Аватар пользователя
АлександрНН

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 11

06.01.2011 в 18:47:18

Спайхед.

ПPOPAБ написал : Шепотом - концевая заделка, обрыв там...

Была мысля, действительно флюком не обнаружить, без вскрытия плитки этого не выяснить.

Варианты: Провод 1 + земля, просто земля; затем провод 2 + земля, просто земля.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.01.2011 в 19:50:50

АлександрНН написал : Была мысля

Его не укоротили часом? По аналогии с полупроводящим, ведь визуально они почти не отличаются, а принцип разный. И молчат теперь, как партизаны.

0
Аватар пользователя
АлександрНН

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 11

06.01.2011 в 20:24:34

Год он грел, как проводился монтаж - х.з. Не хочу думать что отделочники решили мат обрезать. Полупроводящий - саморегулирующийся что-ли?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.01.2011 в 20:29:05

АлександрНН написал : Год он грел,

Тогда, скорее всего, конец смотреть нужно...

АлександрНН написал : Полупроводящий - саморегулирующийся что-ли?

Да, можно и так назвать.

0
Аватар пользователя
АлександрНН

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 11

06.01.2011 в 20:52:59

ПPOPAБ написал : Тогда, скорее всего, конец смотреть нужно...

Проверить без вскрытия плитки как-то можно? Рефлектомер не предлагать - нету )

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

06.01.2011 в 21:01:24

подайте на него 380 через тоненький проводок.Может приварится если в муфте контакт пропал..Ему все равно и так пипец..мегометром на 2500 попробуйте крутануть со всей дури.. эта мера уже,- что мертвому припарки , правда..

0
Аватар пользователя
АлександрНН

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 11

06.01.2011 в 21:10:14

Вот это метод! Т.е. предполагается что за нерабочее лето соединение окислелось и это дело надо пробить? А каким методом теплолюксовцы неисправности ищут?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

06.01.2011 в 21:46:24

АлександрНН написал : Вот это метод!

ну в таком случае метод у вас один - поднять всю плитку и заменить кабель..

выйдите на черных аргеологов. Они с хорошим металлдетектором различают номинал монеты в песке..

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.01.2011 в 21:54:32

в случае обрыва на конце кабеля помог бы второй передатчик.вот где можно вывернуться...

0
Аватар пользователя
wol

Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

07.01.2011 в 00:30:43

Вот инструкция на русском для la1012 это тоже самое что флюк 2042 http://www.texenergo.ru/SpecOfGoods/pdf/cem/la1012_manual.pdf Сам я находил обрывы теп пола им несколько раз.Нужен некотор. опыт,а если нет,ищите строго по инструкции. Для начала прочтите что такое однополюсное и духполюсное подключение генератора. Я бы замерил для начала емкость жил по отношению к земле в кач. земли защит. ноль розетки. и по отношению этих емкостей примерно прикинул где наход обрыв по длине.(у меня тестер с изм емкости) но это не обязательно. Если обрыв на конце кабеля то действуем также - снимаем одну плитку над ним,стараясь ее не поломать(иногда выходит,иногда нет) и ставим соединяющую муфту.Затем плитку ставим на место.(я использовал "жидкие гвозди") металлоискатели,отвертки,и проч. не помогут.

0
Аватар пользователя
АлександрНН

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 11

07.01.2011 в 11:13:41

Большое, человеческое, спасибо!

0
Аватар пользователя
koldakov

Местный

Регистрация: 05.11.2010

Омск

Сообщений: 9

27.02.2012 в 16:01:09

Подскажите, чем еще можно найти обрыв теплого пола? Какие сейчас приборы есть?

0
Аватар пользователя
Vovochker

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Прокопьевск

Сообщений: 24

16.04.2013 в 17:25:24

Апну тему. Тоже поймал подарок - обрыв теплого пола, как искать даже не представляю, все под кафелем. ТП "Нагревательные маты SPYHEAT" двухпроводной, имеет броню, через которую пробник не видит. Есть варианты поиска? Металлоискатель не сможет помоч?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.04.2013 в 17:34:46

koldakov написал : чем еще можно найти обрыв теплого пола

Vovochker написал : Есть варианты поиска?

wol написал : la1012 это тоже самое что флюк 2042 http://www.texenergo.ru/SpecOfGoods/...012_manual.pdf Сам я находил обрывы теп пола им несколько раз.Нужен некотор. опыт,а если нет,ищите строго по инструкции.

и им подобные двухкомпонентные системы поиска

0
Аватар пользователя
Vovochker

Местный

Регистрация: 24.05.2012

Прокопьевск

Сообщений: 24

16.04.2013 в 17:40:09

Да уж... Узкой специализации приборчик!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.