Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

08.01.2011 в 23:03:17

Ребята, посмотрите пожалуйста схему. Щитки я уже собрал и их выложил на обсуждение тут, а схема - вот:

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

08.01.2011 в 23:22:31

2fish По схеме ничего не видно, лучше файлом как вложение выложите.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.01.2011 в 23:30:20

Мелковато, не прочесть надписи

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

10.01.2011 в 09:58:54

Исправляюсь! Выкладываю схему кусками в виде вложений:

Локальные заземляющие устройства дома, бани и мастерской соединяются между собой.

0
Вложение
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 11:31:17

fish написал : Локальные заземляющие устройства дома

А одного единого нет? С воздушки PEN ? Зачем в столбовом боксе УЗО?
Вообще зачем столбовой бокс, если счетчик в доме? В ГРЩ уберите АВ на 32А. Зачем он? Рубильник есть его для коммутации хватит. УЗО в ГРЩ 40/100 замените на 63/100

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

10.01.2011 в 15:40:06

2gugulaki Отвод со столба приходит на существующий щит с автоматом:

А оттуда я так понимаю PEN на мою воздушку (пометил стрелками). УЗО защищает мою воздушку (вводной кабель в ГРЩ) система-то ТТ. Это третья ступень дифф.защиты. Автомат согласен, лишний. С УЗО тоже согласен, когда покупал не было номинала в АСТРО-УЗО.

0
Вложение
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 21:39:11

Вы питаетесь от СИП или ВЛ. Если нет уверенности в качестве PEN который дает вам энергоснабжение, то или сделать нормальный PEN или ТТ(но не желательно)

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 21:41:33

fish написал : А оттуда я так понимаю PEN на мою воздушку (пометил стрелками)

У вас еще что-ли доп опора? Поделитесь схемой питания ВЛ>щит>ВЛ>щит - я так понял

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

10.01.2011 в 22:14:16

2gugulaki
ВЛ дачная - голый алюминий, повторных заземлений нет да и быть уже не может - дачам 30 лет. При сильном ветре и грозе бывают перехлесты проводов, так что в моем случае, если я что-то понял из форума - только ТТ. Схема питания от дачной ВЛ (алюминий) уходит на автомат в щите. От него питается дом сторожа, и я же с этого автомата кабелем ВВГнг 4х6 веду себе воздушку в ГРЩ. Столб стоит на границе моего участка (от дома до столба 2,5 метра).

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 22:23:32

Все понял. Тот болтик на щите скорей всего повторное заземление.

fish написал : Столб стоит на границе моего участка

который на фото?

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

10.01.2011 в 23:00:27

2gugulaki
Да вы поняли правильно- столб,который на фото.И болт на щите было повторное заземление. Голый медный провод от него примерно в 10 квадратов идёт в землю(не видно с другой стороны стенки щита) а что осталось за 30 лет в земле...буду весной выяснять.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2011 в 23:17:04

Арматуру вбейте или любое железное сооружение(только чтоб люди его не трогали)

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

10.01.2011 в 23:52:08

2gugulaki

Уже заготовил 63-й уголок-2.5м.

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

11.03.2011 в 21:48:39

Ребята, с квартирной электрикой помогли, спасибо за помощь, все сделал, помогите теперь с дачной проводкой. Подготовил однолинейную схему электропроводки, прошу посмотреть, будет ли работать такая схема?

Нет ли явных косяков? Еще раз: три строения (дом, баня, сарай), ввод трехфазный, система ТТ.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу