BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125038

24.02.2024 в 14:50:15

Почему в одном щите 2 счетчика?

0
Эливан
Эливан
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

24.02.2024 в 15:21:07

BV написал: Почему в одном щите 2 счетчика?

BV, выше изложил. будет 4 ПУ. Это для внутреннего учёта.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125038

24.02.2024 в 16:24:53

Эливан, вам электрики схему не дали?

0
Эливан
Эливан
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

26.02.2024 в 18:16:12

BV написал: Эливан, вам электрики схему не дали?

BV, схема имеется.

0
Эливан
Эливан
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

27.02.2024 в 11:47:33

BV, здравствуйте! вот ссылки на схемы https://postimg.cc/Js0VpRgj https://postimg.cc/9z1cbg05

на схеме вместо 2й этаж, читать цокольный этаж.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125038

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125038

27.02.2024 в 12:09:17

Эливан написал: BV, здравствуйте! вот ссылки на схемы https://postimg.cc/Js0VpRgj https://postimg.cc/9z1cbg05

на схеме вместо 2й этаж, читать цокольный этаж.

:mad:

Это ЧТО?!))) Да вы с такими электриками сгорите нахрен!

Детально далее не смотрел, потому как в в схемах в таком виде!!! черт ногу сломит.

Эливан, А в человеческом виде нет?)

Испытания электроустановки проводили электролабораторией?

  • сопротивление изоляции
  • сопротивление петли
  • испытания УЗО

...хотя-бы.

И у вас там в подвале люди сидят, и похоже немало. И.... выход один пожарный?

Подумайте, кто присядет, если что...

0
Эливан
Эливан
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

28.02.2024 в 20:36:00

BV написал:

Эливан написал: BV, здравствуйте! вот ссылки на схемы https://postimg.cc/Js0VpRgj https://postimg.cc/9z1cbg05

на схеме вместо 2й этаж, читать цокольный этаж.

:mad:

Это ЧТО?!))) Да вы с такими электриками сгорите нахрен!

Детально далее не смотрел, потому как в в схемах в таком виде!!! черт ногу сломит.

Эливан, А в человеческом виде нет?)

Испытания электроустановки проводили электролабораторией?

  • сопротивление изоляции
  • сопротивление петли
  • испытания УЗО

...хотя-бы.

И у вас там в подвале люди сидят, и похоже немало. И.... выход один пожарный?

Подумайте, кто присядет, если что...

BV, да какая лаборатория? Зачем оно нужно? Людей пока нет. Выхода два. Никто не присядет. Нормальные схемы поищу. Но текущий вопрос не об этом. Вопрос о том, как организовать автоматическое (либо ручное с блокировкой) переключение между двумя этажами от двух вводов? Что бы работало в таком порядке: Первый этаж от ввода №1, цокольный этаж от ввода №2; Первый и цокольный этаж от ввода №1; Первый и цокольный этаж от ввода №2.

0
Эливан
Эливан
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

28.02.2024 в 20:40:22

BV, Задача в том, как сгруппировать схему похожую на АВР на две секции с тремя контакторами?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125038

28.02.2024 в 20:45:49

Уже писал в теме, что гуглить, а схемы "красивые") вам электрики нарисуют, в том числе какие трассы проложить

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9173

28.02.2024 в 22:22:36

Эливан написал: да какая лаборатория? Зачем оно нужно?

;) вот, а я что говорю, это всё развод на бабки, грех это :p

Эливан написал: Людей пока нет. Выхода два. Никто не присядет

правильно - не кому уже будет... :yu: Эливан,схемы - 100 баллов :a

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу