Это ЧТО?!)))
Да вы с такими электриками сгорите нахрен!
Детально далее не смотрел, потому как в в схемах в таком виде!!! черт ногу сломит.
Эливан,
А в человеческом виде нет?)
Испытания электроустановки проводили электролабораторией?
сопротивление изоляции
сопротивление петли
испытания УЗО
...хотя-бы.
И у вас там в подвале люди сидят, и похоже немало.
И.... выход один пожарный?
Подумайте, кто присядет, если что...
BV, да какая лаборатория? Зачем оно нужно?
Людей пока нет. Выхода два. Никто не присядет.
Нормальные схемы поищу.
Но текущий вопрос не об этом.
Вопрос о том, как организовать автоматическое (либо ручное с блокировкой) переключение между двумя этажами от двух вводов?
Что бы работало в таком порядке:
Первый этаж от ввода №1, цокольный этаж от ввода №2;
Первый и цокольный этаж от ввода №1;
Первый и цокольный этаж от ввода №2.
Эливан,
Не обязательно лаб, можно и замеры без протокола.
Зачем? Чтобы принять работу электриков, и убедиться, что:
изоляция исправна, и нигде нет мест близких к пробою
что контакты надежны
что везде есть земля, и уравнивание если оно нужно
Также в начале темы обсуждался не простой вопрос о уравнивающем токе по РЕ, между двумя разными вводами, который, в случае аварии PEN на питании одного из вводов может достигать макс тока всего того, что питает один из вводов, и не только ваших потребителей, но и всех других на этом вводе, и перемычка должна выдержать этот ток и не стать причиной пожара.
Это ЧТО?!)))
Да вы с такими электриками сгорите нахрен!
Детально далее не смотрел, потому как в в схемах в таком виде!!! черт ногу сломит.
Эливан,
А в человеческом виде нет?)
Испытания электроустановки проводили электролабораторией?
сопротивление изоляции
сопротивление петли
испытания УЗО
...хотя-бы.
И у вас там в подвале люди сидят, и похоже немало.
И.... выход один пожарный?
Подумайте, кто присядет, если что...
BV, да какая лаборатория? Зачем оно нужно?
Людей пока нет. Выхода два. Никто не присядет.
Нормальные схемы поищу.
Но текущий вопрос не об этом.
Вопрос о том, как организовать автоматическое (либо ручное с блокировкой) переключение между двумя этажами от двух вводов?
Что бы работало в таком порядке:
Первый этаж от ввода №1, цокольный этаж от ввода №2;
Первый и цокольный этаж от ввода №1;
Первый и цокольный этаж от ввода №2.
Эливан,
Не обязательно лаб, можно и замеры без протокола.
Зачем? Чтобы принять работу электриков, и убедиться, что:
изоляция исправна, и нигде нет мест близких к пробою
что контакты надежны
что везде есть земля, и уравнивание если оно нужно
Также в начале темы обсуждался не простой вопрос о уравнивающем токе по РЕ, между двумя разными вводами, который, в случае аварии PEN на питании одного из вводов может достигать макс тока всего того, что питает один из вводов, и не только ваших потребителей, но и всех других на этом вводе, и перемычка должна выдержать этот ток и не стать причиной пожара.
BV, хорошо, благодарю за советы, но всё же сейчас у меня на первом месте организация двух вводов и реверсивное питание между ними.
нарисовал схемку, но до конца не понимаю. Если у Вас столько опыта, подскажите. Схемку скину чуть позже.
Эливан, а как часто отключения то бывают? И бюджет на мероприятия какой? А то может оказаться, что оно того и не стоит. Хороший промышленный контактор сейчас тыс от 25-30. Санкции... Китай тоже работает, но на постоянном включении запас нужен в несколько раз и периодически менять. Что-то размеров КМИ-49512 поместится в щиты?. 12 жил свободных между щитами есть? (4 контроль напряжения, 4 контроль положения, 2 управление и 2 запас). Ну и вопрос с PEN, как выше писали. Коммутировать китайским контактором (да и вообще любым) N в трехфазке, идея так себе. Как и занулить через себя весь дом, если что. Прокинуть 20 метров кабеля даже в готовой отделке, не такая и проблема при необходимости.