Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

21.12.2010 в 19:54:09

Ребят подскажите пожалуйста или дайте если можно ссылки на тему как правильно разделывать, соединять бронированный кабель

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2010 в 20:02:28

Slavka.sav написал : как правильно разделывать, соединять бронированный кабель

Их целая куча типов и технология соединения у каждого своя, как и типы соединительных муфт.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

21.12.2010 в 20:51:37

кабель ВББШВ, там две ленты между слоями изоляции и кабель этот надо соединить с кабелем Нексанс трехжильным без брони от насоса Грундфос, муфта и гильзы есть. Где то читал что броню надо тоже подключать к заземлению, если это надо, как это правильно сделать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2010 в 21:09:37

Slavka.sav написал : надо тоже подключать к заземлению, если это надо, как это правильно сделать?

Я обычно использую для этих целей червяный хомут, под который при затяжке подкладываю кусок провода ПВ и при монтаже соединяю его с РЕ.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.12.2010 в 21:25:06

Вот http://kontakt-elektro.com/state/AC:-1.1284255065.DS_SELECTED_DS.1284325592.DS_START_INDEX..PID.-1/ читайте и делайте по науке

0

Переделка зарядных устройств и не только

Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

22.12.2010 в 05:44:59

Спасибо большое !

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.12.2010 в 19:15:54

Slavka.sav написал : Где то читал что броню надо тоже подключать к заземлению, если это надо, как это правильно сделать?

Да, в обязательном порядке. Но для Вашего случая достаточно со стороны питания. Т.е. срезаете 5 см поясок шланга, отступив от корешка заделки 3,5 - 5 см, облуживаете обе ленты в месте, бандажируете (морской узел - бензель или выбленочный) 6-8 витками луженой проволоки Ф 0,5-0,7 мм "поводок" ПВ-3 ж/з сечением не менее 4 кв. и припаиваете его. Затем герметизируете.

Slavka.sav написал : кабель ВББШВ, там две ленты между слоями изоляции и кабель этот надо соединить с кабелем Нексанс

Коробку с IP65 и не взрывайте себе мозг, да не загружайте руки... Поиском микро-перчаток, клеев -герметиков и герметиков-компенсаторов. Тем более:

Slavka.sav написал : от насоса Грундфос,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу