csbuzkp
csbuzkp
Новичок

Регистрация: 31.01.2011

Москва

Сообщений: 22

31.01.2011 в 18:13:55

Собственно собираюсь монтировать щиток набросал - компоновку. Хотелось бы посоветоваться все норм.? Или есть что оптимизировать. Зеленым отмечены аппараты которые есть в наличии (притаранил по случаю) поэтому с целью экономии хотелось бы их задействовать. Основное что волнует это шинки N после Узо (делают так вообще или лучше както подругому их расположить?)

0
Вложение
sergeykn
sergeykn
Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

31.01.2011 в 19:08:53

А какая у Вас варочная панель? (по мощности)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.01.2011 в 19:41:56

csbuzkp написал : Основное что волнует это шинки N после Узо (делают так вообще или лучше както подругому их расположить?)

Силовую шинку С/У надо бы убрать от низковольтной Верхние гребенки на вводной 50А не должны заходить :)

0
csbuzkp
csbuzkp
Новичок

Регистрация: 31.01.2011

Москва

Сообщений: 22

31.01.2011 в 20:00:05

Силовую шинку С/У надо бы убрать от низковольтной

Согласен. Пока чтото не придумаю куда ее убрать.

Верхние гребенки на вводной 50А не должны заходить

Почему? Я на вводной автомат планирую кабель снизу заводить.

А какая у Вас варочная панель? (по мощности)

7200Вт. Согласен косяк автомат надобы на 32А. Но он уже есть в наличии просто, а тратить лишние 2000руб на покупку диф.А жаба душит.Мне тут один товарищ просто сказал что реально 7200никогда не будет нагружаться так как одновременно всеми конфорками не пользуешься. Ну если уж будет выбивать потом заменю на 32.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2011 в 20:09:21

csbuzkp написал : Я на вводной автомат планирую кабель снизу заводить.

Не мудрите - подключайте ввод сверху, а выход вводного автомата снизу соедините ПВ-3 или ПВ-4 с шиной.

0
csbuzkp
csbuzkp
Новичок

Регистрация: 31.01.2011

Москва

Сообщений: 22

31.01.2011 в 20:15:16

avmal Извините канешн, может я чего непонимаю, но какой смысл лишние соединения делать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2011 в 20:21:35

csbuzkp Какое количество соединений прибавляется? А вот шину эту сдвинуть вправо на диффавтомат вполне возможно.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

31.01.2011 в 21:03:03

csbuzkp написал : Мне тут один товарищ просто сказал что реально 7200никогда не будет нагружаться так как одновременно всеми конфорками не пользуешься

Да совершенно верно(из личного). + ко всему на 60 см поверхность 4 кастрюли мах размера банально не вмещаются :( а не мах не жрет никак 7200. Лучше бы было 3 места но секционированые нормально (3х 3х 2х)

csbuzkp написал : Извините канешн, может я чего непонимаю, но какой смысл лишние соединения делать?

не надо думать делайте :) так положено :)

0
csbuzkp
csbuzkp
Новичок

Регистрация: 31.01.2011

Москва

Сообщений: 22

31.01.2011 в 21:19:00

Ну прибавляеться соединение: вывод автомата->кабель->шинка а у меня вывод автомата(сверху)->сразу_шинка. Просто я не особо аксиомы люблю, хотелось бы реальных доводов почему нельзя снизу заводить? везде в документации на автоматы в приоритет не ставиться ввод сверху.

А вот шину эту сдвинуть вправо на диффавтомат вполне возможно.

Да вот нельзя у меня Диф. такой что у него наоборот ввода N слева L справа и это на левом полумодуле дифа а выход снизу также на втором полумодуле дифа. - гребенка не совпадает

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2011 в 21:55:21

csbuzkp написал : Просто я не особо аксиомы люблю, хотелось бы реальных доводов почему нельзя снизу заводить?

Да просто намудохаетесь ввод снизу подключать. Сечение, небось, не 4 квадрата будет? И при обслуживании надо быть уверенным, что если выключено, то снизу аппарата напряжения нет. Любого в этом щитке. Или делайте все вводы снизу, а нагрузки сверху.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

31.01.2011 в 22:32:14

avmal написал : Не мудрите - подключайте ввод сверху

кто бы говорил... http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121203&d=1265483998 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121210&d=1265484736

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу