01.06.2013 в 11:40:35
PolyTrade написал : salabus, Правда, сейчас вот смотрю на "продутый" Panasonic стандарт-класса (китаёза), работающий у меня в кабинете 10-й (!!!) сезон...:), :)
Вот ради спортивного интереса замерьте температуру на выходе у вашего старичка сейчас,спустите весь фреон,отвакумируйте,по весам заправьте и снова из мерьте температуру-она становится холоднее на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.
01.06.2013 в 11:51:22
КАТРАН написал : Вот ради спортивного интереса замерьте температуру на выходе у вашего старичка сейчас,спустите весь фреон,отвакумируйте,по весам заправьте и снова из мерьте температуру-она становится холодные на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.
Фреон в меди растворяется ??? ;)
Ты причину явления так и не понял ??? ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.06.2013 в 12:05:41
Бориска66,
Опять ничего не понял,старею наверно;)только отбоя нет от пшиканутых сплитов и их хозяев:cool:
01.06.2013 в 20:49:46
КАТРАН написал : -она становится холоднее на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.
хочешь сломаю тебе мосх?;)Снижение теипературы кипения на 1гр приводит к снижению холодопроизводительности на 5%:)
02.06.2013 в 02:31:59
Дикий + написал : от влаги - согласен, от пыли, стружки и т.п. -вряд ли?
Тоже хотел про это заметить, но как-то забыл... Воздух, и его влага - выходят, а стружку от риммера ты вакуумом никак не выгонишь. И если окалина от пайки благоуспешно уйдет в масло, стружечка/крошечка имеет некоторые шансы оказаться в капилярке.
02.06.2013 в 07:48:42
КАТРАН написал : замерьте температуру на выходе у вашего старичка
Ради спортивного интереса замерял, получилось +8. Проделать остальное - ленюсь... :)
02.06.2013 в 12:13:20
salabus написал : И если окалина от пайки благоуспешно уйдет в масло, стружечка/крошечка имеет некоторые шансы оказаться в капилярке.
Она окажется не в капиллярке, а в компрессоре, в итоге перегрев, клин и т.д. ...
Если есть EEV, то вкусняшек прибавиться в разы ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
02.06.2013 в 14:18:21
Бориска66 написал : Она окажется не в капиллярке, а в компрессоре, в итоге перегрев, клин и т.д. ...
На входе в компрессор стоит сетка, перед капилляркой или ЭРВ - фильтр.
02.06.2013 в 16:11:37
Дикий + написал : На входе в компрессор стоит сетка, перед капилляркой или ЭРВ - фильтр.
Это ни разу не панацея, и фильтр там стоит из серии осушителя, по своей конструкции подобную каку не задерживает ...
Да если бы и пытался задержать, все равно это косяк был бы ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.06.2013 в 13:30:58
Не, ну чтобы заклинить компрессор - это я даже затрудняюсь предположить, от чего нужна стружка...
04.06.2013 в 07:22:24
salabus написал : Не, ну чтобы заклинить компрессор - это я даже затрудняюсь предположить, от чего нужна стружка...
От меди любезный, происходит омеднение движущихся частей компрессора, увеличивается нагрев, и т.д., при вскрытии трупика все предельно наглядно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.06.2013 в 09:25:04
омеднение от медной стружки???:eek: отдохнуть тебе надо,борька.не бережешь ты себя;)
05.06.2013 в 03:07:17
baziliov, а от чего происходит омеднение? От цинка, что ли??? Довольно сильно трение, высокое давление и немаленькая температура. Другой вопрос, что для такого эффекта трубу надо резать исключительно болгаркой, и раз по 7-8 оставаться недовольным результатом. Я имел в виду ту мааааленькую стружечку, которую вы не заметили и стряхнули в трубу...
05.06.2013 в 09:13:29
омеднение-химический процес.и от наличия или отсутствия стружки не зависит:)
05.06.2013 в 19:29:00
Происходит в результате окисления масла из-за присутствия влаги.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу