AAI79
AAI79
Новичок

Регистрация: 10.12.2009

Омск

Сообщений: 11

20.12.2010 в 12:02:55

Возникла проблема. Производили газификацию нового дома, прикупили котел КОВ-16ст по деньгам какие были в наличии и газовщики городские сильно рекомендовали. Пришел местный слесарь подключать котел, а котел запускаться не захотел. Слесарь взял закрыл отверстия подвода воздуха к запальной горелке, чтобы запальник загорался нормально, но проявилась другая причина, пламя пытается оторваться с запальника. Котел работает некоторое время на нагрев СО, а при перекрытии основных горелок запальник некоторое время еще горит, а после самопроизвольно тухнет. Дымоход новый 125 труба высота от выхода из стены 4,5 метра, горизонтальный участок дымохода 70 см, до котла установлена алюминиевая гофра примерно 1,5 метра. Ветрового подпора нет, т.к. дымовая труба стоит от конька на 4 метра. Вентиляция 110 труба высота от потолка до оголовка 3 метра, примерно на одном уровне с дымовой. Подскажите что делать? Местные слесаря невменяемые, они вообще первый раз увидели такой котел.

0
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

20.12.2010 в 22:40:51

AAI79 написал : пламя пытается оторваться

... похоже изначально надо было тягопрерыватель поставить... а заткнутые дырки обратно открыть...

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.12.2010 в 23:18:27

Как же они ,невменяемые,и могли рекомендовать этот аппарат.

0
AAI79
AAI79
Новичок

Регистрация: 10.12.2009

Омск

Сообщений: 11

21.12.2010 в 06:36:37

те которые невменяемые - местные, а рекомендовали проектировщики и монтажники, это совсем разные люди.

Куда тягопрерыватель? На оголовок трубы, дык сейчас не залезу так высоко, и мороз жмет -35.

0
e-kuz
e-kuz
Новичок

Регистрация: 24.12.2010

Саранск

Сообщений: 28

24.12.2010 в 23:57:34

А какая автоматика на котле? У меня котел КОВ-7стс, т.е. с автоматикой SIT с пьезорозжигом. Так вот, когда я запускал этот котел то запальник не хотел разжигаться. Сначала грешил на тягу, труба мол длинющая и тяга бешеная. Но скачав паспорт на автоматику все сразу уяснил. Пришлось регулировать давление на запальник, сняв кожух с автоматики(5 минут с отверткой и усе). Просто с завода стояла регулировка на минимальное давление газа вот он и тух (был очень сильный отрыв пламени и шумел как паяльная лампа, горел 5 сек. и каюк). С того времени после регулировки котел пашет как часы с августа месяца, ни каких проблем.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

25.12.2010 в 05:15:11

AAI79 написал : Подскажите что делать? Местные слесаря невменяемые, они вообще первый раз увидели такой котел.

Надо бы попробывать перекрытием вентиляции(шиберком)и как-то или менять давление газа.

0
AAI79
AAI79
Новичок

Регистрация: 10.12.2009

Омск

Сообщений: 11

27.12.2010 в 07:53:00

У меня автоматика БРГГ-2ЭМ там не нашел регулировки газа на запальник

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

27.12.2010 в 08:13:37

AAI79 написал : Куда тягопрерыватель? На оголовок трубы, дык сейчас не залезу так высоко, и мороз жмет -35.

Могет на выходе из котла шиберок замондрячить.Или напервое время подачу газа краном попробывать поприжать-если давление уж очень.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

27.12.2010 в 08:15:02

Может дело в самом запальнике-что-то не так.Может так-же влиять то- что называется подсосом воздужа на дымоотводе.Можно ведь и вообще проверить тягу-т.е. как она работает.чтобы убедится в чем причина.

0
AAI79
AAI79
Новичок

Регистрация: 10.12.2009

Омск

Сообщений: 11

27.12.2010 в 09:31:07

краном прижимал давление, эффект есть, запальник нормально горит, но горелкам не хватает газа

0
aleks70
aleks70
Новичок

Регистрация: 03.07.2008

Москва

Сообщений: 71

27.12.2010 в 10:32:14

если горелкам не хватает, а запальник тухнет- ищите регулировку на запальник, или может в запальник что попало -разобрать-продуть.

0