14.01.2011 в 12:15:04

Здравствуйте! Подскажите по вводу в квартиру. Имеется: дом с электроплитами, однокомнатная квартира, стоит однотарифный однофазный счетчик (мах 50А), далее "пакетник" и 3 автомата: 25А на электроплиту, 16А на розетки и 16А на свет. Хочу поменять электросчетчик на двухтарифный (меркурий) и перенести все автоматы в квартиру. Должно получиться: электросчетчик на лесничной площадке, все осатальное - в квартирном щитке. Схема щитка - в приложенном файле. Интересуют вопросы:

  1. Номинал вводного диф. автомата. 63А 300мА или 50А 300мА? Сначала хотел поставить 50А 300мА. Но с одной стороны сейчас я могу максимально потребить 25А+16А+16А = 57А. Занижать себе мощность не хочется. Да и номинал 50А 300мА у Легранда не очень распространенный. С другой стороны номинал 63А превысит текущий макс. ток. Что все таки можно и нужно поставить?
  2. Ввод от счетчика до вводного размыкателя - провод NYM 3x10. Если ставить диф. автомат на 50А то достаточно NYM 3x6. Или лучше сразу заложить 3х10?
  3. По схеме есть какие-нибудь замечания?

Заранее всем спасибо!

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

14.01.2011 в 17:58:52

С40 и хватит. В старом щитке нечем было ограничивать мощность, выделенную на квартиру. Методика суммирования тут не подходит - никто не даст вам столько потребить. Ввод 3*10. Больше - не меньше.

Если дия нужного номинала проблема - поставьте автомат+УЗО, нет?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.01.2011 в 18:18:28

Зачем вводной диф в квартирном щитке? Его место в этажном. В санузле розеток не будет? Если будут, вместо 10 мА дифа стоит поставить УЗО на 10 мА, после него - АВ на свет (С6) и на розетки (С10). Если стиралка стоит в санузле, ее тоже под это узо через АВ С16.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.01.2011 в 18:32:11

artificial написал : Имеется: дом с электроплитами, однокомнатная квартира, стоит однотарифный однофазный счетчик (мах 50А), далее "пакетник"

Пакетник перед счетчиком и возможно на две квартиры и рвется только фаза?

0
artificial
artificial
Новичок

Регистрация: 14.01.2011

Зеленоград

Сообщений: 15

14.01.2011 в 22:55:19

Ну конечно, если нет нужного номинала можно поставить автомат+УЗО. Но хотелось бы сохранить место в щитке. В санузле розеток не будет. Стиралка на кухне. Она под УЗО "Розетки" 30мА. Пакетник после счетчика на одну квартиру. Что рвет не знаю.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

14.01.2011 в 22:58:11

А по месту в щитке делайте минимум запас в 1,5 раза. И тут правильно сказали: вводной автомат + узо (ну или ваш диф) должны вообще стоять в этажном щитке!

0
artificial
artificial
Новичок

Регистрация: 14.01.2011

Зеленоград

Сообщений: 15

14.01.2011 в 23:06:05

Марсик, по правильному вводной диф. должен быть установлен в лестничном щитке? Я его в квартирный поместил - с точки зрения моего удоства. Так что, ставить диф. на 40А в этажном щитке ? Даже в текущей ситуации потребляю 25А на плите и 16 через розетки = 41А. Так то можно суммировать. Свет при этом висит на отдельном автомате. Пусть там немного, но всеже.... Поставив 40А явно урезаю мощность. ИМХО на 50А хороший вариант получится ;)

0
artificial
artificial
Новичок

Регистрация: 14.01.2011

Зеленоград

Сообщений: 15

14.01.2011 в 23:08:10

S_CS про нахождение вводного диф. автомата понял. Рубильник вообще может выкинуть?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.01.2011 в 23:11:34

artificial написал : по правильному вводной диф. должен быть установлен в лестничном щитке?

Да.

artificial написал : Ну конечно, если нет нужного номинала можно поставить автомат+УЗО. Но хотелось бы сохранить место в щитке. В санузле розеток не будет.

Напрасно, могут и пригодиться. Если все же не будет - повесьте свет с/у на освещение кухни, например.

artificial написал : Поставив 40А явно урезаю мощность.

Узнайте, сколько дают - сразу ясно станет.

0
artificial
artificial
Новичок

Регистрация: 14.01.2011

Зеленоград

Сообщений: 15

14.01.2011 в 23:17:55

Напрасно, могут и пригодиться. Если все же не будет - повесьте свет с/у на освещение кухни, например.

Т.е. диф. автомат "Свет санузел" 16А 10мА убираю и цепляю к автомату "свет кухни". Все это дело под защитой УЗО 30мА. Правильно понял?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.01.2011 в 23:24:23

artificial написал : Правильно понял?

Вполне.

0