21.02.2024 в 23:32:03
Radio написал:
Эливан написал: На первый этаж заходит по воздушке с опор от ТП, а в цоколь заходит от ВРУ дома в подвале. И скорее всего это разные вводы.
Скорее всего они от одной и той же тп, и ваши эволюции бессмысленны. Прежде, чем приступать к активным действиям (трате денег), удостоверьтесь, что вводы от разных тп, и резервирование в принципе возможно.
Radio, думал над этим вопросом. Логически понятно. Нет времени уточнить эту информацию. Завтра займусь.
21.02.2024 в 23:43:24
megrad написал: Эливан, кроме АВР по кабелю есть ещё ИБП и генеоатор. Вопрос какая мощность нужна для резерва.
Эливан написал: Но проблема в том, что сделана чистовая отделка, вводы находятся на разных уровнях (этажах) и на достаточном удалении (примерно 15-20 метров).
Кабель канал достаточно эстетичен.
megrad, для резерва нужна такая же мощность как и для постоянной нагрузки.
22.02.2024 в 10:16:45
Эливан написал:
serj12 написал:
Эливан написал: От ЩУР первого этажа к ЩР цокольного этажа протянуто три кабеля ВВГ 2х2,5 (виртуально L1, L2, L3,)
Сильно :eek:
serj12, а что сильного? я чуток ошибся, протянут кабель не 2х2,5 а 3х2,5, жилы заземления заглушены в ЩР-2 (цокольный этаж), т.к. заземление протянуто одним проводом ПВ3 1х10.
Эливан, прям даже интересно фото ЩР цокольного этажа))) Заодно и 1го
24.02.2024 в 13:28:26
BV написал:
Эливан написал:
serj12 написал:
Эливан написал: От ЩУР первого этажа к ЩР цокольного этажа протянуто три кабеля ВВГ 2х2,5 (виртуально L1, L2, L3,)
Сильно :eek:
serj12, а что сильного? я чуток ошибся, протянут кабель не 2х2,5 а 3х2,5, жилы заземления заглушены в ЩР-2 (цокольный этаж), т.к. заземление протянуто одним проводом ПВ3 1х10.
Эливан, прям даже интересно фото ЩР цокольного этажа))) Заодно и 1го
BV, сейчас скину. кстати, я предварительно подобрал схему для реализации данной задачки. это АВР с секционированием, два ввода - две нагрузки.
24.02.2024 в 13:33:07
BV написал:
Эливан написал:
serj12 написал:
Эливан написал: От ЩУР первого этажа к ЩР цокольного этажа протянуто три кабеля ВВГ 2х2,5 (виртуально L1, L2, L3,)
Сильно :eek:
serj12, а что сильного? я чуток ошибся, протянут кабель не 2х2,5 а 3х2,5, жилы заземления заглушены в ЩР-2 (цокольный этаж), т.к. заземление протянуто одним проводом ПВ3 1х10.
Эливан, прям даже интересно фото ЩР цокольного этажа))) Заодно и 1го
BV, не могу фото загрузить... :(
24.02.2024 в 13:41:40
Эливан, есть сервисы в сети, куда можно выложить и дать ссылку
24.02.2024 в 13:45:57
Фото нельзя выложить, выполненное средствами форума, а вот скриншот экрана с телефона можно. Возможно дело в формате, размере изображения
24.02.2024 в 14:34:27
BV написал:
Фото нельзя выложить, выполненное средствами форума, а вот скриншот экрана с телефона можно. Возможно дело в формате, размере изображения
BV, да норм формат, JPEG, размер не более 1 мБ кстати, второе фото не загружается через этот хостинг...
24.02.2024 в 14:50:05
BV, для понимания, в цокольном этаже нагрузки разбиты на три потребителя и одна общая (типа ОДН) - кондиционер, освещение входа, сан.узел и пр. На каждой DIN-рейке вводной автомат и шина N. Вот по этой причине было заложено три кабеля ВВГ 3х2,5.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу