Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

04.01.2011 в 13:38:59

Alex_Penza написал : хотя, если КЗ случится в самом УЗО

вот именно, это для комплектующих ИЭК актуально.

0
Andrey_
Andrey_
Новичок

Регистрация: 03.01.2011

Москва

Сообщений: 12

04.01.2011 в 14:58:25

  1. Перед противопожарным УЗО в щитке запланировал АВ 2P
  2. Увеличил номинал УЗО на первую группу до 63А
  3. Поставил автомат перед УЗО 10мА на ванну/стиралку
  4. Поставил автомат перед УЗО 10мА на водогрей

Критикуйте :)

0
Вложение
lamux
lamux
Новичок

Регистрация: 18.10.2010

Самара

Сообщений: 64

04.01.2011 в 15:23:36

Andrey_ написал :

  1. Поставил автомат перед УЗО 10мА на ванну/стиралку
  2. Поставил автомат перед УЗО 10мА на водогрей

Andrey_ написал :

  1. Перед противопожарным УЗО в щитке запланировал АВ 2P

перемудряете , ИМХО, столько последовательной защиты без надобности ставить, приглядитесь к щитам avmal "а , ВВОДНОЙ ...УЗОШКИ...ГРУППОВЫЕ автоматы.

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

04.01.2011 в 15:39:40

  1. зачем?
0
lamux
lamux
Новичок

Регистрация: 18.10.2010

Самара

Сообщений: 64

04.01.2011 в 15:42:35

2 пункт еще хоть как то оправдан , нижестоящии автоматы в сумме давали более 40 А , при 50 А вводе ,

0
Andrey_
Andrey_
Новичок

Регистрация: 03.01.2011

Москва

Сообщений: 12

04.01.2011 в 19:06:39

Вот единственное что сейчас смущает - это избыточность автоматов вкупе с УЗО к водогрею. Ликвидировать один автомат до или после УЗО водогрея?

0
lamux
lamux
Новичок

Регистрация: 18.10.2010

Самара

Сообщений: 64

04.01.2011 в 20:02:10

Andrey_ написал : Ликвидировать один автомат до или после УЗО водогрея?

ДО уЗо , ликвидировать , так же как и перед узо на ванну другим .

0