Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2010 в 02:13:04

alez написал : не представляю как современные розетки-выключатели крепятся

Шурупами к установочной коробки и глубина недомыслия технологии ограничивается длиной имеющихся шурупов. В моей кассе, к примеру, имеются шурупы от 3х10 до 3х50, что позволяет крепить механизмы к коробкам, утопленным от 0 до 40мм. А кто на пену коробки ставил?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.12.2010 в 12:04:34

2hobtaroma Ну вот что ли посмотрите... вот вам несколько способов http://cs-cs.net/rogaliki-ukroshhenie-kabelnogo-ktulxu-chernovaya-stadiya-provodki Как камасутра: и на полу и на стене и на потолке.. и в каналах ;)

0
Аватар пользователя
alez

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Минск

Сообщений: 47

29.12.2010 в 17:47:54

avmal написал : А кто на пену коробки ставил?

То не пена, то штукатурка... просто мне сначало мастер, что на полу стяжку делал проштрабил стены и установил новые коробки и завел туда провода, а потом уже пришли штукатуры и выравнивали стены по маякам (стены гуляют дугой)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2010 в 18:08:35

alez написал : То не пена, то штукатурка...

Странная какая-то штукатурка - пористая. Или просто глюки ... И такое случается.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.12.2010 в 18:47:20

Каркас гипсокартонной перегородки оказался заземленным через анкер (при касании его нулем КЗ) , потому осветительную проводку в перегородке пустил в ПВХ трубах. Можно ли так оставить, может есть еще какой подвох?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2010 в 19:27:15

M_A_G_81 написал : Каркас гипсокартонной перегородки оказался заземленным через анкер (при касании его нулем КЗ)

При касании перегородки нулём не КЗ происходит, а утечка и срабатывает не автомат, а УЗО или диффавтомат. КЗ получится, если каркаса коснуться фазой и сработает в этом случае всё, что угодно - что быстрее успеет или всё вместе.

M_A_G_81 написал : осветительную проводку в перегородке пустил в ПВХ трубах.

Лишняя оболочка никогда не помешает, но при кондиционном кабеле ничто и ничего касаться не должно.

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

03.01.2011 в 13:31:44

S_CS написал : Ну вот что ли посмотрите... вот вам несколько способов http://cs-cs.net/rogaliki-ukroshheni...adiya-provodki Как камасутра: и на полу и на стене и на потолке.. и в каналах

много интересного и полезного. Спасибо и с новым годом

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.