Вот инструкция на русском для la1012 это тоже самое что флюк 2042
http://www.texenergo.ru/SpecOfGoods/pdf/cem/la1012_manual.pdf
Сам я находил обрывы теп пола им несколько раз.Нужен некотор. опыт,а если нет,ищите строго по инструкции.
Для начала прочтите что такое однополюсное и духполюсное подключение генератора.
Я бы замерил для начала емкость жил по отношению к земле в кач. земли защит. ноль розетки. и по отношению этих емкостей примерно прикинул где наход обрыв по длине.(у меня тестер с изм емкости) но это не обязательно.
Если обрыв на конце кабеля то действуем также - снимаем одну плитку над ним,стараясь ее не поломать(иногда выходит,иногда нет)
и ставим соединяющую муфту.Затем плитку ставим на место.(я использовал "жидкие гвозди")
металлоискатели,отвертки,и проч. не помогут.
Апну тему.
Тоже поймал подарок - обрыв теплого пола, как искать даже не представляю, все под кафелем. ТП "Нагревательные маты SPYHEAT" двухпроводной, имеет броню, через которую пробник не видит. Есть варианты поиска? Металлоискатель не сможет помоч?
Да я собственно на ценовой диапазон сетовал! 6600-50000. Ради одной неисправности некомильфо.
P.S. И не факт что качественно соединишь, похоже надо перфом вооружаться!