Пока придет еще вопрос:
Основная естественная утечка фреона - через места вальцовки. Существуют ли дополнительные способы их герметизации, типа, герметики, фиксаторы, в т. ч. анаэробные, по типу сантехнических герметиков резьбы или иные? ну, кроме пайки?

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.03.2011 в 15:47:49

ИС-X написал : Существуют ли дополнительные способы их герметизации

я такого не встречал, я думаю это лишнее так как если соединение сделано по технологии оно обеспечивает нормальную герметичность.

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

02.03.2011 в 16:28:17

Ну, если 6-8% в год это нормально....

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.03.2011 в 16:37:40

ИС-X написал : Пока придет еще вопрос:

Пришёл, кому тут про перегрев и переохлаждение рассказать ???

ИС-X написал : Основная естественная утечка фреона - через места вальцовки. Существуют ли дополнительные способы их герметизации, типа, герметики, фиксаторы

Совершенно нет такой необходимости, при нормальной меди (берём за стандарт медь сделанную по стандарту ASTM и не важно кто её произвёл Majdanpec Сербия, или Китай), и нормальной вальцовке, дозаправка системы не потребуется весь срок службы оборудования, и это действительно так ...

ИС-X написал : Ну, если 6-8% в год это нормально....

Это не нормально, потенциально она не должна течь, именно по этому производитель (речь идёт о нормальных производителях, LG не авторитет в вопросе монтажа!!!), настоятельно рекомендует при монтаже любого оборудования проводить испытания гидравлики путём опрессовки ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

02.03.2011 в 16:51:26

Бориска66 Мне рассказать. А именно, как определить необходимость дозаправки? Сколько дозаправлять?

Инет пестрит цифрой 6-8% в год.

Бориска66 написал : ...потенциально она не должна течь, именно по этому производитель (речь идёт о нормальных производителях, LG не авторитет в вопросе монтажа!!!)

Так кто же конкретно течет: производители сплитов или труб или монтажник?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.03.2011 в 17:00:25

ИС-X написал : Мне рассказать. А именно, как определить необходимость дозаправки? Сколько дозаправлять?

Для начала заполняем табличку:

ИС-X написал : Инет пестрит цифрой 6-8% в год.

Ламеров и криворуких монтажников полно в интернете, вот и придумали себе оправдание ...

Ну почему у меня на обслуживании ни одна мультизоналка (про сплиты я вообще молчу, кроме ТО и снятия параметров мы со смонтированными сплитами ничего не делаем) не течёт ??? А в ней-то утечка при подключении диагностического оборудования проявляется сразу ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

nikola 55
nikola 55
Новичок

Регистрация: 15.02.2011

Тамбов

Сообщений: 13

02.03.2011 в 17:49:32

Бориска66 написал : Ну почему у меня на обслуживании ни одна мультизоналка (про сплиты я вообще молчу, кроме ТО и снятия параметров мы со смонтированными сплитами ничего не делаем) не течёт ???

И кто тебе поверит кроме зак если он в этом деле лох.Или это способ пиарится перед наступлением сезона, и показать свою крутизну по отношению к конкурентам.

0
nikola 55
nikola 55
Новичок

Регистрация: 15.02.2011

Тамбов

Сообщений: 13

02.03.2011 в 17:56:26

ИС-X написал : С поправкой на температуру? То, что нанесено на шкалу манометра - это оно?

Это кто как привык,температура и давление это одно и тоже.Эти показатели неизменные.

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.03.2011 в 18:23:31

давление зависит от температуры кипения , но определить оптимальное значение количества фреона используя лишь эти параметры не получится...

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

02.03.2011 в 18:52:26

Туманно все... Вот пришел спец с заказом на дозаправку. Пошаманил с коллектором, температурку померял и решил долить 100 грамм, а то и 150. Чем он руководствуется в своих расчетах?

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.03.2011 в 18:54:35

nikola 55 написал : И кто тебе поверит кроме зак если он в этом деле лох.Или это способ пиарится перед наступлением сезона, и показать свою крутизну по отношению к конкурентам.

Причём тут крутизна и пиар ? Мне заправка за свой счёт не нужна, а заказчик за фреон платить не будет, и совершенно прав ...

nikola 55 написал : Это кто как привык,температура и давление это одно и тоже.Эти показатели неизменные.

С чего вдруг температура и давление стали одним и тем же ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...