Alex.ivin написал :
Я подумал что нужно использовать "уравнение Бернулии"
"Полное давление состоит из весового (ρgh), статического (p) и динамического ... давлений."
Если разговор идет о длине воздуховода в несколько метров, то думаю, весовым и динамическим можно пренебречь, а статическое будет определяться вентилятором на входе в воздуховод :)
Хочу использовать "датчик давления PS500" или его аналог, для измерения давления в воздуховоде ПОСЛЕ фильтров но ПЕРЕД калорифером, чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера. Этот датчик меряет от 30 до 500 Па
Хочу понять, подходит ли он, и сколько на нем в результате надо выставить.
Бориска66 написал :
Куда же Вас может занести если дальше будете так глубоко копать????
да я уже сам боюсь :)
Вот бы кто сказал, илитаблица какая, где бы было видно каке давление при 125мм диаметра и 2 м/с скорости. Я бы и успокоился. Можно конечно опытным путем, т.е. сначало купить датчик, потмо смонтировать, а потом посмотреть при каком значении калорифер перегревается ... но я предпочитаю все по правильному делать.
Ким написал :
а статическое будет определяться вентилятором на входе в воздуховод
переводим м/с в кубометры - (0.150 / 2) * (0.150 / 2) * 3.14 * 2 * 60 * 60 = 127 кубов в час
Alex.ivin написал :
Хочу использовать "датчик давления PS500" или его аналог, для измерения давления в воздуховоде ПОСЛЕ фильтров но ПЕРЕД калорифером, чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера. Этот датчик меряет от 30 до 500 Па
Хочу понять, подходит ли он, и сколько на нем в результате надо выставить.
Калорифер защищают по другому, далеко не датчиком перепада давления ...
Alex.ivin написал :
переводим м/с в кубометры - (0.150 / 2) * (0.150 / 2) * 3.14 * 2 * 60 * 60 = 127 кубов в час
т.е. если смотреть на график TD500/150 , то при 127 кубах в час, давление на HS примерно 220 Па ?
Если скорость измеряли на выходе вентилятора то да.
Alex.ivin написал :
чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера.
Можно сделать так - заслонкой на входе установить минимальную скорость потока для калорифера, дифреле подключить по краям цепочки фильтр-заслонка-вентилятор-калорифер-канал, и вращением ручки установить момент срабатывания. Т.е. оцените максимально возможное падение давления, при котором будет обеспечиваться минимальная скорость.
Грубо можете прикинуть и по графику вентилятора - зная сечение канала, минимальную скорость и производительность вентилятора, по графику определите давление, разность между этим давлением и максимальным давлением вентилятора будет значение уставки дифреле.
StanislavZ написал :
Грубо можете прикинуть и по графику вентилятора - зная сечение канала, минимальную скорость и производительность вентилятора, по графику определите давление, разность между этим давлением и максимальным давлением вентилятора будет значение уставки дифреле.
Так для справки, у фильтра есть один из параметров, его сопротивление потоку, по нему можно выставить уставку срабатывания дифреле +% на степень загрязнённости, но не как для защиты калорифера ...
Бориска66 написал :
Цитата Сообщение от Alex.ivin
Хочу использовать "датчик давления PS500" или его аналог, для измерения давления в воздуховоде ПОСЛЕ фильтров но ПЕРЕД калорифером, чтобы отключать калорифер если скорость потока из за засорния фильтров упала ниже чем 2 м/с. Во избежании перегрева калорифера. Этот датчик меряет от 30 до 500 Па
Хочу понять, подходит ли он, и сколько на нем в результате надо выставить.
Калорифер защищают по другому, далеко не датчиком перепада давления ...
а как? то что после калорифера датчик температуры, это понятно.
Но как уберечься от того, что фильтры засорились/птицу засосало, и скорость потока сильно, а то и совсем упала? ведь тогда и до датчика температуры воздух не будет доходить.