biv
biv
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 923

17.01.2011 в 10:15:27

если будете фотографировать выключатели, сфотографируйте и "внутренности" вашего домашнего щитка.

0
Meagle
Meagle
Новичок

Регистрация: 27.03.2007

Жуковский

Сообщений: 44

19.01.2011 в 21:33:10

Сфотографировал переключатели и внутренности щитка. Также купил мультиметр unit ut57 и померял напряжение в разных положениях переключателя.

  1. все ввех или все вниз - 118 В
  2. один вверх, другой вниз - 232В

Вроде все в порядке, кроме аккуратности. Или нет?

0
Вложение
Meagle
Meagle
Новичок

Регистрация: 27.03.2007

Жуковский

Сообщений: 44

20.01.2011 в 16:22:42

Уважаемые, ну ответьте, пожалуйста. Что еще можно проверить?

0
biv
biv
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 923

20.01.2011 в 22:37:44

Да........ Во-первых - щиток впечатляет!!!! Во-вторых - заземление у Вас похоже действительно есть. Вот тут и первый вопрос - почему жёлто-зелёный провод(если это действительно земля) приходит на выключатель. Второй вопрос - зачем Вам 2 двухклавишных выключателя? Такое применяется если надо включать и выключать 2 разных светильника с разных концов коридора. И так..., на вскидку.... у Вас на эту комнату "ноль" в щитке не вырублен? Пока без ответов не могу понять, какую из схем включения реализовали электрики. Мне кажется, можно было обойтись одним выключателем. Кстати, Вы планируете включать в люстре все лампы вместе или с возможностью 2+2?

0
Meagle
Meagle
Новичок

Регистрация: 27.03.2007

Жуковский

Сообщений: 44

21.01.2011 в 09:11:23

biv написал : Во-первых - щиток впечатляет

А мне не очень нравится. Не аккуратно как-то. Знал бы я раньше, что есть шинки для проброски фазы на автоматах, сделал бы шинками, а не кусочками вводного кабеля. Да и толстенные скрутки нулей в УЗО в паре мест пугают. Но уже поздно.

biv написал : почему жёлто-зелёный провод(если это действительно земля) приходит на выключатель

В этом я не помогу. Не знаю. Может это и не земля, а какое-то соединение переключателей. Что нужно проверить?

biv написал : зачем Вам 2 двухклавишных выключателя

Ошибся при закупке комплектующих или дали не те переключатели в магазине. Изначально планировались одноклавишные.

biv написал : у Вас на эту комнату "ноль" в щитке не вырублен

Не понимаю. Как проверить?

biv написал : Мне кажется, можно было обойтись одним выключателем

Люстра находится в длинном корридоре поэтому ее необходимо включать/выключать с разных точек. Это единственные переключатели в квартире-остальные простые выключатели.

biv написал : все лампы вместе или с возможностью 2+2

Если будет возможность без ковыряния стен и потолка сделать 2+2, то было бы отлично.

0
AIpp
AIpp
Эксперт

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

21.01.2011 в 10:22:49

biv написал : почему жёлто-зелёный провод(если это действительно земля) приходит на выключатель

По-моему стандартное решение, кабель трёхжильный, а надо 1 подводящий и 2 отводящих, вот и использовали жёлто-зелёный, плохо только, что не перемаркировали.

0
AIpp
AIpp
Эксперт

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

21.01.2011 в 10:24:43

Meagle написал : 232В

Многовато. У меня пока 230 было - лампочки сгорали очень быстро, хотя и не с вашей скоростью. Сейчас около 220 - живут долго и счастливо.

0
Meagle
Meagle
Новичок

Регистрация: 27.03.2007

Жуковский

Сообщений: 44

21.01.2011 в 10:34:12

AIpp написал : Многовато

А разве может быть, что такое напряжение только на одном выводе в квартире? Я думаю на остальных люстрах такое же напряжение, но там ничего не сгорает.

0
Vidis
Vidis
Эксперт

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

21.01.2011 в 14:58:17

У меня в подъезде на площадке тоже лампочка неделю не живет, на соседних этажах все нормально. Висит в детской 3-х рожковая люстра, 2 лампочки горят нормально, а третья никак не хочет, постоянно перегорает, даже полную ревизию делал с заменой всех проводов и патронов, все равно не помогло. Погорела неделю (на одном и том же рожке)и перегорела. мистика.

0
biv
biv
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 923

21.01.2011 в 20:23:21

AIpp написал : По-моему стандартное решение, кабель трёхжильный, а надо 1 подводящий и 2 отводящих, вот и использовали жёлто-зелёный, плохо только, что не перемаркировали.

Возможно, если это выходной на лампу и далее на "ноль". Судя по количеству проводов на выключателях реализована схема с включением 1-го светильника из 2-х точек. Тогда надо померить напряжение на потолке между жёлто-зелёным и черным, жёлто-зелёным и синим, чёрным и синим когда оба выключателя "выключены"; и то же самое - когда один "включён", а другой "выключен".

0
Meagle
Meagle
Новичок

Регистрация: 27.03.2007

Жуковский

Сообщений: 44

21.01.2011 в 21:58:05

biv написал : напряжение на потолке между жёлто-зелёным и черным, жёлто-зелёным и синим, чёрным и синим когда оба выключателя "выключены"; и то же самое - когда один "включён", а другой "выключен"

Померил, устроив небольшое КЗ. Рука с щупом съехала и замкнула фазу с нулем. :-). Щуп немного оплавился, автомат вырубился.

Все выключены: Желтый-черный - 60В Желтый-синий - 46В Черный-синий - 119В

Один из выключателей включен (проверял на обоих- показатели одинаковые): Желтый-черный - 122В Желтый-синий - 86В Черный-синий - 235В

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.