Пока придет еще вопрос:
Основная естественная утечка фреона - через места вальцовки. Существуют ли дополнительные способы их герметизации, типа, герметики, фиксаторы, в т. ч. анаэробные, по типу сантехнических герметиков резьбы или иные? ну, кроме пайки?
02.03.2011 в 15:47:49
ИС-X написал : Существуют ли дополнительные способы их герметизации
я такого не встречал, я думаю это лишнее так как если соединение сделано по технологии оно обеспечивает нормальную герметичность.
02.03.2011 в 16:28:17
Ну, если 6-8% в год это нормально....
02.03.2011 в 16:37:40
ИС-X написал : Пока придет еще вопрос:
Пришёл, кому тут про перегрев и переохлаждение рассказать ???
ИС-X написал : Основная естественная утечка фреона - через места вальцовки. Существуют ли дополнительные способы их герметизации, типа, герметики, фиксаторы
Совершенно нет такой необходимости, при нормальной меди (берём за стандарт медь сделанную по стандарту ASTM и не важно кто её произвёл Majdanpec Сербия, или Китай), и нормальной вальцовке, дозаправка системы не потребуется весь срок службы оборудования, и это действительно так ...
ИС-X написал : Ну, если 6-8% в год это нормально....
Это не нормально, потенциально она не должна течь, именно по этому производитель (речь идёт о нормальных производителях, LG не авторитет в вопросе монтажа!!!), настоятельно рекомендует при монтаже любого оборудования проводить испытания гидравлики путём опрессовки ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.03.2011 в 16:51:26
Бориска66 Мне рассказать. А именно, как определить необходимость дозаправки? Сколько дозаправлять?
Инет пестрит цифрой 6-8% в год.
Бориска66 написал : ...потенциально она не должна течь, именно по этому производитель (речь идёт о нормальных производителях, LG не авторитет в вопросе монтажа!!!)
Так кто же конкретно течет: производители сплитов или труб или монтажник?
02.03.2011 в 17:00:25
ИС-X написал : Мне рассказать. А именно, как определить необходимость дозаправки? Сколько дозаправлять?
Для начала заполняем табличку:
ИС-X написал : Инет пестрит цифрой 6-8% в год.
Ламеров и криворуких монтажников полно в интернете, вот и придумали себе оправдание ...
Ну почему у меня на обслуживании ни одна мультизоналка (про сплиты я вообще молчу, кроме ТО и снятия параметров мы со смонтированными сплитами ничего не делаем) не течёт ??? А в ней-то утечка при подключении диагностического оборудования проявляется сразу ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.03.2011 в 17:49:32
Бориска66 написал : Ну почему у меня на обслуживании ни одна мультизоналка (про сплиты я вообще молчу, кроме ТО и снятия параметров мы со смонтированными сплитами ничего не делаем) не течёт ???
И кто тебе поверит кроме зак если он в этом деле лох.Или это способ пиарится перед наступлением сезона, и показать свою крутизну по отношению к конкурентам.
02.03.2011 в 17:56:26
ИС-X написал : С поправкой на температуру? То, что нанесено на шкалу манометра - это оно?
Это кто как привык,температура и давление это одно и тоже.Эти показатели неизменные.
02.03.2011 в 18:23:31
давление зависит от температуры кипения , но определить оптимальное значение количества фреона используя лишь эти параметры не получится...
02.03.2011 в 18:52:26
Туманно все... Вот пришел спец с заказом на дозаправку. Пошаманил с коллектором, температурку померял и решил долить 100 грамм, а то и 150. Чем он руководствуется в своих расчетах?
02.03.2011 в 18:54:35
nikola 55 написал : И кто тебе поверит кроме зак если он в этом деле лох.Или это способ пиарится перед наступлением сезона, и показать свою крутизну по отношению к конкурентам.
Причём тут крутизна и пиар ? Мне заправка за свой счёт не нужна, а заказчик за фреон платить не будет, и совершенно прав ...
nikola 55 написал : Это кто как привык,температура и давление это одно и тоже.Эти показатели неизменные.
С чего вдруг температура и давление стали одним и тем же ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...