Бориска66 написал :
Если Вы использовали типовые схемы подключения, то этого более чем достаточно, перемудривать нет необходимости ...
Я к тому, что в купленном калорифере все было уже собрано с магазина, и защит вообще не касался, только убедился, что защиты есть и включены в электроцепь.
StanislavZ написал :
Я к тому, что в купленном калорифере все было уже собрано с магазина, и защит вообще не касался, только убедился, что защиты есть и включены в электроцепь.
В ссылочке выше в конце мануала приведены типовые подключения, если ваша схема соответствует им, то большего не надо ....
Обратите на неё внимание ...
всем спасибо за ответы.
Я на этмо форуме читал, что есть смысл ставить датчик давления, по той причине, что если фильтры постепенно засорятся, то скорость потока упадет, тэны начнут перегреватсья, встроенная защита 1-го уровня начнет срабатывать, но посколкьу в отечественных калориферах не сильно хорошие комплектующие, то через какое то количество срабатываний, реле перестанет свои функции выполнять, и первый уровень умрет.
Чо бы этого не было - ставят датчик давления, который до такой ситуации дела не доводит. Да и его можно использовать как индикацию что пора менять фильтры.
Это я к тому, что не сам придумал, а люди тут советовали
цитата из манула по Лиссантовскому (у меня такой куплен) калориферу:
"Для подтверждения работы вентилятора можно установить дифференциальный датчик давления PS 500 (PS 1500), который может давать сигнал на включение/выключение канального нагревателя. Минимальная скорость воздуха составляет >= 1.5 м/с"
Alex.ivin написал :
Для подтверждения работы вентилятора можно установить дифференциальный датчик давления PS 500 (PS 1500).....
Для перепада давления на вентиляторе лучше использовать дифманометры со шкалой от 0Па. Но они, увы, редко встречаются и прилично дороже. А вот с 500-ками надо немного повыделываться чтобы их отстроить, потому что перепад давления на вентиляторе попадает в "мертвую зону" 500-го дифа. Так что, если сделаете как требует Лиссант, может получиться что диф отключится при значительно более высокой скорости. У Вас может и не получится приблизиться к полутора метрам.
Alex.ivin написал :
Я на этмо форуме читал, что есть смысл .....
Такое я не один раз писал, и считаю что с защитой электрического калорифера пере бдеть нельзя. Вот не до бдеть можно. Да и последствия этого не до бдения могут быть не особо приятными, как никак термическое оборудование которое имеет довольно высокую температуру на поверхности. Может я и не прав но "Все остальное читайте ниже"
Alex.ivin написал :
"Для подтверждения работы вентилятора можно установить дифференциальный датчик давления PS 500
В этом случае датчик ставится только для контроля работы вентилятора, т.е. контролирует перепад давления непосредственно на вентиляторе. Для контроля фильтров ставится второй датчик.
Если вам так важно контролировать поток воздуха, то ищите датчик потока, или сделайте сами по принципу http://www.youvent.ru/page-id-11.html.
Цитата Сообщение от Alex.ivin
"Для подтверждения работы вентилятора можно установить дифференциальный датчик давления PS 500
В этом случае датчик ставится только для контроля работы вентилятора, т.е. контролирует перепад давления непосредственно на вентиляторе. Для контроля фильтров ставится второй датчик.
Если вам так важно контролировать поток воздуха, то ищите датчик потока, или сделайте сами по принципу [http://www.youvent.ru/page-id-11.html](http://www.youvent.ru/page-id-11.html).
ну так какая разница, где его ставить? сразу после фильтров или непосредсвтенно до/после вентилятора?
Ведь давление что до вентилятора, что после, будет одинаковым, если вентилятор работает и фильтры в порядке.
Ну может и будет разница в пара процентов, но определить идет ли достаточно воздуха по каналу или нет, можно в любом месте канала (до начала раздачи в комнаты).
Но в любом случае, я кажется нашел другое решение данной проблемы :)
Теперь для меня необходимость наличия или отсутсвия этого датчика вопрос чисто академический.
Пока я думаю что он как бы нужен.
Кулибничеством предлагаете заняться??? Может и есть смысл, но выходные устройства для 0-10В не из дешевых получатся (это если использовать готовые, если самопал - то уж и не знаю ;) :))