03.01.2011 в 19:59:53
добрый вечер узо с таким наминалом не существует есть только с наминалами 63/30 40/30 32/30 25/30 25/10 16/30 16/10 и есть диф автоматы 16/10 16/30 25/30 32/30 40/30 63/30 и не надо забывать об одном что на диф автоматы нельзя подключять более 2 автоматов
03.01.2011 в 20:07:06
serj_mobias написал : Вы имеете в виду УЗО то, что в щитке? Перед ним нужен дополнительный АВ 50А?
Это и УЗО которые на линиях.
serj_mobias написал : и не надо забывать об одном что на диф автоматы нельзя подключать более 2 автоматов
А что будет?
03.01.2011 в 20:12:45
serj_mobias, картинка из каталога во вложении.
ink_mast, перед группой из трех УЗО стоит АВ 2P 50А, куда еще и какие?
03.01.2011 в 20:24:54
Andrey_ написал : перед группой из трех УЗО стоит АВ 2P 50А, куда еще и какие?
Перед УЗО 63/300(300 много лучше 100мА) АВ 50А сразу после счетчика. В квартирном вместо АВ 50А либо рубильник(лучше) либо АВ 63А. УЗО 40А/30мА заменить на 63А/30мА(будет защищен АВ 50А). УЗО 25А/10мА разбить на 2УЗО по 25А/10мА, либо на 40А/30мА (под защиту 2х АВ по 16А=32А). Либо УЗО 10мА + АВ менять на ДИФ 10мА.
03.01.2011 в 20:39:09
Плиту я бы все же вынес из-под УЗО. перед каждым УЗО должен стоять автомат, защищающий его от сверхтока.
03.01.2011 в 21:24:05
да просто диф будет очень часто срабатывать
ну узо на 300 ма ето противо пожарное оптималное на 100 ма в етажный щит а на 30ма на сухую зону а на 10 ма на мокрую зону
и холодилник я бы вывел из под узо
автомат на 50 ампер до счетчика с характеристекой б
ну а в квартиру автомат ц 50 4,5ка
03.01.2011 в 21:36:39
2serj_mobiasМультипостинг (подряд несколько сообщений) - дурной тон. Хотите добавить, есть кнопочка "редактировать" и добавляйте.
03.01.2011 в 21:48:12
ink_mast написал : подряд несколько сообщений
да еще в добавок и безграмотных в плане орфографии.
04.01.2011 в 10:42:27
Игоревич написал : перед каждым УЗО должен стоять автомат, защищающий его от сверхтока.
можно ссылку на РД?
04.01.2011 в 11:59:57
не нашел, но:
Цитата с другого форума: Вышеописанный аппарат (УЗО) – нуждается в защите обычным автоматом – в зависимости от номинального тока – если на УЗО написано 25 А, то надо ставить перед УЗО автомат не более 25 А. Если вы поставите 10 или 16 А – это не страшно, просто будет некоторый запас.
Но бывают УЗО, внутрь которых уже встроен автомат нужного номинала – эти УЗО называются дифф. автоматы. Дифф. автоматы дороже обычного УЗО, но удобнее в монтаже. Различить УЗО и дифф. автомат несложно – у дифф. автомата указан на корпусе класс электромагнитного расцепителя дополнительно к рабочему току.
04.01.2011 в 12:40:43
Игоревич написал : не нашел
вот и я про то же. Во-первых, выше УЗО уже стоит ВА (на входе). А то, что Вы пытаетесь выразить одним словом, звучит так - сумма номинальных токов ВА, стоящих под УЗО, не должна превышать номинал УЗО. А вот то, что ПЕРЕД УЗО должен стоять защищающий его ВА - этого нигде не написано. (хотя, если КЗ случится в самом УЗО.....)