23.01.2011 в 03:01:37

BigHarry написал : состояние ВЛ таково, что вариант с TN отпадает.

а что у Вас с ВЛ то такое страшное?

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

23.01.2011 в 12:35:16

юра Т написал : ВЛ то такое страшное?

Ни на одном столбе не выполнено приземление нуля, кое-где столбы перекошены, над некоторыми участками ВЛ зависают деревья.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

23.01.2011 в 16:16:11

поищите в сети что-то на образец типового проектика, максимально соответсвующего вашим исходным данным.. Ну нельзя туда ставить просто то что есть, или то что вам хочется.. не будет оно работать так как положено.. И самое главное, что вы это даже проверить не сможете..

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.01.2011 в 10:22:24

BigHarry написал : Какой конкретно Moeller надо воткнуть?

SPB-12/280

BigHarry написал : А Moeller защитит?

Вышеописанный - нет. Надо что-то посолиднее.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

24.01.2011 в 10:44:18

BigHarry написал : Нужно в щит воткнуть автоматики, которая спасет или сама умрет в случае попадания молнии или перехлеста линий на ВЛ.

Условие задачи изменилось? Дело в том, что варисторные разрядники бесполезны при длительных перенапряжениях до ~ 380 вольт (перехлест проводов), здесь рулят "отключалки". Хотя есть и совмещенные УЗИП с "отключалкой".

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.01.2011 в 14:07:15

BigHarry написал : А что конкретно не хватает для прояснения ситуации?

Длинна ВЛ, способ и длинна ответвления к дому, расположение щитов... Если разделить защиту по уровням и разнести по длине можно серьезно сэкономить. Начните с опоры заземлив ноль и установив разрядники и предохранители. Затем УЗИП II класса в наружном щите учета и III-го совмещенного с ОПН в РШ внутри здания.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

24.01.2011 в 16:27:13

ppkvin написал : при длительных перенапряжениях до ~ 380 вольт (перехлест проводов),

а при перехлесте каких именно проводов, и где вместо 220в может оказаться 380 ? Это ж что с чем должно перехлестнуться чтоб в бытовой сети ДЛИТЕЛЬНО оказалось 380в ??

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

24.01.2011 в 16:35:32

а то что варьисторы не дежат длительно 380 - чистой воды правда. Сам проверял.. У меня взорвался после 10 секунд работы на 380в вместо 220..

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

25.01.2011 в 08:59:48

4eh написал : что с чем должно перехлестнуться чтоб в бытовой сети ДЛИТЕЛЬНО оказалось 380в ??

Оборванный рабочий ноль в перехлесте с фазным проводником. Линейное. Как предельный случай. Но рассчитывать надо на максимум.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.01.2011 в 11:19:49

4eh написал : а то что варьисторы не дежат длительно 380 - чистой воды правда. Сам проверял.. У меня взорвался после 10 секунд работы на 380в вместо 220..

Ставьте варисторы не на 230 (260), а на 460.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.01.2011 в 18:04:32

Smily написал : Ставьте варисторы не на 230 (260), а на 460.

та нет.. там проблема в другом оказалась.. ноль отгорел, а у меня три фазы в частном доме..я только через неделю понял , что нуля рабочего в доме не хватает, контур заземления ровнял напруги ... Я б сказал - не допускайте ситуаций, при которых в сети может оказаться 380 вольт... :)

0