gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.02.2011 в 07:15:04

Обеденить PE1 с PE2 и N1 с N2, необходимо, для того что бы не было разного потенциала

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.02.2011 в 07:44:06

Я бы не сажал. Мало того нужно два независимых квартирных щита. Отключив двухполюсником один ввод и смело лесть в щит где присутствует разнородная фаза? Ладно в люстру а если ноль приходящий в АВ второго пропадет??? Только раздельные щиты.

0
Noble
Noble
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

02.02.2011 в 09:03:55

Bladiclab написал : Отключив двухполюсником один ввод и смело лесть в щит где присутствует разнородная фаза?

А если вариант с 3p+n автоматом?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.02.2011 в 09:09:25

sergey_sav написал : дать заявку на трёхфазный ввод.

самый разумный совет. Падайте на колени в ГорСвете..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.