Johnny82,
Рефко это то ли швеция,то ли швейцария(забыл уже),ну кароче если сравнить с авто-это мерин пятисотый(круче нет).;)
15.03.2012 в 01:25:08
Johnny82,
Рефко это то ли швеция,то ли швейцария(забыл уже),ну кароче если сравнить с авто-это мерин пятисотый(круче нет).;)
15.03.2012 в 02:04:26
Швейцария. Это считается круто, потому что дорого (для нас). А так - не самая пафосная контора. Просто у нас раскручена. А на других рынках - раскручены другие.
15.03.2012 в 08:23:03
Поддержу. Китай китаю - рознь! 2/3 товаров делается или собирается в Китае. И производство у них на должном уровне! А дешево получается только лишь из-за экономии на стоимости рабочей силы.
15.03.2012 в 12:13:02
На самом деле все фабричное из Китая работает нормально и честно отрабатывает каждый вложенный рубль. Просто надо знать, что покупать, а что нет!
27.03.2012 в 22:37:22
МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ Общие технические требования Некоторые выдержки: 6.5 Опрессовка и вакуумирование 6.5.3 Опрессовку следует производить с использованием сухого газообразного азота по ГОСТ 9293-74, с точкой росы не более минус 40 °С 6.5.5 Испытание на прочность проводится в течение 18 часов с записью показаний манометра и температуры окружающего воздуха через каждый час. В течение первых 6 часов давление может меняться за счет выравнивания температур внутренней и окружающей сред. В течение последующих 12 часов давление не должно меняться при условии постоянства температуры окружающего воздуха. 6.5.6 Неплотности допустимо выявлять путем обмыливания медных труб, их разъемных соединений с компрессорно-конденсаторным блоком и испарительным блоком, а также паяных неразъемных соединений медных труб мыльной пеной с добавкой глицерина и последующим наблюдением за появлением пузырьков в местах неплотностей. 6.5.7 Если обмыливание не позволяет выявить место утечки, однако избыточное давление в контуре постоянно падает, то следует добавить в холодильный контур к находящемуся в нем азоту небольшое количество хладагента и выполнить поиск причины снижения давления с помощью течеискателя соответствующего используемому хладагенту типа. 6.5.11 В случае, если общая длина медных труб не превышает 5 метров, паяные неразъемные соединения отсутствуют, операцию опрессовки допускается не выполнять. 6.5.12 Для вакуумирования (испытания на вакуум) медных труб, их разъемных соединений с компрессорно-конденсаторным блоком и испарительным блоком, а также паянных неразъемных соединений медных труб, следует использовать двухступенчатый вакуумный насос соответствующей производительности с газовым балластным вентилем. 6.5.13 Остаточное давление в медных трубах непосредственно после остановки вакуумного насоса не должно превышать значений, указанных в Таблице 4 настоящего стандарта. 6.5.14 Вакуумирование рекомендуется проводить при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °С. После достижения остаточного давления и остановки вакуумного насоса, система должна оставаться под вакуумом в течение 18 часов. В первые 6 часов допускается повышение давления не более чем на 52,5 Па. В остальное время оно может меняться только на величину, соответствующую изменению температуры окружающего воздуха. В случае, если общая длина медных труб не превышает 5 метров, паяные неразъемные соединения отсутствуют, допускается проводить операцию вакуумирования по сокращенной программе. После достижения остаточного давления и остановки вакуумного насоса, система должна оставаться под вакуумом в течение 15 минут. Если за это время остаточное давление не изменилось, то испытание на вакуум считается пройденным. ***6.5.16 Использование вместо вакуумирования кратковременной продувки медных труб хладагентом, находящимся в компрессорно-конденсаторном блоке, запрещается.
28.03.2012 в 16:34:49
nikita99 написал : МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
Спасибо, повеселил:D Местами очень смешно.
28.03.2012 в 17:11:22
главное правильный вывод!
28.03.2012 в 17:14:50
Так это скорее руководство для потребителя. Увидев у себя на объекте таково веселящегося халтурщика- монтажника гнать поганой метлой. Прочитав твои "советы" в этой ветке по установке, можно сказать только одно: цель твоя срубить денег по быстрому, а дальше гори оно ярким пламенем. Только в условиях дикого капитализма, рано или поздно нарвёшься не на гарантийный ремонт, а на больничную койку...
28.03.2012 в 19:44:38
Я правильно понял, что при установке бытовой сплит-системы с трассой 7,5 м я должен оставить свакуумированный контур на 18 часов с ежечасным контролем? Или я должен оставить его под азотом на это время с тем же контролем? Или сначала - на 18 часов под вакуумом, а потом еще 18 часов под азотом? Да не вопрос. Вопрос - сколько денег тогда брать за монтаж, чтобы детей кормить? Только этого "руководства для потребителя" и не хватало...
28.03.2012 в 19:57:51
salabus написал : Да не вопрос.
Не забудь ещё про дренаж:D :
дренажный шланг продувают сжатым воздухом или сухим газообразным азотом по ГОСТ 9293-74;
28.03.2012 в 20:03:36
Да, блин... Забыл. Заметь: что характерно - водой проливать не предлагают. ??? Я так понял - методику составляли специалисты... по продаже азота.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу