01.02.2011 в 22:38:38
Началось с того, что стали часто перегорать лампочки (накаливания). Думал лампочки стали плохие делать, чтоб к энергосберегающим приучать). Потом бесперебойник начал напряжение периодически понижать, переключался при 240 В (понижает на 20 вольт). Мерял тремя разными мультиметрами, напряжение после полуночи (меньше нагрузка становится?) 242-245В. Так вот вопрос- не опасно такое напряжение для бытовой техники? Например, на телевизоре написано 100-240 вольт.
01.02.2011 в 22:56:54
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +-5 и +-10 %от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение)
Переделка зарядных устройств и не только
01.02.2011 в 23:16:20
Ясно. Значит, выходит за предельно допустимые. Посоветуйте, куда обращаться в таком случае. Технику жалко...
01.02.2011 в 23:23:59
Z80 написал : Посоветуйте, куда обращаться в таком случае.
к тому кому вы платите за электричество, телефон обычно написан на квитанции
01.02.2011 в 23:36:19
Попробую, только вряд ли их заставишь в полночь с вольтметрами ходить... Днём всё в пределах нормы 230-235
01.02.2011 в 23:41:35
Z80 написал : Ясно. Значит, выходит за предельно допустимые
Только не забудьте, что номинал 230В, а не 220. 230+5%= 241,5 В (нормально допустимое напряжение) а предельно допустимое, вообще получается 230+10%=253В
01.02.2011 в 23:45:42
при повышении напряжения в сети всего на 6% ресурс ЛН снижается в два раза, при повышении же на 20 % свыше допустимого срок службы ламп снижается на 95 %. Например, при нормальном напряжении в сети 220 Вольт, значения допустимого напряжения, обозначенного на лампочке, могут лежать в диапазоне 215-225 Вольт
Переделка зарядных устройств и не только
01.02.2011 в 23:51:48
Solovey написал : Только не забудьте, что номинал 230В, а не 220.
У нас изменения ? в стране. И когда мы перешли на 230В?
01.02.2011 в 23:54:56
Насяльника Ой, я что-то не в тот столбец ГОСТА 21128 посмотрел
01.02.2011 в 23:55:12
Solovey написал :
Вот это уже интересно. Так норма уже 230?
01.02.2011 в 23:58:07
Да ОШИБСЯ я!!!
Номинал 220. 230 на глаза в ГОСТЕ попалось, но 230 это номил источника, а номинал сети по ГОСТУ 220
Всем спать, ничего не изменилось :)
02.02.2011 в 00:04:30
Да, спать :) По факту- сейчас 244 В. Завтра звонить в УК буду...
02.02.2011 в 01:33:02
Z80 написал : Так норма уже 230?
230 это идеальное...
02.02.2011 в 09:03:59
ТС, это нормальное явление. Вечером в часы максимального разбора может быть и 210 и 200. Если заставите своих соседей равномерно потреблять в течении всех суток, то все у вас стабилизируется
02.02.2011 в 09:10:18
2Z80 а просадки напряжения бывают? А то ведь можно и начало аварии нуля проглядеть.