06.01.2011 в 15:25:45
тут не обязательно на русском мануал- по картинкам можно подсмотреть.
06.01.2011 в 15:39:04
По картинкам и "интуитивно понятному" интерфейсу я делаю всё правильно. Сначала "прозваниваем" двужильный нагревательный кабель с одного провода - потом с другого, реакция одинаковая.
06.01.2011 в 15:44:18
а щуп второй куда цепляем?
06.01.2011 в 16:56:39
АлександрНН написал : Вводные: двужильный кабель мат)
"фамилия, имя, отчество" - у него есть? Шепотом - концевая заделка, обрыв там... Если кабель не с полупроводящей греющей изоляцией, ежели с ней работоспособность можно определить подав напряжение и измерив ток.
4eh написал : муфта специальная туда какая нибудь ставится ? Ставили уже когда на именно такие кабели ?
Есть рем комплекты, но и "колхозится" - элементарно...
06.01.2011 в 18:47:18
Спайхед.
ПPOPAБ написал : Шепотом - концевая заделка, обрыв там...
Была мысля, действительно флюком не обнаружить, без вскрытия плитки этого не выяснить.
Варианты: Провод 1 + земля, просто земля; затем провод 2 + земля, просто земля.
06.01.2011 в 19:50:50
АлександрНН написал : Была мысля
Его не укоротили часом? По аналогии с полупроводящим, ведь визуально они почти не отличаются, а принцип разный. И молчат теперь, как партизаны.
06.01.2011 в 20:24:34
Год он грел, как проводился монтаж - х.з. Не хочу думать что отделочники решили мат обрезать. Полупроводящий - саморегулирующийся что-ли?
06.01.2011 в 20:29:05
АлександрНН написал : Год он грел,
Тогда, скорее всего, конец смотреть нужно...
АлександрНН написал : Полупроводящий - саморегулирующийся что-ли?
Да, можно и так назвать.
06.01.2011 в 20:52:59
ПPOPAБ написал : Тогда, скорее всего, конец смотреть нужно...
Проверить без вскрытия плитки как-то можно? Рефлектомер не предлагать - нету )
06.01.2011 в 21:01:24
подайте на него 380 через тоненький проводок.Может приварится если в муфте контакт пропал..Ему все равно и так пипец..мегометром на 2500 попробуйте крутануть со всей дури.. эта мера уже,- что мертвому припарки , правда..
06.01.2011 в 21:10:14
Вот это метод! Т.е. предполагается что за нерабочее лето соединение окислелось и это дело надо пробить? А каким методом теплолюксовцы неисправности ищут?