17.01.2011 в 00:05:59

Razdolbai написал : у вас стоит дифф кажется до счетчика? Правомерно ли так ставить ? (можно воровать )))

я так понимаю что до счетчика, ну так было. Потом наказать же могут)))

0
Аватар пользователя
abc-жзк

Местный

Регистрация: 07.01.2011

Челябинск

Сообщений: 75

17.01.2011 в 00:15:06

koka написал : Потом наказать же могут)))

Конечно)) автомат до счетчика должен стоять в этажном щите

0
Аватар пользователя
Razdolbai

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Ростов

Сообщений: 17

17.01.2011 в 00:17:13

Могут ,хотя опломбировали же так )) Дифф автомат по науке ставиться в подьездном щите ,тем более у вас счетчик в квартире

0
Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

17.01.2011 в 00:20:48

Razdolbai написал : Конечно)) автомат до счетчика должен стоять в этажном щите

там только вводный стоит

0
Аватар пользователя
abc-жзк

Местный

Регистрация: 07.01.2011

Челябинск

Сообщений: 75

17.01.2011 в 00:23:10

koka написал : там только вводный стоит

Вот с него и должна идти фаза напрямую в счетчик

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

17.01.2011 в 00:24:08

Кто опломбировал, пусть тех и дерут. Прикиньтесь ветошькой... никто не обязан понимать в электрике...;)

0
Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

17.01.2011 в 00:29:04

Шихаэль Мума написал : Кто опломбировал, пусть тех и дерут. Прикиньтесь ветошькой...

да этот вопрос меня не так сильно беспокоит мне необходимо грамотно и верно сделать внутри квартиры, что поставить прошу компетентных людей с форума посоветовать

0
Аватар пользователя
Razdolbai

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Ростов

Сообщений: 17

17.01.2011 в 00:29:32

дифф или вводный должен стоять . В квартире провода должны сразу входить в счетчик . Вы же можете накинуть перемычки байпасом со счетчиком безбожно воровать электроэнергию)))

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

17.01.2011 в 00:34:33

Razdolbai написал : провода должны сразу входить в счетчик . Вы же можете накинуть

а проверяющий должны входить в квартиру только с ОМОНом. Вы же можете накинуть ему на шею удавку)))

0
Аватар пользователя
Razdolbai

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Ростов

Сообщений: 17

17.01.2011 в 00:40:45

Шихаэль Мума написал : а проверяющий должны входить в квартиру только с ОМОНом. Вы же можете накинуть ему на шею удавку)))

Правильно, нефиг ходить к честным людям:)

0
Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

21.01.2011 в 08:50:35

возможно ли закрепить Дин рейки слева и справа и туда повесить еще диф, что бы увеличить место? на ванну ставить какой диф с тем учетом что там стиралка и детская комната? Автомата 10mA 16А (AC) будет достаточно, или 30mA 25А (АС) ставить. Тож самое с дух шкафом 3500Вт мощности не будет ложных срабатываний?

Марсик написал : Места в щитке немного, потому скорее всего одно УЗО 30мА 63А, после него 1Р АВ С16по числу групп.

так все же если надйдется места, то как бы вы сделали уж хочется узо в ванну и посудомойку как минимум

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.01.2011 в 09:25:20

2koka запас вводного кабеля в щитке достаточен, поэтому я бы установил слева от счетчика 2Р АВ С40 в качестве вводного в таком боксе - при необходимости его можно будет и опломбировать. На рейку ниже встанут:

  1. Диф С16 10мА - на ванную комнату;
  2. УЗО 40А 30мА, а после него:
  3. АВ С16 по числу групп.
0
Аватар пользователя
koka

Местный

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

21.01.2011 в 09:47:56

при вашем раскладе все влезает и в этот шкаф узо и дифы занимают 2 места есть ли необходимость вводника, если стоит в подьездном щитке вводный С40?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.01.2011 в 10:00:08

koka написал : при вашем раскладе все влезает и в этот шкаф

Не забывайте про шины N и PE. К тому же, ведь не селедку маринуете!

koka написал : есть ли необходимость вводника, если стоит в подьездном щитке вводный С40?

Есть необходимость в непрерывном кабеле от вводного АВ до установленного в квартире счетчика. А маленький бокс с АВ - один из способов избежать лишних вопросов. Кстати, вместо АВ можно поставить и выключатель нагрузки.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.01.2011 в 10:37:34

Мои советы

koka написал : С25 IEK - мал.комната(комп), зал(музыка. тв. ресивер)+ кухня(рабочая пов-ть, холод., вытяжка). свет + розетки. свет(1.5 мм2), розетки (2,5мм2) под мощные потребители будут еще две линии(дух. шкаф и ПММ)

С25 IEK заменить на 16А.
на кухню пробросить доп линии на 1 линия - рабочая пов-ть это что? варочная поверхность? 2 линия - ПММ 2,5 кв мм АВДТ 10мА/16А 3 линия - холод., вытяжка кабель 2.5 кв мм АВ 16 А и розетки на фартуке 4 линия - для духовки возможно объединить с линией 2

0