maysysl написал : А если фазный проводник и таким макаром скручен, то что означает для моего феншуя????

Нужно выяснить что и зачем

maysysl написал : Короче я одно понимаю, что в этом ничего не понимаю, но какая то проблема у меня в щитке и с электричеством есть.

Для начала успокоиться, и начать осмысливать. Любой другой электрик может сделать еще хуже, если вы не будите его контролировать и не начнете хоть поверхностно разбираться. Может сложиться ситуация: пришел новый электрик сказал что все сделанное гавно и нужно переделать, срубил бабла и ушел. Такое может продолжаться бесконечно

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 15:39:11

Вот еще выдержка про УЗО. Прочтите и спросите что не понятно.

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО). 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной. 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. 7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником. 7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока. 7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50 % номинального. 7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. 7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА. 7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 15:39:44

Ваш муж имеет какое либо техническое образование? Есть друзья инженеры?

0
maysysl
maysysl
Новичок

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

19.01.2011 в 15:48:40

У мужа как и у меня не тех. образование. Мы экономисты. Ох, чую, что если я вам покажу фото наших штроб, то мне вообще не жить. Про УЗО вечером обязательно почитаю. Убегаю, ребенок требует внимания.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 16:07:13

Вы штробили в панельке или по диагонали?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.01.2011 в 16:17:26

gugulaki написал : Во-во. РАССМОТРИМ ВТОРОЕ УЗО С ПРАВА

О чём и говорилось в предыдущей теме...

maysysl написал : Но муж верит нашему электрику и отказывается мне верить, что у нас что-то не правильно сделано.

Так оставьте ему эту головную боль... по согласованиям и получению разрешения на трёхфазное питание.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 16:19:04

Как обычно жена с ребенком дома, муж на работе. Я ей с энергосбытом общаться

0
Noble
Noble
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

19.01.2011 в 16:24:56

Второе справа УЗО 16А/10мА - на нём висят три АВ по 10А. Либо заменить АВ (это свет, как я понимаю), либо заменить УЗО - например поставить 40А/30мА.

  • под тем же УЗО накручено три нуля. Если следовать всем канонам - то только два провода под один зажим допускается.

Вага - видимо просто нарастили провод таким образом.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.01.2011 в 16:47:47

2maysysl Пока идет разбирательство вот посмотрите на качество сборки (как один из показателей мастера), у вас должно было быть не хуже http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577 В вашем квартирном щите, в правом верхнем углу желто-зеленый провод, самый толстый, болтается в воздухе (он был закреплен на верхней шине).

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 18:10:41

ink_mast написал : В вашем квартирном щите, в правом верхнем углу желто-зеленый провод, самый толстый, болтается в воздухе (он был закреплен на верхней шине).

Любопытен ход мыслей электрика: PE в этажном щите невидно. В квартирном все PE собраны на шине. Отсюда возникает вопрос: а в розетках контакт подключен? Если да, то электрик убийца. Т.к. утечка на одном приборе распрастранится по всем подключенным приборам.

Извиняюсь. В этажном щите видно что есть колодка N и PE. Но возникает вопрос почему не подсоединен толстый провод?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 18:35:10

maysysl, вы ограничивали электрика в расходке или комплектации щита?

Наборная шина для N и PE в Щит UNIBOX(36 модулей) от ABB стоит до 200 рублей. это такая пластмаска вверху.
Я спросил потому что, то

0