Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.06.2013 в 11:40:35

PolyTrade написал : salabus, Правда, сейчас вот смотрю на "продутый" Panasonic стандарт-класса (китаёза), работающий у меня в кабинете 10-й (!!!) сезон...:), :)

Вот ради спортивного интереса замерьте температуру на выходе у вашего старичка сейчас,спустите весь фреон,отвакумируйте,по весам заправьте и снова из мерьте температуру-она становится холоднее на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.06.2013 в 11:51:22

КАТРАН написал : Вот ради спортивного интереса замерьте температуру на выходе у вашего старичка сейчас,спустите весь фреон,отвакумируйте,по весам заправьте и снова из мерьте температуру-она становится холодные на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.

Фреон в меди растворяется ??? ;)

Ты причину явления так и не понял ??? ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.06.2013 в 12:05:41

Бориска66,
Опять ничего не понял,старею наверно;)только отбоя нет от пшиканутых сплитов и их хозяев:cool:

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

01.06.2013 в 20:49:46

КАТРАН написал : -она становится холоднее на 2-3 градуса.Очень часто так лечу сплиты установленные методом Пшика.

хочешь сломаю тебе мосх?;)Снижение теипературы кипения на 1гр приводит к снижению холодопроизводительности на 5%:)

0
Аватар пользователя
salabus

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

02.06.2013 в 02:31:59

Дикий + написал : от влаги - согласен, от пыли, стружки и т.п. -вряд ли?

Тоже хотел про это заметить, но как-то забыл... Воздух, и его влага - выходят, а стружку от риммера ты вакуумом никак не выгонишь. И если окалина от пайки благоуспешно уйдет в масло, стружечка/крошечка имеет некоторые шансы оказаться в капилярке.

0
Аватар пользователя
DGS

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

02.06.2013 в 07:48:42

КАТРАН написал : замерьте температуру на выходе у вашего старичка

Ради спортивного интереса замерял, получилось +8. Проделать остальное - ленюсь... :)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.06.2013 в 12:13:20

salabus написал : И если окалина от пайки благоуспешно уйдет в масло, стружечка/крошечка имеет некоторые шансы оказаться в капилярке.

Она окажется не в капиллярке, а в компрессоре, в итоге перегрев, клин и т.д. ...

Если есть EEV, то вкусняшек прибавиться в разы ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

02.06.2013 в 14:18:21

Бориска66 написал : Она окажется не в капиллярке, а в компрессоре, в итоге перегрев, клин и т.д. ...

На входе в компрессор стоит сетка, перед капилляркой или ЭРВ - фильтр.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.06.2013 в 16:11:37

Дикий + написал : На входе в компрессор стоит сетка, перед капилляркой или ЭРВ - фильтр.

Это ни разу не панацея, и фильтр там стоит из серии осушителя, по своей конструкции подобную каку не задерживает ...

Да если бы и пытался задержать, все равно это косяк был бы ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
salabus

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

03.06.2013 в 13:30:58

Не, ну чтобы заклинить компрессор - это я даже затрудняюсь предположить, от чего нужна стружка...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.06.2013 в 07:22:24

salabus написал : Не, ну чтобы заклинить компрессор - это я даже затрудняюсь предположить, от чего нужна стружка...

От меди любезный, происходит омеднение движущихся частей компрессора, увеличивается нагрев, и т.д., при вскрытии трупика все предельно наглядно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

04.06.2013 в 09:25:04

омеднение от медной стружки???:eek: отдохнуть тебе надо,борька.не бережешь ты себя;)

0
Аватар пользователя
salabus

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

05.06.2013 в 03:07:17

baziliov, а от чего происходит омеднение? От цинка, что ли??? Довольно сильно трение, высокое давление и немаленькая температура. Другой вопрос, что для такого эффекта трубу надо резать исключительно болгаркой, и раз по 7-8 оставаться недовольным результатом. Я имел в виду ту мааааленькую стружечку, которую вы не заметили и стряхнули в трубу...

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

05.06.2013 в 09:13:29

омеднение-химический процес.и от наличия или отсутствия стружки не зависит:)

0
Аватар пользователя
коп

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Ижевск

Сообщений: 112

05.06.2013 в 19:29:00

Происходит в результате окисления масла из-за присутствия влаги.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу