В здании где я живу делают капитальный ремонт. Дом девятиэтажный, 60х годов с электроплитой (однофазной) и электрощитами в общем коридоре. Ранее на каждую квартиру стояли автоматы с надписью ВА 66-29 на 25А, 16А, 16А и
черный рубильник на 40А в виде поворотной ручки.

После смены щитка на квартиру ставят автоматы в составе:

  • 2х полюсной(?) на входе 40А (разрывает фазу и ноль);
  • автомат 32А на электроплиту (ранее был на 25А);
  • автомат 25А (ранее был на 16А);
  • автомат 16А (номинал остался прежним); Автоматы ставят одинаковые на все квартиры ( у нас есть 1,2 и 3 комнатные). Разделение автоматов на свет и розетки ни у кого нет.
    Нагрузка на 2 автомата по комнатам квартиры примерно одинаковая.
    Проводка в квартирах алюминиевая, старая.

На мою квартиру проложен трехжильный медный кабель ( 2,5мм2 на розетки и свет, 6мм2 на плииту). Про изменение номиналов автоматов пока не говорю, но...

Пожалуйта прокоментируйте выдержку из "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ"

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

и следующие фотографии нового поэтажного щитка:

Общий вид этажного щитка:

Более крупный план:

Блок автоматов на квартиру и шины: (Автоматы Legrand купил на свои деньги)

Вид сбоку ( видны кабели по стояку: фаза, ноль и земля):

Объединение 2х шин:

Блок автоматов на соседскую квартиру:

На фотографии видно, что они один ноль с квартиры посадили на шину земли, которая также связана с шиной ноля. Кстати, можно разглядеть и номиналы автоматов.

Допустимо такое подключение ноля и земли в щитке? Пункт 7.1.36 указывает на данную ситуацию? На что мне обратить внимание?

P.S. Если я не правильно использую термины, просьба не зацикливаться на этом. Можете поправить, но ответить по существу.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.12.2010 в 19:00:22

Silent написал : Объединение 2х шин:

Возьмите и раздвиньте шины на нужное расстояние, пообкусав заодно излишне торчащие концы из шин.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

28.12.2010 в 19:36:34

Silent написал : Допустимо такое подключение ноля и земли в щитке? Пункт 7.1.36 указывает на данную ситуацию?

Работать-то оно будет, но нарушение налицо.

avmal написал : Возьмите и раздвиньте шины на нужное расстояние, пообкусав заодно излишне торчащие концы из шин.

А как быть соседям, у которых N-проводник на PE-шину?
Можно, конечно, переделать самому, но лучше заставить подрядчика исправить свои косяки. А как это сделать и куда писать - Вы, Silent, лучше знаете реалии своей местности. На выбор: Ростехнадзор, Главный инженер Заказчика, "горячая линия" администрации города (района), прокуратура, организация, осуществляющая технадзор по договору с Заказчиком (если таковая имеется).

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7189

28.12.2010 в 19:39:08

2Silent Стояк 5ти или 4х проводный?

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

28.12.2010 в 19:47:51

haramamburu Видно на фото. 5.

0
Silent
Silent
Новичок

Регистрация: 28.12.2010

Тюмень

Сообщений: 6

28.12.2010 в 19:58:28

haramamburu написал :

Про стояки сакать не могу, не знаю. Вот фотография, как все выглядело, когда они прокинули кабеля, но щиты еще не меняли. Кабеля видны хорошо.

Три белах провода (фаза). Один провод на три этажа(дом 9 этажей). Один синий - ноль и один желто-зеленый.

Черный толстый провод под освещение подъезда.

Объединение ноля и земли сделали специально. Провод земли сначала заходит в одну шину и далее сразу вдругую. Промазать не могли. Но зачем?

Указанный пункт 7.1.36. имеет отношение к данной ситуации или пальцем в небо попал? Документация мне незнакомая.
Пытаюсь понять, есть повод вызывать спецов или нет?

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.12.2010 в 20:14:21

2Silent Соединение Желто - зеленого стояка с шиной РЕ (ее видно сверху за проводами на фото 2 поста 1"Более крупный план") пока не обнаружено.

Добавлено..... На фото 1 внизу орех и от него отходит на шину РЕ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7189

28.12.2010 в 20:35:13

Silent написал : Три белах провода (фаза). Один провод на три этажа(дом 9 этажей). Один синий - ноль и один желто-зеленый.

И так - у вас 5ти проводный стояк - TN-C S - и объединение рабочего нуля с защитным НЕДОПУСТИМО - вы правы!

0
Silent
Silent
Новичок

Регистрация: 28.12.2010

Тюмень

Сообщений: 6

28.12.2010 в 20:39:14

Прошу прощение за дилетантский вопрос: PE - это защитная земля, или по моему просто "земля" (то есть желто-желеный провод)?

С ореха желто-зеленого стояка (из нижней части щита), провод идет на горизонтальную шину вверху. От нее отходят три провода по всем трем шинам заземления (3 квартиры) и сразу сквозь них на синию шину "ноля". То-есть желто-зеленые провода принизывают по обе шины.
С другой стороны на шину заходит синий провод "ноля".

Линиями показал, что где, если конечно понятно.

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.12.2010 в 20:52:48

Silent написал : PE - это защитная земля, или по моему просто "земля" (то есть желто-желеный провод)

Да.

Silent написал : С ореха желто-зеленого стояка (из нижней части щита), провод идет на горизонтальную шину вверху.

Смущает, что-то этот проводок хиленький какой-то на 3 квартиры. Какое у него сечение, хотя бы в сравнении с фазными и нулевыми (отходящих от орехов), одинаковое? На вашу шину вроде толще провод идет, чем этот общий.

0
Silent
Silent
Новичок

Регистрация: 28.12.2010

Тюмень

Сообщений: 6

28.12.2010 в 21:16:11

ink_mast написал :

Разводка по щитку сделана проводом одного сечения (визуально).
Они чуть толще моих 2,5мм. Наверно в 4мм.

Вот как выглядит орех заземления:

Вид вблизи: Многожильный кабель - 6мм - моя линия на плиту.
На остальную квартиру 2,5мм.

Шина "соседа". Там старая аллюминиевая проводка (наверно 2,5мм2)