24.01.2011 в 17:36:18
ink_mast написал : Можно. Лучше в этажном щите потому, что вводной кабель еще защищать будет.
А, ясно, спасибо
24.01.2011 в 19:02:45
Dm написал : Хорошо, если ставлю одно УЗО 63/0,03 все верно?
Верно, если УЗО не электронное, а автомат 40А поставить первым после УЗО.
24.01.2011 в 21:21:12
avmal написал : автомат 40А поставить первым после УЗО
Который на плиту? Первым в смысле в компоновке щитка поставить его рядом с УЗО? Чтобы было минимальная длина гребенки до него?
avmal написал : если УЗО не электронное
АВВ F202 АС не электронное?
24.01.2011 в 21:31:38
Dm написал : АВВ F202 АС не электронное?
В каталоге ничего не написано, но я думаю что бренд не будет ставить только электронный компонент
25.01.2011 в 09:38:47
А бывают ли нулевые шины на DIN рейку с возможностью подключения гребенкой? Вот как такая, только чтобы снизу или сверху было отверстие под зажим. Хочу рядом с УЗО поставить и забрать с него ноль на шину гребенкой.
25.01.2011 в 09:40:47
Dm написал : А бывают ли нулевые шины на DIN рейку с возможностью подключения гребенкой? Вот как такая, только чтобы снизу или сверху было отверстие под зажим.
Не не бывает
25.01.2011 в 09:54:12
Dm написал : Хочу рядом с УЗО поставить и забрать с него ноль на шину гребенкой.
Что вы мудрите? Неужели тяжело гибким проводом сделать монтаж именно той компоновки, которая будет наиболее рациональной?
25.01.2011 в 10:07:43
avmal написал : Что вы мудрите? Неужели тяжело гибким проводом сделать монтаж именно той компоновки, которая будет наиболее рациональной?
Нет, не тяжело конечно... просто если бы была такая шина, то гребенкой подключить было бы самое то, т.к. шина стоит прямо около УЗО и занимает 1 модуль. Еще думаю, может шину не на дин рейку взять, а специально для этого щитка вторую АВВ-шную, которая параллельно рейке крепится снизу/сверху(как шла в комплекте). Ну посмотрю в магазине, решу на месте. Спасибо за ответы.
25.01.2011 в 11:02:09
есть такая шина. Выглядит, как кусок ПВ3-6 обжатый с двух сторон НШВИ6*12.
30.01.2011 в 21:01:02
Хочу поделиться, вдруг пригодится кому-нибудь.
Прокладывал сегодня проводку, она у меня идет по потолку и по штробам в стенах спускается к розеткам/выключателям. Для крепления к потолку использовал вот такие пластиковые черные дюбели под стяжку
Качество ужасное! При забивании дюбеля его круглые лепестки скалываются, вместо того, чтобы упруго сминаться! Дешевый китайский пластик. Держатся вроде держатся, благо кабель не очень тяжелый, но неприятно. Пробовал дырку больше/меньше делать, забивать, рукой втыкать - результат тот же, скалывается. Цена у нас в Леруа, если память не изменяет, 17р за пакетик из 20шт. Походу тут к месту, что дешевое качественным не может быть.
Толи все они такие у ИЭКа, толи мне партия брака досталась - не знаю. Знал бы, поискал другие.
30.01.2011 в 21:26:01
Dm, меня могут закидать помидорами. Но скажу. У нас в регионе культ ИЕК, но он вс равно хрень. У меня есть пресклещи голимый кетай(т.е. вообще без опозновательных знаков), так он обжимает точней, сильней, и по качеству лучше нежели ИЕК. И еще их гильзы для оконцовки кабелей, на какой-то их провод. Navigator"ские гильзы (кстати то же из поднебесной) намного лучше.
30.01.2011 в 22:01:52
gugulaki написал : У меня есть пресклещи голимый кетай(т.е. вообще без опозновательных знаков), так он обжимает точней, сильней, и по качеству лучше нежели ИЕК.
ИЭК - тот же самый "голимый кетай".