gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 15:08:40

щас и это нарисую

0
maysysl
maysysl
Новичок

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

19.01.2011 в 15:11:33

Если УЗо это средний ряд, то как я вижу там идёт слева направо 63А, 25А, 16А,16А,16А

0
maysysl
maysysl
Новичок

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

19.01.2011 в 15:17:30

Но муж верит нашему электрику и отказывается мне верить, что у нас что-то не правильно сделано. Говорит, что все по разному делают. А всё таки, что мы сделали с автоматами соседей напишите пожалуйста.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 15:20:40

maysysl написал : Если УЗо это средний ряд, то как я вижу там идёт слева направо 63А, 25А, 16А,16А,16А

Во-во. РАССМОТРИМ ВТОРОЕ УЗО С ПРАВА Его In=16 A, с него выходит проводник в 10А>затем в следующий 10 А> и еще один. Итог= через УЗО с In=16 A, может протечь ток в 30 А. Как вы думаете УЗО выдержит?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 15:22:30

Это с какой дурью нужно было закручивать винт, что бы раскрыть АВ?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

19.01.2011 в 15:23:22

gugulaki написал : А вот у соседей стоит АВ на 50 А. так что вам выделено было 50 А

Ага, у меня щиток в квартире (дом 1972 года), пробка на 6,3А, летом гоблины из управляющей компании типа реконструкцию делали, раздолбили пол стены на лестничной площадке, вытащили клубок проводов, повешали (ессно криво) щиток и на каждую квартиру поставили по АВ на 50А. Это они нам выделенную мощность подняли?

0
maysysl
maysysl
Новичок

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

19.01.2011 в 15:23:24

gugulaki написал : Как вы думаете УЗО выдержит?

Я ничего не думаю, нее, конечно думаю, но ничего придумать не могу. Вы мне сами ответьте на свой вопрос пожалуйста. То есть не верно сделано?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 15:25:57

maysysl написал : То есть не верно сделано?

Я не могу однозначно ответить. Если электрик над УЗО поставил АВ на 10(в крайнем случае 16А), то все в порядке. Но я не могу разобраться в хитросплетении проводов.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 15:29:18

Выдержка из п. 1.7.78 ПУЭ-7

В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.

0
maysysl
maysysl
Новичок

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

19.01.2011 в 15:31:41

gugulaki написал : Возле главного УЗО что скручено на WAGO? Фазный проводник?

Посмотрела ваш рисунок. Поняла про что вы, но опять же без Электрика не скажу, что там скручено. А если фазный проводник и таким макаром скручен, то что означает для моего феншуя????

0
maysysl
maysysl
Новичок

Регистрация: 18.01.2011

Челябинск

Сообщений: 38

19.01.2011 в 15:33:27

gugulaki написал : Выдержка из п. 1.7.78 ПУЭ-7

В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.

gugulaki, это вы к чему, это мне понимать про щиток? Короче я одно понимаю, что в этом ничего не понимаю, но какая то проблема у меня в щитке и с электричеством есть. Так? Что делать? Искать электрика толкового и перепроверять всё?

0