Есть аналогичные боксы ещё поменьше (по высоте). Если в них прорезать отверстие в боках крышки под дин рейку, то автомат можно поставить на дин-рейку, опломбировать в минибокс и закрыть лицевую панель шита. Правда сбоку от автомата останется зазор, который можно закрыть кусочком заглушки.
Вроде турецкие боксы, Borsan, или что-то подобное.
abc-жзк написал :
Кто нибудь знает модель пластикового щита модулей на 10, чтоб был отсек для вводных автоматов с возможностью опломбировки
Хотите осложнить жизнь? Достаточно опломбировать счётчик. А боксов на 10 модулей я не встречал. На 9, 12 ... И опломбировать при большом желании можно любой, если просверлите в нужных местах отверстия.
Работаю в электросетях, Нижегородская обл., у нас для опломбировки АВ и т.п. применяются наклейки пломбировочные такого типа - - и не надо никаких спец боксов и спец автоматов
У Шнайдера тоже есть аксессуары для пломбировки -
Не вижу проблем с опломбировкой, ставишь EKF на ввод и в поряде, никаких лишних боксов. Какие дальше пойдут автоматы - решать конечно Вам, если нет претензий на "эстетику боксов". Не нравится ЭКФ, поставьте на любой автомат бокс типа КМПн, ему красная цена 1 бакс.
РаботничкиНТ написал :
Я обошелся без этого автомата, т.е. провода идут непосредственно на счетчик
Вы тему-то читаете?
abc-жзк написал :
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
avmal написал :
должны размещаться за пределами квартиры...
За пределами квартиры (по ПУЭ) размещать негде, щита нет.
Делать на площадке щит я не должен, поэтому поставил счетчик без вводного автомата.
Электросети в эксплуатацию приняли, счетчик опломбировали.