29.12.2010 в 21:04:32
Так получилось, что последние 15 лет я занимаюсь поддерживанием в рабочем состоянии одного многоэтажного дома. Дом частный, так что все, что в России называется ЖКХ, лежит на моих плечах. За это время возникало много проблем, которые надо было решать. Попробую потихоньку выкладывать мои наработки - может быть, кому-то это окажется полезным.
Несколько замечаний: 1) Я не профессионал. Просто местные мастера настолько уже достали своей халтурной работой, что все, что могу, стараюсь делать своими руками. 2) Все приспособления, которые я сделал - они работают. Может быть, кому-то они покажутся некрасивыми или неэстетичными или доморощенными, но все они работают на совесть. 3) Я уже несколько десятилетий живу вне России, так что извините за возможные ошибки в моем русском языке.
Проблема Nо 1: Дверца для выгребания золы из дымохода.
После 9 лет функционирования дома, в мою голову внезапно пришла такая мысль: а как быть с золой? Во время сгорания керосина образуется зола (или сажа, как вам угодно), и ее в конце отопительного сезона надо бы как то из дымохода выгребать. На тот момент никакой дверцы на дымоходе не наблюдалось. Так как в магазинах ничего не было найдено, решил сделать дверцу своими руками. Конечно, можно было купить толстый лист железа и с помощью электросварки и болгарки сделать из него дверцу. Но поскольку тогда я еще не умел делать электросварку, это решение отпало. Решение было найдено такое - взял старую скороварку. (Ее точную копию можно видеть на фото - в свое время моя мамаша купила две одинаковые скороварки.) Болгаркой отрезал дно и ручку. С лицевой стороны просверлил 4 дырки и завинтил в них с внутренней стороны 4 болта, так что головки болтов остались в скороварке, а кончики с резьбой торчали наружу. Аккуратно сделал круглое отверстие в дымоходе и с помощью цемента замуровал в него скороварку. Из листа толстого рифленого железа болгаркой вырезал восьмигранную дверцу и просверлил в ней 4 дырки для болтов. Для удобства держания, знакомый приварил к ней ручку. Между скороваркой и дверцей положил кусок стекловары в виде прокладки и привинтил дверцу с помощью барашков. Поскольку болты прижимают дверцу с очень большой силой, то никаких выбросов сажи во время работы котла не наблюдается. Система работает уже 8 лет, без проблем.
29.12.2010 в 21:25:00
В Греции керосином топят?
29.12.2010 в 21:42:37
serg12 написал : В Греции керосином топят?
Солярой. Feofan загляните в личку.
29.12.2010 в 21:50:53
Feofan написал : местные мастера настолько уже достали своей халтурной работой,
что, и греки халтурят?:scare
всё в голове (с)
29.12.2010 в 21:57:31
В Греции наверно, не топят. Там же тепло, там - яблоки. Там наверно, керосинки, для освещения....
Feofan написал : скороварка
или керосиновая печь - чтобы пищу готовить? Для всего многоэтажного общежития?:confused:
29.12.2010 в 21:59:52
Кто-то сказал, не помню, "топить нефтью - всё равно что топить ассигнациями"...
29.12.2010 в 22:02:17
koris написал : греки халтурят?
еп, кореш ты чо, за новостями не следиш? - греки в евросоюз на халяву просочились, а работать не хочут - пенсию выпрашивали у немцев...
29.12.2010 в 22:04:48
Грэй написал : за новостями не следиш? - греки в евросоюз на халяву просочились, а работать не хочут
ну, то что не хочут работать, это я видел по телеку... :)
всё в голове (с)
31.12.2010 в 20:20:28
Топливо - то же самое, что и для дизельных двигателей. Наверное, правильно было бы называть его "солярка" или "мазут".
Проблема Nо 2: Датчик уровня керосина в топливном баке. По ошибке разместил это сообщение в тему "КОНКУРС MasterCity без границ". Кому интересно, могут прочитать его там.
Проблема Nо 3: Канализация для котельной.
После окончания отопительного сезона сантехник чистит котел и потом промывает его водой из шланга. Для удаления грязной воды была сделана система канализации, состоящая из маленькой выгребной ямы, двух маленьких колодцев и горизонтальных труб в полу.
Выгребную яму сделал так: большой болгаркой прорезал квадратное отверстие в бетонном полу. Поскольку болгарка не смогла прорезать бетон насквозь, пришлось немного поработать кувалдой, чтобы сломать бетон. В земле вырыл квадратную яму глубиной примерно 70 см. Поставил опалубку и залил по краям цементом. Поскольку нагрузок на цемент нет, арматуру не стал ставить. Сверху приклеил цементом пластиковую раму. На пластиковую крышку для прочности привинтил лист толстого рифленого железа.
Колодцы - готовые, пластиковые, с решетчатой крышкой. Горизонтальные трубы - тоже пластиковые.
Система служит для слива воды с пола в выгребную яму и одновременно для отвода воды из умывальника. Умывальник можно видеть слева на стене. Рядом с умывальником - шланг для мытья котла и вообще для мытья пола в котельной.
Единственная проблема - вода стала постепенно размывать землю в выгребной яме. Поэтому время от времени приходится подсыпать песок в выгребную яму (примерно раз в год).