Добрый день. Есть несколько вопросов касаемо правил подключения инвертора. Мощность до 5000Вт. Будем считать ток в максимуме до 24А.
1.С какой стороны оценить ситуацию, что все увиденные мною инверторы комплектуются обычной бытовой евровилкой на 16А? Да еще провод питания аж 1.5 мм*мм. Если это не безобразие то что же? Необходим провод минимум 2.5 и вилка рассчитанная на большие токи.
-
Разрешено ли подключать инвертор после механического электросчетчика? Не прикажет ли счетчик долго жить при такой сильной и дерганной токовой нагрузке?
-
Разрешено ли соединять(наращивать) Pe проводник на пружинных клеммах WAGO типа 273-503 и на обычных винтовых клеммах? Или Pe обязан быть цельным проводником, от щита до розетки?
4.Допустимо ли устанавливать эл-мех УЗО на такую линию? Не погорит ли УЗО, устройство довольно таки недешевое.
5.Вопрос про простейшие винтовые клеммы для соединения двух проводов. вот такие
a) Трубчатый проводник внутри клеммы на вид выполнен из латуни. Допустимо ли использовать их на Al проводнике? Не будет ли коррозии, как в случае прямого контакта Cu-Al ?
б) Как понять ситуацию, если такая клемма по отверстию рассчитана на провод до 6 мм*мм, но ток в маркировке указан 10А ? Разве клемма не должна быть рассчитана на ток, номинальный для провода на диаметр которого она сделана? В случае 6 мм*мм это порядка 32А. Чем же тогда соединять силовые провода?