Да....тоска... Конечно первый совет: пригласить толкового электрика, который может грамотно "прозвонить" провода. При "исправной" схеме "Все выключены:"(или все выключены - неважно) - должны быть нули, "рабочих" проводов на потолке должно быть 2, третий - либо не задействован, либо "земля"(но тогда смущает, что жёлтый провод идёт через выключатель(фото 2,3),а на щитке жёлтые собраны на шину заземления(фото 1)).
anicka написал :
Если к лампам претензий нет, то быстрое перегорание может быть быть только от превышения напряжения, а оно может возникнуть в том числе от перекоса фаз, который в доме может возникнуть при "плохом нуле" и включении мощной нагрузки в одной из фаз. Индикаторная отвертка при этом на нуле светиться не будет (не хватит напряжения), но вольтметр между нулем и настоящей землей покажет некоторое напряжение. Но это надо ловить. 40 Вольт на нуле и 220 на фазе вместе дадут 255 В.
Вот и я о том же. Не пустил ли электрик через выключатели не "фазу", а "ноль", и к тому же не перепутан ли "ноль" с "землёй"? "Звонить" провода надо: щиток-переключатель, переключатель-переключатель, переключатели - потолок и потолок- щиток. Обязательно выключив силу ДО щитка! Да ещё чётко представляя схему включения. Ещё раз советую - позовите электрика.