры без протокола. Зачем? Чтобы принять работу электриков, и убедиться, что:

  • изоляция исправна, и нигде нет мест близких к пробою
  • что контакты надежны
  • что везде есть земля, и уравнивание если оно нужно

Также в начале темы обсуждался не простой вопрос о уравнивающем токе по РЕ, между двумя разными вводами, который, в случае аварии PEN на питании одного из вводов может достигать макс тока всего того, что питает один из вводов, и не только ваших потребителей, но и всех других на этом вводе, и перемычка должна выдержать этот ток и не стать причиной пожара.

BV, хорошо, благодарю за советы, но всё же сейчас у меня на первом месте организация двух вводов и реверсивное питание между ними. нарисовал схемку, но до конца не понимаю. Если у Вас столько опыта, подскажите. Схемку скину чуть позже.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

01.03.2024 в 12:44:31

Эливан написал: сейчас у меня на первом месте организация двух вводов и реверсивное питание между ними.

Это вы зря, там всё не так просто как вам кажется, этот момент

BV написал: не простой вопрос о уравнивающем токе по РЕ

вам никак не хочется учитывать :nо:

Эливан написал: нарисовал схемку, но до конца не понимаю.

неправильную

Эливан написал: Если у Вас столько опыта, подскажите

Ввода приходят в одно место. Не в два разных, а потом как то там соединяются :net:

0

И это пройдёт ...

Cheb5030
Cheb5030
Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

10.03.2024 в 17:04:20

Эливан, а как часто отключения то бывают? И бюджет на мероприятия какой? А то может оказаться, что оно того и не стоит. Хороший промышленный контактор сейчас тыс от 25-30. Санкции... Китай тоже работает, но на постоянном включении запас нужен в несколько раз и периодически менять. Что-то размеров КМИ-49512 поместится в щиты?. 12 жил свободных между щитами есть? (4 контроль напряжения, 4 контроль положения, 2 управление и 2 запас). Ну и вопрос с PEN, как выше писали. Коммутировать китайским контактором (да и вообще любым) N в трехфазке, идея так себе. Как и занулить через себя весь дом, если что. Прокинуть 20 метров кабеля даже в готовой отделке, не такая и проблема при необходимости.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116560

11.03.2024 в 01:57:01

Cheb5030, руками надежнее. С механической взаимной блокировкой рубильников, железной и неубиваемой - от идиотов.

Гайки приварить.

Дешево и сердито ;)

Но прежде решить вопрос с PE. Впрочем для уровня тех, кто рисовал схемы - это слишком сложно)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

11.03.2024 в 09:18:05

ТС всё ещё строит резервирование питания от одной ТП?

Или их всё-таки оказалось две?

Или ТС пофиг, сколько их?

P.S. И даже не ТС - это же чужая тема.