BigHarry написал : состояние ВЛ таково, что вариант с TN отпадает.
а что у Вас с ВЛ то такое страшное?
23.01.2011 в 03:01:37
BigHarry написал : состояние ВЛ таково, что вариант с TN отпадает.
а что у Вас с ВЛ то такое страшное?
23.01.2011 в 12:35:16
юра Т написал : ВЛ то такое страшное?
Ни на одном столбе не выполнено приземление нуля, кое-где столбы перекошены, над некоторыми участками ВЛ зависают деревья.
23.01.2011 в 16:16:11
поищите в сети что-то на образец типового проектика, максимально соответсвующего вашим исходным данным.. Ну нельзя туда ставить просто то что есть, или то что вам хочется.. не будет оно работать так как положено.. И самое главное, что вы это даже проверить не сможете..
24.01.2011 в 10:22:24
BigHarry написал : Какой конкретно Moeller надо воткнуть?
SPB-12/280
BigHarry написал : А Moeller защитит?
Вышеописанный - нет. Надо что-то посолиднее.
24.01.2011 в 10:44:18
BigHarry написал : Нужно в щит воткнуть автоматики, которая спасет или сама умрет в случае попадания молнии или перехлеста линий на ВЛ.
Условие задачи изменилось? Дело в том, что варисторные разрядники бесполезны при длительных перенапряжениях до ~ 380 вольт (перехлест проводов), здесь рулят "отключалки". Хотя есть и совмещенные УЗИП с "отключалкой".
24.01.2011 в 14:07:15
BigHarry написал : А что конкретно не хватает для прояснения ситуации?
Длинна ВЛ, способ и длинна ответвления к дому, расположение щитов... Если разделить защиту по уровням и разнести по длине можно серьезно сэкономить. Начните с опоры заземлив ноль и установив разрядники и предохранители. Затем УЗИП II класса в наружном щите учета и III-го совмещенного с ОПН в РШ внутри здания.
24.01.2011 в 16:27:13
ppkvin написал : при длительных перенапряжениях до ~ 380 вольт (перехлест проводов),
а при перехлесте каких именно проводов, и где вместо 220в может оказаться 380 ? Это ж что с чем должно перехлестнуться чтоб в бытовой сети ДЛИТЕЛЬНО оказалось 380в ??
24.01.2011 в 16:35:32
а то что варьисторы не дежат длительно 380 - чистой воды правда. Сам проверял.. У меня взорвался после 10 секунд работы на 380в вместо 220..
25.01.2011 в 08:59:48
4eh написал : что с чем должно перехлестнуться чтоб в бытовой сети ДЛИТЕЛЬНО оказалось 380в ??
Оборванный рабочий ноль в перехлесте с фазным проводником. Линейное. Как предельный случай. Но рассчитывать надо на максимум.
25.01.2011 в 11:19:49
4eh написал : а то что варьисторы не дежат длительно 380 - чистой воды правда. Сам проверял.. У меня взорвался после 10 секунд работы на 380в вместо 220..
Ставьте варисторы не на 230 (260), а на 460.
25.01.2011 в 18:04:32
Smily написал : Ставьте варисторы не на 230 (260), а на 460.
та нет.. там проблема в другом оказалась.. ноль отгорел, а у меня три фазы в частном доме..я только через неделю понял , что нуля рабочего в доме не хватает, контур заземления ровнял напруги ... Я б сказал - не допускайте ситуаций, при которых в сети может оказаться 380 вольт... :)