Andrey_
Andrey_
Новичок

Регистрация: 03.01.2011

Москва

Сообщений: 12

03.01.2011 в 01:45:36

Уважаемые специалисты, покритикуйте пожалуйста приложенную ниже схему. В частности, я так понимаю, с УЗО не совсем правильные решения. Производители уст.изделий ABB или Schneider Electric.

Вводные данные: 1к квартира, 45кв.м, выделенная мощность 10кВт. Разводиться от щитка будет NYM: 1.5 к освещению, 2.5 - розетки, 4 - плита

0
Вложение
4eh
4eh
Старожил

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

03.01.2011 в 01:49:16

нормуль

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Старожил

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.01.2011 в 08:02:03

один момент - на плиту не менее 6кв.мм.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Старожил

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.01.2011 в 08:02:58

А что за водогрей? для чего ему 25Ампер?

0
ink_mast
ink_mast
Старожил

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.01.2011 в 08:14:43

2Andrey_

  1. С номиналами УЗО вы погорячились. Вот какие существуют http://electro-mpo.ru/catalog-crazdel21.html;jsessionid=EB3620A95F2CC3DA76D121DF9E6799E1
  2. ДСУП не забудьте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
  3. Вводной АВ поставьте 2Р.
  4. Нет реле напряжения http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&p=888524#post888524
  5. Электроплита 3х6 под АВ 32 А. 6 Водогрей и кабель какой под АВ 25 А?
  6. В этажном щите рекомендуется УЗО/ДИФ противопожарное - селективное.
  7. Если разводка на АВ будет выполнена кабелем, то АВ (слева - направо) начинается с максимального номинала. То есть 1ый АВ плиты, от него на АВ 16А и потом АВ 10.
0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.01.2011 в 09:02:51

2Andrey_ СРАЗУ после счётчика должен стоять автомат или диффавтомат. Если это новостройка, то дифф уже там стоит и вы его зря выкинули. Насчёт номиналов УЗО и сечения для плиты вам уже намекнули.

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

03.01.2011 в 11:08:47

я бы плиту вынес из-под УЗО. Ложные срабатывания могут быть.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.01.2011 в 12:01:02

Игоревич Ложных срабатываний быть не может, если УЗО исправное, но ставить плиту под общее УЗО не стоит из-за большой на пике потребляемой мощности. Плиту можно не ставить под УЗО, если она подключена стационарно, но даже при таком подключении дополнительная защита мешать не будет.

0
Andrey_
Andrey_
Новичок

Регистрация: 03.01.2011

Москва

Сообщений: 12

03.01.2011 в 19:40:13

Спасибо за замечания!

  1. Разобрался с номиналами УЗО по каталогу multi-9 и внес поправки
  2. Заменил входной автомат 1P на 2P
  3. В этажный щиток запланировал противопожарный УЗО
  4. Внес поправки по сечениям кабеля
  5. Рассортировал по мощности :)

Как быть с классами УЗО и АВ? Что предпочтительнее? Стоит ли выводить плиту под отдельный УЗО или заменить УЗО первой группы на 63А?

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Старожил

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.01.2011 в 19:48:14

2Andrey_ УЗО опять не правильно. УЗО должны быть защищены АВ. Тут много интересного и про типы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068

0
Andrey_
Andrey_
Новичок

Регистрация: 03.01.2011

Москва

Сообщений: 12

03.01.2011 в 19:58:22

Вы имеете в виду УЗО то, что в щитке? Перед ним нужен дополнительный АВ 50А?

0