Обеденить PE1 с PE2 и N1 с N2, необходимо, для того что бы не было разного потенциала
02.02.2011 в 07:15:04
Обеденить PE1 с PE2 и N1 с N2, необходимо, для того что бы не было разного потенциала
02.02.2011 в 07:44:06
Я бы не сажал. Мало того нужно два независимых квартирных щита. Отключив двухполюсником один ввод и смело лесть в щит где присутствует разнородная фаза? Ладно в люстру а если ноль приходящий в АВ второго пропадет??? Только раздельные щиты.
02.02.2011 в 09:03:55
Bladiclab написал : Отключив двухполюсником один ввод и смело лесть в щит где присутствует разнородная фаза?
А если вариант с 3p+n автоматом?
02.02.2011 в 09:09:25
sergey_sav написал : дать заявку на трёхфазный ввод.
самый разумный совет. Падайте на колени в ГорСвете..