Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

11.02.2011 в 12:11:35

#2246091

Добрый день. Есть несколько вопросов касаемо правил подключения инвертора. Мощность до 5000Вт. Будем считать ток в максимуме до 24А.

1.С какой стороны оценить ситуацию, что все увиденные мною инверторы комплектуются обычной бытовой евровилкой на 16А? Да еще провод питания аж 1.5 мм*мм. Если это не безобразие то что же? Необходим провод минимум 2.5 и вилка рассчитанная на большие токи.

  1. Разрешено ли подключать инвертор после механического электросчетчика? Не прикажет ли счетчик долго жить при такой сильной и дерганной токовой нагрузке?

  2. Разрешено ли соединять(наращивать) Pe проводник на пружинных клеммах WAGO типа 273-503 и на обычных винтовых клеммах? Или Pe обязан быть цельным проводником, от щита до розетки?

4.Допустимо ли устанавливать эл-мех УЗО на такую линию? Не погорит ли УЗО, устройство довольно таки недешевое.

5.Вопрос про простейшие винтовые клеммы для соединения двух проводов. вот такие http://www.elw.su/catalog/photo/190206.jpg

a) Трубчатый проводник внутри клеммы на вид выполнен из латуни. Допустимо ли использовать их на Al проводнике? Не будет ли коррозии, как в случае прямого контакта Cu-Al ?

б) Как понять ситуацию, если такая клемма по отверстию рассчитана на провод до 6 мм*мм, но ток в маркировке указан 10А ? Разве клемма не должна быть рассчитана на ток, номинальный для провода на диаметр которого она сделана? В случае 6 мм*мм это порядка 32А. Чем же тогда соединять силовые провода?

Аватар пользователя
ю-мет

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Краснодар

Сообщений: 149

11.02.2011 в 12:34:38

#2246138

Ярослав_М написал : 1.С какой стороны оценить ситуацию, что все увиденные мною инверторы комплектуются обычной бытовой евровилкой на 16А? Да еще провод питания аж 1.5 мм*мм. Если это не безобразие то что же? Необходим провод минимум 2.5 и вилка рассчитанная на большие токи.

  1. Разрешено ли подключать инвертор после механического электросчетчика? Не прикажет ли счетчик долго жить при такой сильной и дерганной токовой нагрузке?

За остальное промолчу но на первые два вопроса выскажу свое ЛИЧНОЕ мнение. 1.Мощность инвертора указывается максимальная там же пишется (например) ПВ 40% это если по простому 2 минуты вы варите 3 минуты перекур, а на розетке пишут 16 ампер при ПВ 100%,это относится и к кабелю питания.Поэтому что кабель что розетка легко выдержат ваши кратковременные перегрузки.А при сварке тройкой у вас и будет нагрузка 12-20 ампер, что для нормальной 16А розетки или кабеля питания 1,5мм2 просто тьфу. 2.Вот после механического и подключаю свой инвертор,а до этого много лет подключал самодельный сварочный,который по сравнению с инвертором нагрузку создает убийственную для электросети.Такой при сварке тройкой тянет с сети 25-35А свободно. Если у вас нет проблем с бюджетом то берите инвертор как можно мощней, на всю его мощность вы его дома использовать не будете никогда, но запас по мощности может пригодится в любой момент.А потреблять при сварке тройкой он будет не больше слабенького апарата.Варите вы тройкой на 75-90 амперах мощным инвертором или маломощным с сети они тянут одинаково, имейте это в виду (при одинаковом сварочном токе).Короче с мощного вы всегда можете взять небольшую нагрузку, или большую даже от розетки 16 ампер просто не увлекайтесь.Я своим инвертором варю тройкой через 30 метровую переноску ПВС 2/1,5мм2 свободно хотя как электрик понимаю что сечение надо бы поболее.Это чисто практически,что пробовал лично.

Аватар пользователя
ю-мет

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Краснодар

Сообщений: 149

11.02.2011 в 12:53:39

#2246179

Ярослав_М написал : Будем считать ток в максимуме до 24А.

Реально больше,привирают или умалчивают производители инверторов.Но если вы варите на реальном токе ампер 160 то тянет любой инвертор с сети побольше чем 30 ампер но не психуйте читайте выше. Это я тоже замерял и проверял лично.Да вы просто сожгите пару четверок на максимальном токе потом выдергнув вилку из розетки пощупайте свой кабель питания и саму вилку,если у вас нормальная розетка то самое большее это чуть теплей вашего тела.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

11.02.2011 в 13:57:45

#2246277

ю-мет написал : если у вас нормальная розетка то самое большее это чуть теплей вашего тела.

А если розетка у человека гадость то узнает он это посмотрев на волдырь который появится на руке.:a Остальное правда.

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.02.2011 в 23:31:35

#2247450

Ярослав_М написал : 1.С какой стороны оценить ситуацию, что все увиденные мною инверторы комплектуются обычной бытовой евровилкой на 16А? Да еще провод питания аж 1.5 мм*мм. Если это не безобразие то что же? Необходим провод минимум 2.5 и вилка рассчитанная на большие токи.

По хорошему перебрать на силовую, но при новой не разболтанной розетке и хорошем кабеле все в норме

Ярослав_М написал :

  1. Разрешено ли подключать инвертор после механического электросчетчика? Не прикажет ли счетчик долго жить при такой сильной и дерганной токовой нагрузке?

Посмотрите что написано на вашем счетчике диапазон токов

Ярослав_М написал :

  1. Разрешено ли соединять(наращивать) Pe проводник на пружинных клеммах WAGO типа 273-503 и на обычных винтовых клеммах? Или Pe обязан быть цельным проводником, от щита до розетки?

Любое соединение РЕ проводника должно быть разобрано только со спец инструментом (отвертка) соответсвенно ВАГИ не подходят

Ярослав_М написал : 4.Допустимо ли устанавливать эл-мех УЗО на такую линию? Не погорит ли УЗО, устройство довольно таки недешевое.

Если In выбран правильно, то проблем не будет

Ярослав_М написал : 5.Вопрос про простейшие винтовые клеммы для соединения двух проводов. вот такие http://www.elw.su/catalog/photo/190206.jpg

Хрень кетайская, если выбора купите такие же legrand, на них написан максимальны ток. Даже на btrовских написан максимальный ток. Но всеравно гавно

Ярослав_М написал : a) Трубчатый проводник внутри клеммы на вид выполнен из латуни. Допустимо ли использовать их на Al проводнике? Не будет ли коррозии, как в случае прямого контакта Cu-Al ?

При малых токах не заметно, но лучше ВАГО с пастой

Ярослав_М написал : б) Как понять ситуацию, если такая клемма по отверстию рассчитана на провод до 6 мм*мм, но ток в маркировке указан 10А ? Разве клемма не должна быть рассчитана на ток, номинальный для провода на диаметр которого она сделана? В случае 6 мм*мм это порядка 32А. Чем же тогда соединять силовые провода?

От балды ниписано

вот ссылки посмотрите на клемники http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe786.html http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1212.html