свет туалета и ванной вместе со всем светом квартиры на АВ 16А (уже сделано строителями)
08.01.2011 в 20:31:40
свет туалета и ванной вместе со всем светом квартиры на АВ 16А (уже сделано строителями)
08.01.2011 в 20:43:41
насчет розеток :все розетки квартиры (кроме кухон фартука)сидят на 1ав 16а(так шло изначально)
08.01.2011 в 21:12:02
лучше все 3 автом. на 1 узо 63/30
09.01.2011 в 00:33:05
пересчитал согласно совету.получилось 2 сплит по 0,7квт(2 ав по16а)+1ав 16а люстры квартиры=узо 25/30 .водогрев 2квт (1ав 16а)+стиралка2квт(1ав 16а)+теп пол 1кв м(1ав 10а)=узо 25/10 .розетки кварт(1ав 16а)=узо40/30 и розетки кухни фартука (1ав 16а)=узо40/30 так????:
09.01.2011 в 00:47:40
да так