щас и это нарисую
19.01.2011 в 15:08:40
щас и это нарисую
19.01.2011 в 15:11:33
Если УЗо это средний ряд, то как я вижу там идёт слева направо 63А, 25А, 16А,16А,16А
19.01.2011 в 15:17:30
Но муж верит нашему электрику и отказывается мне верить, что у нас что-то не правильно сделано. Говорит, что все по разному делают. А всё таки, что мы сделали с автоматами соседей напишите пожалуйста.
19.01.2011 в 15:20:40
maysysl написал : Если УЗо это средний ряд, то как я вижу там идёт слева направо 63А, 25А, 16А,16А,16А
Во-во. РАССМОТРИМ ВТОРОЕ УЗО С ПРАВА Его In=16 A, с него выходит проводник в 10А>затем в следующий 10 А> и еще один. Итог= через УЗО с In=16 A, может протечь ток в 30 А. Как вы думаете УЗО выдержит?
19.01.2011 в 15:23:22
gugulaki написал : А вот у соседей стоит АВ на 50 А. так что вам выделено было 50 А
Ага, у меня щиток в квартире (дом 1972 года), пробка на 6,3А, летом гоблины из управляющей компании типа реконструкцию делали, раздолбили пол стены на лестничной площадке, вытащили клубок проводов, повешали (ессно криво) щиток и на каждую квартиру поставили по АВ на 50А. Это они нам выделенную мощность подняли?
19.01.2011 в 15:23:24
gugulaki написал : Как вы думаете УЗО выдержит?
Я ничего не думаю, нее, конечно думаю, но ничего придумать не могу. Вы мне сами ответьте на свой вопрос пожалуйста. То есть не верно сделано?
19.01.2011 в 15:25:57
maysysl написал : То есть не верно сделано?
Я не могу однозначно ответить. Если электрик над УЗО поставил АВ на 10(в крайнем случае 16А), то все в порядке. Но я не могу разобраться в хитросплетении проводов.
19.01.2011 в 15:29:18
Выдержка из п. 1.7.78 ПУЭ-7
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
19.01.2011 в 15:31:41
gugulaki написал : Возле главного УЗО что скручено на WAGO? Фазный проводник?
Посмотрела ваш рисунок. Поняла про что вы, но опять же без Электрика не скажу, что там скручено. А если фазный проводник и таким макаром скручен, то что означает для моего феншуя????
19.01.2011 в 15:33:27
gugulaki написал : Выдержка из п. 1.7.78 ПУЭ-7
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
gugulaki, это вы к чему, это мне понимать про щиток? Короче я одно понимаю, что в этом ничего не понимаю, но какая то проблема у меня в щитке и с электричеством есть. Так? Что делать? Искать электрика толкового и перепроверять всё?